Схема щитка в квартиру

igor_gia

Рекомендовані повідомлення

Что сделал? Это временный щиток в квартире. При ремонте будет демонтирован вместе с содержимым. И этот кабель ПВ-1, идущий через всю квартиру от щитка в санузел, где он заканчивается наружной распред.коробкой. Другой разводки в квартире нет. Вопрос - насколько это необходимо, и если необходимо, как это облагородить?

 

Не торопитесь этот ПВ-1 выбрасывать. Если он вам не нужен, похороните его под ванной, или под душевой кабиной. А если ванная будет чугуневая, то подключите его к ней, второй конец - на колодку заземления в щите.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак, с учетом всех вводных, моя схема еще актуальная и оптимальная?

Если автомат до счетчика на 50А, стоит ли уменьшать мощность рубильника в щитке и пропускаемые токи УЗО с 63А на 50А? Или разница в цене мизерная а запас пусть лучше будет? Поскольку все линии под различными УЗО на моей схеме, то смысла в доролнительном УЗО на 300мА нет. Верно?

 

Линию заземления, может и оставлю, но металлических ванн, поддонов и т.п. не планируется. А стиралку и бойлер подключать как обычно, 3мя проводами от щитка, без задействованич этой линии. Да?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Противопожарное УЗО на 300мА это особняк хороший трехжтажный. В квартиру если и ставить то 100мА и то селективное. А так как оно биззума дорогое и заказное, то можно оставить место под него. Вдруг будете милионером и не будете знать куда денег девать, то купите и поставите:D
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак, с учетом всех вводных, моя схема еще актуальная и оптимальная?

Если автомат до счетчика на 50А, стоит ли уменьшать мощность рубильника в щитке и пропускаемые токи УЗО с 63А на 50А? Или разница в цене мизерная а запас пусть лучше будет? Поскольку все линии под различными УЗО на моей схеме, то смысла в доролнительном УЗО на 300мА нет. Верно?

 

Линию заземления, может и оставлю, но металлических ванн, поддонов и т.п. не планируется. А стиралку и бойлер подключать как обычно, 3мя проводами от щитка, без задействованич этой линии. Да?

 

Нормальная схема! Только чего ВН (рубильник), а не АВ (с ВТХ "В") на вводе? Так намного дешевле, или он просто есть в наличии? По токам УЗО разницы нет, это всего лишь токи, которые они могут пропустить через себя безболезненно. А что касаемо противопож. УЗО, так я его смысла в квартирах не понимаю, как не понимаю смысла вообще! Вон, в Одессе, они не спасли от пожара! :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня друг очень хороший, автоматику Хагер продает. Так он говорит среди всех его покупателей, 60 % электриков УЗО покупают но не подключают)) Вот оно как бы стоит в щите, провода даже куда то от него идут, но оно не работает. Просто дорогой муляж и все.И такое бывает. Сам не верил))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Так он говорит среди всех его покупателей, 60 % электриков УЗО покупают но не подключают)) Вот оно как бы стоит в щите, провода даже куда то от него идут, но оно не работает. Просто дорогой муляж и все.И такое бывает. Сам не верил))

 

А это уже сказочное свинство! :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нормальная схема! Только чего ВН (рубильник), а не АВ (с ВТХ "В") на вводе? Так намного дешевле, или он просто есть в наличии? По токам УЗО разницы нет, это всего лишь токи, которые они могут пропустить через себя безболезненно. А что касаемо противопож. УЗО, так я его смысла в квартирах не понимаю, как не понимаю смысла вообще! Вон, в Одессе, они не спасли от пожара! :(

 

Рубильник стоит где-то на 150 грн дешевле трехполюсного автомата на 63А ВТХ "В". Эта разница не принципиальна. Так что, можно и на АВ поменять. На 50А ставить? Противопожарное УЗО вычеркиваю.

 

То есть, схема актуальная, но вместо ВН поставить АВ. Верно?

