Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Моя вентиляция с рекуперацией Chandelle C 2-200

МакДо

Рекомендовані повідомлення

3 хвилини тому, volomoto сказав:

Тільки це просто вати, а не вт/год

Пардон, геть поплутав на радостях. Ось показники:

23218719-7ECD-4AC9-9F24-87087CE3F7A2.jpeg

B554D718-93D1-4F2A-9450-ADD8DD633C6D.jpeg

4A27D7F0-263B-4AD8-B78C-D652EAF528F3.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, МакДо сказал:

Трошки фото. 

Хороший теплообмінник. Фірма ніби німецька, але виробництво в Боярці. В прикріпленні дані по ньому для 120 і 250 кубів. 

Він без повернення вологи, і буде відведення конденсату. В цьому А14 контролері є алгоритм обробки обмерзання?

 

ZERN HC-EX6 366_285-2.1(120m3).pdf ZERN HC-EX6 366_285-2.1.pdf

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, Dmode сказал:

алгоритм обробки обмерзання

на сайті написано - через зупинку приточного вентилятора. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, МакДо сказал:

Чи критична його наявність? Може акуратно зрізати зайве?

Не критична. Але можете зрізати якщо перфекціонізм муляє.

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, МакДо сказав:

На 1 швидкості 62вт/год. На третій 212вт/год. В кубатурі не знаю, немає анемостату

60W для мене то режим витяжки.

20W - провітрювання

6-10W - звичайний режим.

Це суто індивідуально. В мене 100м.кв., дві людини. Рівень СО2 450-650. Ще вентиляцією скидаю вологість, при певних умовах, температура зовні має бути нижча +10С, вологість нижче 85%. Якщо ці умови не виконуються, вологість скидається кондиціонером.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цікаво яка вартість штатних фільтрів? Чи їх можна мити?

Як на мене, площу поверхні фільтруючого елементу можна би було запроектувати більшою...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, Dmode сказав:

Цікаво яка вартість штатних фільтрів? Чи їх можна мити?

Як на мене, площу поверхні фільтруючого елементу можна би було запроектувати більшою...

ще не шукав, мию, миються легко.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Dmode сказал:

Цікаво яка вартість штатних фільтрів? Чи їх можна мити?

Як на мене, площу поверхні фільтруючого елементу можна би було запроектувати більшою...

та вони триндець як коштують. крайній раз восени я купував комплект свій (2*G4+1*F7) за 6+ т.грн. Причому там від класу фільтрації вартість не дуже змінюється. А рекомендовано міняти раз в 3 місяці. я міняю раз на рік... чищу пилососом раз в 2-3 місяці. мити - не думаю, що можна

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, yur43 сказал:

ще не шукав, мию, миються легко.

Це добре, бо спрощує відновлення пропускної здатності майже до початкової.

14 минут назад, shneider_vova сказал:

чищу пилососом раз в 2-3 місяці. мити - не думаю, що можна

Я пробував певні фільтри і чистити компресором і мити (в теплій воді з пральним порошком). Так після декількох продувок фільтр вже все одно залишається частково забитим.

14 минут назад, shneider_vova сказал:

мити - не думаю, що можна

Перевіряється просто, якщо намочити, то фільтруючий елемент на основі целюлози (папір), просто розлізеться вруках. Після цього його одразу в смітник. Якщо він не розчиняється водою - то миття краще видаляє мілку фракцію пилу яка залишається навіть після продувок. 

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 хвилин тому, shneider_vova сказав:

мити - не думаю, що можна

в мене вони пластикові, не папір. Під краном помив і висушив.

Змінено користувачем yur43
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Недавно прав свої конусні фільтри на анемостатах витяжки. Ще один в черзі, можу зробити фото до і після. Найбільш забруднені фільтри в кухні. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, yur43 сказал:

в мене вони пластикові, не папір. Під краном помив і висушив.

А F7 теж можна? там може бути якесь вугілля...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

39 хвилин тому, shneider_vova сказав:

та вони триндець як коштують. крайній раз восени я купував комплект свій (2*G4+1*F7) за 6+ т.грн. Причому там від класу фільтрації вартість не дуже змінюється. А рекомендовано міняти раз в 3 місяці. я міняю раз на рік... чищу пилососом раз в 2-3 місяці. мити - не думаю, що можна

Вартість як крило від літака. Ось знайшов дещо.

