И теперь у меня получается 35 посадочных мест в щитке.

 

Выглядит как-то так:

 

attachment.php?attachmentid=592864&stc=1&d=1512051427

 

 

Щиток на 36 модулей, думаю, маловат будет. На 48 - сильно большой.

Нашел щиток на 36(42) модуля - Solera 5260.

Что скажете про этого производителя и модель?

И 42, я так понимаю, там с каждой стороны 3х рядов заглушки, которые можно убрать. Верно?

157799809_v2.JPG.f1b69e08fbdf6462b76df914f44f5e63.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И 42, я так понимаю, там с каждой стороны 3х рядов заглушки, которые можно убрать. Верно?

Если сами подключать будете, плакать возле того щита будете. Вы автоматикой место для проводов украдете☺. Я не думаю что 48 это слишком большой. Посмотрите на 60 вот то большой. А 48 это вы немного доплатите за то что бы потом сильно не мучаться при сборке. В нем места по бокам для проводов валом))

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если сами подключать будете, плакать возле того щита будете. Вы автоматикой место для проводов украдете☺. Я не думаю что 48 это слишком большой. Посмотрите на 60 вот то большой. А 48 это вы немного доплатите за то что бы потом сильно не мучаться при сборке. В нем места по бокам для проводов валом))

 

Собрать сам, наверное, смогу. Но, навряд-ли буду сам собирать. Самого себя потом за косяки ругать не будешь-же... :D

Да, соглашусь, что разница в размерах не такая-уж и большая. Хотя, я сильно сомневаюсь что мне когда-то понадобятся дополнительные места для автоматов.

И какой на 48 лучше??? 4 рядя по 12 автоматов или 3 ряда по 16 автоматов?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Могут и понадобится. Мне больше по душе 4* 12. Но то такое. Какой то таймер всунуть, или что там еще прилумают, Бог его знает. Но если что, место не помешает))
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

говорят говно редкое.

Это производители Зубра говорят? По функционалу и рядом не стоят, за меньшие деньги...

 

Добавлено через 1 минуту

Спасибо, вычеркиваю. Zubr нормальный?

Зря. Я не продавец, только юзер, но нравится, к примеру, иногда архив событий посмотреть - чего там облэнерго насовало в сеть за неделю или ещё чего...

"Говорят" - это из серии одесских анекдотов о гастролях Карузо...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это производители Зубра говорят?

Какой производитель? Зубры рулят без производителя. А надо дешевле - берем rbuz-ы, которые ДС Электроник для рынка России продает с дисконтом в помощь братскому народу.

но нравится, к примеру, иногда архив событий посмотреть

Это все рюшечки. А если надо ехать - то берем таки Зубр, ставим и забываем о его существовании (в хорошем смысле).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прикинул потребляемые токи и немного раскидал по фазам.

Также учел, чтоб в пределах помещения (кухня и санузел) не было розеток, подключенных к разным фазам - из соображений безопасности.

Вот, что получилось.

 

 

attachment.php?attachmentid=593345&stc=1&d=1512394645

 

Традиционно, ожидаю конструктивную критику.

884582068_-v5.thumb.JPG.ec0a482d21b717905f4c9ab8d76fe303.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Традиционно, ожидаю конструктивную критику.
В целом, схема хороша, даже сохранил на компьютере, как удачный вариант.

Что можно было бы добавить для комфорта - сделать выделенную линию для холодильника, слаботочки (сервер, охрана и пр.) и, возможно, бойлера в обход вводного рубильника. Правда, тогда на холодильник придется ставить отдельный дифавтомат и локальный ЗУБР (можно в розетку). Зато будет полноценный центральный выключатель - клацнули на выходе и не болит голова насчёт не выключеных утюга или варочной поверхности.

Освещение спальни и гостиной логичнее подключить к первой фазе, т.к. риск сработки УЗО на стиралке выше, чем на кондиционере или теплом полу. Но это вопрос уже непринципиальный, решается перестановкой перемычки в процессе эксплуатации.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну откуда эти фантазия про центральный выключатель и отдельную линию холодильника? А место в щите откуда?