Хотя-бы из соображений, что до счетчика стоит самый дешевый АВ, и не факт что сработает в нужный момент.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть, схема актуальная, но вместо ВН поставить АВ. Верно?

Хотя-бы из соображений, что до счетчика стоит самый дешевый АВ, и не факт что сработает в нужный момент.

 

Вводной АВ 50А с ВТХ "В".

И еще поделюсь своим опытом - я когда то делал замеры сопротивления петли фаза - ноль, в большинстве случаев необходимы были АВ линий с ВТХ "В". Сейчас просто с этим не заморачиваюсь, и на линии розеток сразу устанавливаю "В"-шки, за исключением линий, где будут эл. двигатели. Но это мое решение, я за свои объекты несу ответственность, и никому этого не навязываю! К тому же "В"-шки, у многих, заказные позиции.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вводной АВ 50А с ВТХ "В".

И еще поделюсь своим опытом - я когда то делал замеры сопротивления петли фаза - ноль, в большинстве случаев необходимы были АВ линий с ВТХ "В". Сейчас просто с этим не заморачиваюсь, и на линии розеток сразу устанавливаю "В"-шки, за исключением линий, где будут эл. двигатели. Но это мое решение, я за свои объекты несу ответственность, и никому этого не навязываю! К тому же "В"-шки, у многих, заказные позиции.

 

Да, я все АВ с ВТХ "В" планирую. И тут-же вопрос. Кондиционер (мультисплит с потреблением порядка 2,5кВт) не нужно на ВТХ "С"?

И, может еще каким-то потребителям (стиралка, холодильник, и т.п.) лучше ВТХ "С"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, я все АВ с ВТХ "В" планирую. И тут-же вопрос. Кондиционер (мультисплит с потреблением порядка 2,5кВт) не нужно на ВТХ "С"?

И, может еще каким-то потребителям (стиралка, холодильник, и т.п.) лучше ВТХ "С"?

 

Пусковые токи не должны превышать токи и время, указанное в ВТХ. К тому же у АВ есть ток гарантированного неотключения, который составляет 13% от номинала. Т.е ток номинала + 13% автомат должен держать час. С холодильником не заморачивайтесь, он потребляет децил! :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

автомат должен держать час

 

должен сработать не позже часа. В "горячем" состоянии сработает еще быстрее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

должен сработать не позже часа. В "горячем" состоянии сработает еще быстрее.

 

Да пофиг, главное что времени хватит на запуск двигателя. А в стиралках, к тому же, частотные регуляторы оборотов, так что ВТХ "С" будет с хорошим запасом!

Но за поправочку спасибо, нужно будет повторить матчасть! :) Ведь не святые горшки лепят!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да пофиг, главное что времени хватит на запуск двигателя. А в стиралках, к тому же, частотные регуляторы оборотов, так что ВТХ "С" будет с хорошим запасом!

 

Так менять для стиралки и кондиционера "В" на "С" в спецификации?

Пока еще не закупил их? Или оставить все "В"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стиралка на В не выбивает. А вот кондеи вполне могут. Но у меня пока таких случае не было. Хотя вот собирал щит установщику кондиционеров, так он попросил и автомат С и и что бы из под УЗО его вынести.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так менять для стиралки и кондиционера "В" на "С" в спецификации?

Пока еще не закупил их? Или оставить все "В"?

 

Кондюк оставляйте "В", а на стиралку все же "С"-шку. (а вдруг вы решите купить Мёлле, с сушкой). Но на скорость это не повлияет! :)

 

Добавлено через 3 минуты

Стиралка на В не выбивает. А вот кондеи вполне могут. Но у меня пока таких случае не было. Хотя вот собирал щит установщику кондиционеров, так он попросил и автомат С и и что бы из под УЗО его вынести.