45E60B5F-994E-4B30-AC37-BFCAD5F79E08.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 минут назад, shneider_vova сказал:

А F7 теж можна? там може бути якесь вугілля...

F7 просто більш щільним матеріал, який і забиваєть швидше, головне щоб не папір. Якщо фільтр з вугіллям то його ніби теж можна мити. Просто з часом вугілля втратить властивості поглинати запах, але то мий його або не мий, все одно. 

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, Dmode сказав:

Хороший теплообмінник. Фірма ніби німецька, але виробництво в Боярці. В прикріпленні дані по ньому для 120 і 250 кубів. 

Він без повернення вологи, і буде відведення конденсату. В цьому А14 контролері є алгоритм обробки обмерзання?

 

ZERN HC-EX6 366_285-2.1(120m3).pdf 182 \u041a\u0411 · 4 завантаження ZERN HC-EX6 366_285-2.1.pdf 182 \u041a\u0411 · 5 завантажень

Загалом, склалося враження, що установка в Боярці просто збирається. А всі матеріали йдуть з Німеччини. Дуже якісний корпус, компоновка, все підігнано, матеріали, рекуператор складає неабияке враження. Можливо я недооцінюю якість українських виробів, але так мені здалося.

Все клас, окрім кронштейна для кріплення установки. Трошки загубив він рівний кут.

upd: забув похвалити ПВУ за сервоприводи на заслінках байпасу.  Час спрацювання менше 30сек. Чомусь думав, що там руками потрібно перекидати заслонки.

Змінено користувачем МакДо
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, shneider_vova сказав:

А F7 теж можна? там може бути якесь вугілля...

Якщо він рожевий, то це просто неткана тканина.

2 години тому, shneider_vova сказав:

та вони триндець як коштують. крайній раз восени я купував комплект свій (2*G4+1*F7) за 6+ т.грн. Причому там від класу фільтрації вартість не дуже змінюється. А рекомендовано міняти раз в 3 місяці. я міняю раз на рік... чищу пилососом раз в 2-3 місяці. мити - не думаю, що можна

В мене перед ПВУ стоїть ФБК 200 з кишельковим фільтром G4, а всередині ПВУ — панельний F7. G4 довго працює, а панельний просто дико швидко забивається і я планую докупити ще один ФБК 200 або аналогічний і засунути туди кишеньковий F7. Фільтруючі вставки краще купувати в сторонніх виробників, бо Вентс як дуже зажрався.

Ідеально було б мати один фільтр-бокс, в якому є кілька фільтруючих вставок і я навіть знаходив фірму, яка таке виготовляє під замовлення, але більше не можу знайти.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, МакДо сказав:

Загалом, склалося враження, що установка в Боярці просто збирається. А всі матеріали йдуть з Німеччини. Дуже якісний корпус, компоновка, все підігнано, матеріали, рекуператор складає неабияке враження. Можливо я недооцінюю якість українських виробів, але так мені здалося.

Все клас, окрім кронштейна для кріплення установки. Трошки загубив він рівний кут.

upd: забув похвалити ПВУ за сервоприводи на заслінках байпасу.  Час спрацювання менше 30сек. Чомусь думав, що там руками потрібно перекидати заслонки.

Корпус дуже теплий. Кронштейн настінний кривий, але не критично. На моїх налаштуваннях шум майже відсутній.

З мінусів - велика синя кришка з часом деформувалась, почав підкапувати конденсат. Підклеїв додатковий ущільнювач знизу, вже не капає.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, yur43 сказав:

Корпус дуже теплий. Кронштейн настінний кривий, але не критично. На моїх налаштуваннях шум майже відсутній.

З мінусів - велика синя кришка з часом деформувалась, почав підкапувати конденсат. Підклеїв додатковий ущільнювач знизу, вже не капає.

Дякую. Ви давно власник такої системи?

про кришку - так і хочеться додати по гвинту між вже існуючих по кутах. Кришку ніби вигинає пузом назовні.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трохи більше половини року.

Гвинти тримають нормально, проблема в матеріалі кришки. На нього з двох боків діє дуже різна температура і від цього його крутить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 години тому, yur43 сказав:

Трохи більше половини року.

Гвинти тримають нормально, проблема в матеріалі кришки. На нього з двох боків діє дуже різна температура і від цього його крутить.