Мне бы хотелось услышать хоть кого нибудь - у кого это реально сделано, и как часто он "клацает" главным вводным автоматом? Отдельный диф и РН на эти линии стоят практически как новый холодильник... Я еще одну "фантазию" слышал - центральная кнопка для отключения розеток на застекленной лоджии - а то вдруг там сыро будет...

Я считаю это все буржуйскими провокациями! :)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где-же «золотая» середина???

Добавлять можно много чего... А нужно-от? Может у меня что-то лишнее и можно убавить??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ожидаю конструктивную критику

 

цвета фаз на схеме разными сделать (желтый, зелеый, красный), а то читать не удобно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где-же «золотая» середина???

Добавлять можно много чего... А нужно-от? Может у меня что-то лишнее и можно убавить??

Так у вас же и есть золотая середина. Чего вам ещё неймется то))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну откуда эти фантазия про центральный выключатель и отдельную линию холодильника?...

 

Очень даже часто заказчики просят вырубать всех потребителей одним выключателем.

У меня вот задача стояла: все вырубить, но оставить холодильник, стиралку, посудомойку, насосы котельной, ну сигналку и интернет, само собой, в том числе что бы эти потребители работали от генератора. Даллет устанавливал там генератор, и видел как все организовано.

В котеджах это очень удобно. А вот для квартир нет необходимости.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

цвета фаз на схеме разными сделать (желтый, зелеый, красный), а то читать не удобно.

 

Вот, раскрасил.

 

attachment.php?attachmentid=593459&stc=1&d=1512469119

 

 

И, может быть стоит от 3х УЗО уйти на 2?

1 УЗО на 3фазы 63А/30мА для большинства нагрузки,

2 УЗО на 1фазу 63А/10мА для розеток и потребителей (ислючая освещение) в санузле?

 

Или этот вариант будет хуже?

892952066_-v5.thumb.JPG.abcb3844ee08c2ff94dd38083c21297a.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО на 1фазу 63А/10мА

 

по методике расчета тока утечки (смотреть drotokrut.blogspot.com/2017/05/schneider-electric-a9r20225-2p-25a-10ka.html после фразы "Даннное УЗО (A9R20225) уникально тем, что имеет большой номинал - 25А - при высокой чувствительности к току утечки - 10 мА.") 10 мА очень мало на 63 А.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стиральные машины, бойлеры сами по себе в исправном состоянии уже имеют токи утечек. Где то даже в документах это есть. Вроде как до 5мА может быть утечек.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наконец-то удалось побывать на объекте.

На квартиру подается 3фазы и выделенная мощность 16кВт.

До счетчика установлен трехфазный автомат на 50А.

Квартирный щит от застройщика выглядит так:

 

 

attachment.php?attachmentid=593493&stc=1&d=1512482470

 

 

 

Электрик застройщика советует вместо вводного рубильника в щитке в квартире ставить противопожарный дифавтомат на 63А/300мА.

Насколько этот вариант оптимальный/оправданный?

 

И еще, от щитка в квартире идет заземляющий провод монтажную коробку в санузле. Электрик сказал что это уравнивающий заземляющий контур и заземления всех потребитетелей из мокрой зоны нужно подключать к этому кабелю.

 

Это, действительно, необходимое требование или пожелание?

1023245284__obr.thumb.JPG.f7df157e6aa207f93c87580a57a7f209.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А никто не в курсе как работают мозги варочной? Если зубр отключит фазу с управлением панелью, то это управление успеет отключить остальные фазы\конфорки? Или они "зависнут" и будут продолжать греть и для выключения надо будет бежать к вводному автомату?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

советует вместо вводного рубильника в щитке в квартире ставить противопожарный дифавтомат на 63А/300мА.