Так и не выбивает потому что частотник стоит. А че там у кондея? Ато тока туда я еще не влазил! :)

А я вообще на линию кондеев автоматов больше 10А не ставлю. И кабеля для них полторухи аж за глаза! :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И кабеля для них полторухи аж за глаза!

там стартовые токи большие я бы сказал. есть такие модели что им плохо будет от 1.5мм2. то я всегда на кондеи теперь 2.5 пускаю, и не на какие уговоры сделать меньше не иду))

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кондиционер, предварительно, планируется такой - Gree Free Match GWHD(28)NK3KO.

У него в спецификации указано:

Потребляемая мощность, кВт - 2.480

Потребляемая мощность (обогрев), кВт - 2.350

Напряжение питания: ф, В, Гц - 1N/220-240/50

Тип: наружный инверторный блок.

 

Полагаю, внутренние блоки также потребляют электричество. Но подключены они к наружному блоку.

 

Так что, автомата на 10А будет явно недостаточно.

 

На стиралку и кондей - С16. Верно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там стартовые токи большие я бы сказал. есть такие модели что им плохо будет от 1.5мм2. то я всегда на кондеи теперь 2.5 пускаю, и не на какие уговоры сделать меньше не иду))

 

А у меня прага пишет что на длинне кабеля в 20м, при мощности 2,5 кила, с потерями напряжения в 4%, полторухи аж за глаза! Выбор сечения по длительному допустимому току.

Тока 2,5 кила кондей то уже многовато, кажись.

К стати, любая прага по выбору сечения кабеля разобьёт в пух и прах догму, что на АВ 16А необходим кабель 2,5 кв. Ну то такэ. И запас лишним не будет :)

 

Добавлено через 2 минуты

Полагаю, внутренние блоки также потребляют электричество. Но подключены они к наружному блоку.

 

Так что, автомата на 10А будет явно недостаточно.

 

На стиралку и кондей - С16. Верно?

 

Ну, типа да! :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К стати, любая прага по выбору сечения кабеля разобьёт в пух и прах догму, что на АВ 16А необходим кабель 2,5 кв.

 

а прога позволяет задавать количество проводов в пучке? Если нет, то прога плохая.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я вота тоже сделал один щиток на автоматах "В".

Так слышали бы вы маты сантехника который не мог штробы под каналью делать 230 болгаркой. Автоматы "В" выбивало все как один. Покуда я ему не сказал чтобы подключился в розетку бойлера который висел на персональном дифавтомате с характеристикой "С". Так как дифавтоматы с характеристикой "В" довольно редкая экзотика.

 

Hager-001-e1512589186575.jpg

 

Hager-002-e1512589202151.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а прога позволяет задавать количество проводов в пучке? Если нет, то прога плохая.

 

Я уже не первый раз читаю о кол- ве проводов в пучке. Ану ка, конкретней, желательно из личного опыта, об этом. А еще лучше о жилищном строительстве. Только не забываем о коэфициентах одновременности использования КЛ. Ато есть у меня смутные сомнения, шо кто то, где то слышал звон...

Змінено користувачем igorjk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Покуда я ему не сказал чтобы подключился в розетку бойлера который висел на персональном дифавтомате с характеристикой "С".

 

А накой для бойлера "С" -шка, там же чисто резистивная нагрузка?

 

Добавлено через 8 минут

так есть это в проге или нет?

 

Отвечать вопросом на вопрос является признаком плохого тона! Но вам об этом не известно. :(

 

Я уже неоднократно писал - читая ПУЕ, необходимо знать основы эл. техники! А для этого мало уметь читать!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отвечать вопросом на вопрос является признаком плохого тона! Но вам об этом не известно. :(

 

уважаемый сэр, спасибо за самокритику, это даже лучше ответа на повторно заданный вопрос)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А накой для бойлера "С" -шка, там же чисто резистивная нагрузка?

дифавтоматы с характеристикой "В" довольно редкая экзотика

десятьсимволов

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...