normal Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 Вот правильный принцип разводки при нерегулируемых решетках в комнатах (аналогично можно и на второй этаж), дистрибьютор закрывает всю топку, чтобы в кухне было только тепло от стекла и в решетку портала уходил минимум тепла (соотв. и в вытяжку кухни) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivs Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 Дякую. Поки це питання обдумую. Можливо і варто прокинути різні повітряпроводи для опалення та для вентиляції. Але тут треба гарно спроектувати всю систему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 Можливо і варто прокинути різні повітряпроводи для опалення та для вентиляції Не можливо, а обов'язково, бо інакше вийде, що не працює ні одне, ні друге. Ну при наявності рекуператора камін обов'язково має бути із закритою камеро згоряння та подачею повітря ззовні 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 22 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 Ну при наявності рекуператора камін обов'язково має бути із закритою камеро згоряння та подачею повітря ззовні Парадокс. Мій камін не дешевий і як би норвезький, але в ньому не передбачено підвід повітря ззовні Але при працюючій вентиляції (цілодобово) і працюючому каміні ніякого дискомфорту не відчувалося (окрім пекельної спеки через досі не облицьований камін). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivs Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Не можливо, а обов'язково, бо інакше вийде, що не працює ні одне, ні друге. Ну при наявності рекуператора камін обов'язково має бути із закритою камеро згоряння та подачею повітря ззовні Підвід ззовні є, вже працює. Сьогодні забираю рекуператор, буду розбиратись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Это наверное самая посещаемая тема по вентиляции, поэтому задам вопрос тут. Нужны ли при принудительной вентиляции с рекуперацией клапаны? В моем конкретном случае приток через стену в топочной, все оборудование в топочной, разводка в теплом контуре, выхлоп через трубу Vilpe на крыше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Это наверное самая посещаемая тема по вентиляции, поэтому задам вопрос тут. Нужны ли при принудительной вентиляции с рекуперацией клапаны? В моем конкретном случае приток через стену в топочной, все оборудование в топочной, разводка в теплом контуре, выхлоп через трубу Vilpe на крыше. какие такие клапаны? ты, кстати, еще какую то вентиляцию в санузлах предусматриваешь? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 какие такие клапаны? ты, кстати, еще какую то вентиляцию в санузлах предусматриваешь? ну есть обратные клапаны, обычно их применяют на независимых каналах, чтоб не было обратной тяги. Вот на канал кухонной вытяжки надо ставить скорее всего. И задумался, не нужны ли они в ПВУ, может упустил это из виду. Вроде не нужны, но мало ли.. В санузлах больше ничего не предусматриваю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 ну есть обратные клапаны, обычно их применяют на независимых каналах, чтоб не было обратной тяги. Вот на канал кухонной вытяжки надо ставить скорее всего. И задумался, не нужны ли они в ПВУ, может упустил это из виду. Вроде не нужны, но мало ли.. В санузлах больше ничего не предусматриваю. просто в пву не нужны, там сопротивление системы за 100 паскалей (если с фильтрами), ЕВ ее не продавит (ИМХО). При работе кухонной вытяжки, думаю, все равно надо делать приток через окно. попробую на следующей неделе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 просто в пву не нужны, там сопротивление системы за 100 паскалей (если с фильтрами), ЕВ ее не продавит (ИМХО). При работе кухонной вытяжки, думаю, все равно надо делать приток через окно. попробую на следующей неделе Я перекос при включении кухонной вытяжки собрался программно решать. При включении вытяжки просто уменьшать производительность вытяжки ПВУ, или увеличивать приток. Если удастся все задуманное сделать, кухонная вытяжка вообще в автоматическом режиме работать будет, а ПВУ уже под нее подстраиваться)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Я перекос при включении кухонной вытяжки собрался программно решать. При включении вытяжки просто уменьшать производительность вытяжки ПВУ, или увеличивать приток. Если удастся все задуманное сделать, кухонная вытяжка вообще в автоматическом режиме работать будет, а ПВУ уже под нее подстраиваться)) можно заморозить теплообменник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 можно заморозить теплообменник преднагрев однозначно будет. Планирую чтоб на входе в