 

в квартиру для точно таких же целей можно 63А/30мА поставить, а толку будет намного больше. На фото противопожарное УЗО уже стоит, это не ваш щиток?

 

Это, действительно, необходимое требование или пожелание?

 

возможно, что обязательное для застройщика, если уж это сделал :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в квартиру для точно таких же целей можно 63А/30мА поставить, а толку будет намного больше. На фото противопожарное УЗО уже стоит, это не ваш щиток?

На всю квартиру 30мА мало, могут быть ложные срабатывания из-за допустимых незначительных токов утечки, которые на вводном УЗО будут суммироваться. А также из-за значительной длины линий проводки. Это, кажется, тут, на форуме, обсуждалось. И электрик застройщика это также подтвердил.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цитата:

Это, действительно, необходимое требование или пожелание?

 

возможно, что обязательное для застройщика, если уж это сделал

 

Что сделал? Это временный щиток в квартире. При ремонте будет демонтирован вместе с содержимым. И этот кабель ПВ-1, идущий через всю квартиру от щитка в санузел, где он заканчивается наружной распред.коробкой. Другой разводки в квартире нет. Вопрос - насколько это необходимо, и если необходимо, как это облагородить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Электрик застройщика советует вместо вводного рубильника в щитке в квартире ставить противопожарный дифавтомат на 63А/300мА.

Насколько этот вариант оптимальный/оправданный?

Перебор, имхо, по двум причинам:

  1. Насколько я помню, дифавтомат не является заменой рубильника - у него ограниченное количество циклов вкл.-выкл.
  2. По уму, в доме на входе уже должно быть установлено противопожарное УЗО. Хотя, если электрик застройщика советует, может, он что-то знает...:shock:

Это, действительно, необходимое требование или пожелание?

Вообще-то, это обязательное требование - все трубы, ванны, душевые поддоны должны быть подключены к уравнивающей шине, чтобы между ними не было разности потенциалов. Но вот только что делать, если ванна пластиковая, трубы - тоже? Так что тоже, вроде по правилам и надо, а по факту - незачем.

З.Ы. Однажды видел в продаже специальные хомутики, чтобы, если трубы из пластика, можно было непосредственно металлические краны подключить к шине, но, имхо, это уже онанизм чистой воды (откуда при таком подключении вообще на кране появится опасный потенциал?:fool:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И, может быть стоит от 3х УЗО уйти на 2?

1 УЗО на 3фазы 63А/30мА для большинства нагрузки,

2 УЗО на 1фазу 63А/10мА для розеток и потребителей (ислючая освещение) в санузле?

При подобной схеме будет сложно определить от чего УЗО сработало, так что первый вариант надёжнее.

А никто не в курсе как работают мозги варочной?
По логике, там симисторное управление, и когда вырубится управление всё отключится. Дело в том, что отключиться фаза может не только от ЗУБРа, это может произойти и в главном щите и от города. Не может быть, чтобы это вело к аварии...

Но это по логике, провести эксперимент не помешает.

Электрик застройщика советует вместо вводного рубильника в щитке в квартире ставить противопожарный дифавтомат на 63А/300мА.

Насколько этот вариант оптимальный/оправданный?

При данной схеме такое УЗО будет защищать участок кабеля от счётчика до квартирного щита. Цена такого УЗО от Hager, например, ок. 1000 грн. Вроде, и не оправдано. Но! Если такое УЗО будет - можно смело выводить из-под квартирых УЗО весь свет (оставил бы только в санузле) и слаботочку - это повысит надёжность схемы.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Товарищи, в том то и беда, что эти ДЕГЕНЕРАТЫ советуют ставить противопожарное УЗО в КВАРТИРНОМ щите, и сразу после него ставить группу УЗО на 30мм. Это уже даже не онанизм а некрофилия прости Господи какая то... Хотя как то помниться запитывали мы осветительную технику, для съемок одной порнушки, там там ТАКОЕ было...
  • Лайк 3