Ви проводили втручання у конструктив? Зробив такий висновок через демонтований блок А14. І як вона себе поводить в -15? (Якщо ж звісно був такий досвід)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, МакДо сказал:

Ви проводили втручання у конструктив? Зробив такий висновок через демонтований блок А14. І як вона себе поводить в -15? (Якщо ж звісно був такий досвід)

в мене установка з аналогічним теплообмінником. В морози веде себе погано, замерзає. тому рік тому встановив попередній нагрів. Зараз -9 на вулиці, преднагрів працює на 700 Вт, що дає догрів з -9 до -1 для мого потоку 240-250 м3/час. на виході на вулицю після теплообмінника +5 (це цільова для роботи преднагрівача). Без цього за кілька годин було б обмерзання, відігріти в мене виходило тільки демонтажем теплообмінника та промиванням теплою водою.

  • Лайк 2
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, МакДо сказав:

Ви проводили втручання у конструктив? Зробив такий висновок через демонтований блок А14. І як вона себе поводить в -15? (Якщо ж звісно був такий досвід)

я майже повністю випотрошив ПВУ, залишив тільки електроніку байпаса. Авторозморожування саморобне, працює нормально.

Розумний будинок керує швидкостями вентилятора і байпасом. Правда при тих мінімальних продуктивностях зростає ефективність рекуперації і розморожування працює майже безперервно. При більшій потужності (режим провітрювання або витяжки) може замерзнути і крутити одним вентилятором. Тоді кнопкою вимикаю, воно розтає. На автоматі працює нормально оті 5-10W.

Ви можете через шнур і компютер виставити собі нижчі швидкості, може сподобається.

Змінено користувачем yur43
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27 хвилин тому, shneider_vova сказав:

в мене установка з аналогічним теплообмінником. В морози веде себе погано, замерзає. тому рік тому встановив попередній нагрів. Зараз -9 на вулиці, преднагрів працює на 700 Вт, що дає догрів з -9 до -1 для мого потоку 240-250 м3/час. на виході на вулицю після теплообмінника +5 (це цільова для роботи преднагрівача). Без цього за кілька годин було б обмерзання, відігріти в мене виходило тільки демонтажем теплообмінника та промиванням теплою водою.

Дуже цікаво подивитися на роботу в мороз при потоці в 100-150м3/год та системою попередження заморозки через зупинку приточки. Чи та функція як мертвому припарка? Питаю, щоб закласти кабель відповідного січення для підключення переднагріву. 
Як і писав, установку розміщу на сходах у підвал. Температура тут зараз +15 при нічній температурі на вулиці -16.

встановлювати буду на сходах у підвал.

7DB1F438-0BC1-4D38-929A-A5F2BB8B5F3B.jpeg

EF12AA06-F62C-4134-8E78-31482B8D338D.jpeg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 хвилин тому, yur43 сказав:

я майже повністю випотрошив ПВУ, залишив тільки електроніку байпаса. Авторозморожування саморобне, працює нормально.

Розумний будинок керує швидкостями вентилятора і байпасом. Правда при тих мінімальних продуктивностях зростає ефективність рекуперації і розморожування працює майже безперервно. При більшій потужності (режим провітрювання або витяжки) може замерзнути і крутити одним вентилятором. Тоді кнопкою вимикаю, воно розтає. На автоматі працює нормально оті 5-10W.

Ви можете через шнур і компютер виставити собі нижчі швидкості, може сподобається.

Про можливість корегування значення швидкості через usb знав. Думаю, чи відразу переднагрів замовляти. Нагрівачі вентсу здорожчали втричі з моменту мого останнього інтересу до них. 😔

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну вам, здається, 2 Квт нагрівача з головою. прокладіть звичайний кабель 3*2.5, і все.

 

знайшов фото свого теплообмінника. працював в режимі захисту від обмерзання (попереднього нагрівача не було)

 

image.thumb.png.fab6dbc4b26c9ab1ce99edb4fce50ba2.png

 

image.thumb.png.14d1cb4d5f7436645b75c37de1bf027a.png

 

image.thumb.png.d96c16581c14c7b04d047b6447c4e5b9.png

 

image.thumb.png.1894ab541db0f9cb0ba3f780b455fe66.png

Змінено користувачем shneider_vova
доповнення через фото
  • Лайк 3
  • Дякую 1
  • Сумно 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...