рекуператор температура не опускалась никогда ниже определенного значения. Датчики температуры будут до тэна и после. И семисторное управление самим тэном. Тэн на 2кВт перед рекуператором и 2.4кВт после. После - на всякий случай, типа резервная СО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Парадокс. Мій камін не дешевий і як би норвезький, але в ньому не передбачено підвід повітря ззовні Але при працюючій вентиляції (цілодобово) і працюючому каміні ніякого дискомфорту не відчувалося (окрім пекельної спеки через досі не облицьований камін). Витяжні вентятори завжди сильніші за природню тягу, тому при незбалансованості потоків рекуператора може виникнути зворотня тяга через димохід каміна. Таке ж саме може бути при потужній кухонній витяжці, якщо нема достатнього притоку. У вашому випадку швидше за все будинок не є достатньо герметичним, тому воно все якось працює. Хоча якщо нема сигналізатора чадного газу, то важко сказати, що воно добре працює Добавлено через 2 минуты ну есть обратные клапаны, обычно их применяют на независимых каналах, чтоб не было обратной тяги. Вот на канал кухонной вытяжки надо ставить скорее всего. И задумался, не нужны ли они в ПВУ, может упустил это из виду. Вроде не нужны, но мало ли.. В санузлах больше ничего не предусматриваю. Все правильно ви пишете і зворотні клапани треба ставити завжди там, де можлива зворотня тяга. В мене наприклад є зворотній клапан на витяжному каналі з кухні в рекуператор, щоб кухонна витяжка не змогла через нього потягнути запахи із санвузла 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Я теж ставив зворотній клапан на подачу з рекуператора в кімнати щоб не було зворотньоі тяги при вимкненому рекуператорі, на рахунрк датчика чадного газу, цікавить можливість його використати в протилежну сторону, якщо чадний газ появився щоб він сигналом закрив заслонку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivs Опубліковано: 17 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 Доброго дня. Вентиляцію запустив, працює на максимумі. До запуску вологість 89-93%, через години дві-три, вологість впала до 78%, через тиждень роботи тримається на позначці 74%. Швидкість вентиляторів знизив десь на 50% (чисто тактильно). Повітропроводи. Спочатку хотів як ТС зробити гофрою, але після того, як повісив один канал (125мм), включив систему, дуже був не задоволений шумом. Канали ідуть в теплому контурі по стелі, стеля буде опускатись на 20см, тому проблем з розміщення немає. Після цього заміним на гнучкі воздуховоди, щось на кшталт венсівського изовенту, але іншого виробника (150мм, + ізоляція, вийшли по ціні 350грн за 7.6м), посторонніх звуків, навіть на максимальній швидкості від них немає. Автоматизація. Як тимчасове рішення зроблю на базі ТН16 від сонофф і датчика Si7021 який буде розміщений в самій віддаленій і вологій кімнаті наступну логіку: Якщо вологість 75 і менше відсотків, ПВС працює на мінімальній швидкості (виставляється регуляторами с комплекту), як тільки вологість більше 75%, через реле Sonoff Mini увімкне максимальну швидкість. Це як тимчасове рішення. Щоб дарма ПВС не викидала тепло на вулицю. На максималці ПВС споживає 6кВт/доба, та збільшує споживання електрокотла на 15-18кВт/доба. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Afonya_ Опубліковано: 24 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2020 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, пару вопросов по системе 1. насколько шумная эта установка с канальными вентиляторами? Хочу разместить в тех комнате, а через перестенок он нее детская 2. какие лучше воздуховоды использовать? планировал жестянку 125, но вот в ветке пишут - шумные, лучше взять гибкий с бОльшим диаметром Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slava_xarkov Опубліковано: 13 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2020 при какой температуре (хоть какое то среднее значение) необходим подогреватель на входе в рекуператор? и до какой температуры необходимо греть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
st2003 Опубліковано: 15 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2020 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, пару вопросов по системе 1. насколько шумная эта установка с канальными вентиляторами? Хочу разместить в тех комнате, а через перестенок он нее детская 2. какие лучше воздуховоды использовать? планировал жестянку 125, но вот в ветке пишут - шумные, лучше взять гибкий с бОльшим диаметром Спасибо! 1. У меня система с вентиляторами и рекуператором смонтирована в пристройке. Когда вентиляторы работают на номинальной мощности 120-150 м3/ч (максимальная -220 м3/ч), то шум от них в пристройке довольно ощутимый. Непосредственно в комнатах шум низкий, на комфортном для меня уровне. Это обеспечивается: - вынесением вентиляторов и рекуператора в нежилое помещение; - установкой шумоглушителя после приточного вентилятора; - установка локальных шумоглушителей на выходе приточных вентиляционных отверстий (в трубу вставлен кусок поролона кольцом длиной 20 см и толщиной 3 см); - применение круглых пластиковых воздуховодов 125 мм. 2. У меня вся разводка сделана пластиковыми воздуховодами. Мне очень понравилось качество ПВХ воздуховодов фирмы ВЕНТС. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 15 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2020 І мені сподобались ПВХ Вентс, хоча деякі ділянки витяжки я проклав каналізаційною 110, подача тільки Вентс 125 і 150мм. На іншому обєкті в друга змонтував всю систему тільки повітропроводами Вентс, сам рекуператор встановив С&H 3.5 KDC Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolerts Опубліковано: 27 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2020 при какой температуре (хоть какое то среднее значение) необходим подогреватель на входе в рекуператор? и до какой температуры необходимо греть? Є два параметри: 1) рекуператор не повинен обмерзати. Для цього температура повітря з дому після рекуператора має бути більше 0. Чим більше ефективність рекуператора тим більше вірогідність, що він замерзне. Наприклад, внутрішня температура приміщення 20⁰, ефективність рекуператора 0.85. Тоді 20/0.85=23.5 20-23.5=-3.5⁰ при цій температурі зовнішнього повітря треба вмикати підігрів. Чим менше ККД рекуператора тим нижча температура приточного повітря без підігріву. Також слід врахувати вологість повітря, при низьких значеннях може не виділятися конденсат і обмерзання не буде. 2) комфортна температура повітря у жилих приміщеннях. Якщо не помиляюсь, то вона дорівнює 14-16⁰. Візьмемо 14⁰, ККД 0.85, тоді 14/0.85=16.5 14-16.5=-2.5⁰ Чим менше ККД, тим вища температура включення підігріву. Обидва варіанти можна вирішувати одним калоріфером. А можна двома, 1 на подачі, 2 після рекуператора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 31 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2020 1. Чи будуть працювати коробочки від Chandelle в котельній, без додаткового утеплення? 2. Чи потрібне утеплення для аналогічних коробочок від Вентс? Зрозуміло, вуличні труби і їх фланці мають бути теплоізольовані. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 Приветствую всех! Простите за вопросы не в тему, спрашиваю здесь потому что эта тема самая посещаемая... 1. Роторный рекуператор можно использовать при вытяжке из кухни и с/у? буду благодарен за ссылку на нормы 2. Пока писал первый вопрос, второй "выветрило" из головы) пойду мучиться вспоминая... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 1. Роторный рекуператор можно использовать при вытяжке из кухни и с/у? В роторному рекуператорі частина потоку перетікає і переносить запах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 18 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2020 Замовив собі рекуператор на сайті з теми. Мовчали два тижні. По дзвінку сказали що в роботі. Довгувато... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 20 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2020 Самая активная тема, пожалуй задам вопрос здесь.. Ребята, помогите немного вникнуть в тему вентиляции. Сейчас дом в процессе строительства, заложил закладные и участки (два этажа, перекрытие плиты) для проходок, монтаж скорей всего будет выполнять профильная компания, но все же хотелось хоть немного вникнуть. Есть проект вентиляции (заказывал). Но мне кажется что как-то все замудрено, и очень длинные проходки. Собственно вопросы: - С/У я вывожу отдельной проходкой, на чердаке будет канальный вентилятор, который будет выполнять сброс через кровлю. Рабочая ли схема? Я так понимаю вентилятор не будет работать постоянно, нужно ставить таймер? Где лучше в с/у разместить вент. решетки, над душем/ванной, или ближе к центру помещения? - Можно ли к канальному вентилятору с с/у добавить вытяжке с постирочной? Или лучше отдельным узлом закинуть, и повесить на отдельный вентилятор? - Кухонная вытяжка, лучше сделать выход через стену? (метра 2 тянуть), или через чердак и кровлю (метров 8)? - Забор и выпуск ПВУ можно сделать в подшивке в противоположных сторонах (выброс в глухую стороны дома, где нет окон), или вывод и забор должен быть в кровле? P.S. ПВУ планирую Вентс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...