Volt-Amper Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Nickdecker, я вам аргументирую что ваша рекомендация - неграмотна. 25/25 не обеспечивает селективность ни по КЗ, ни по перегрузке. Моя рекомендация есть выше и там-же указано, что если нет других вариантов (а они есть) кроме 25/25, то необходимо обеспечить селективность аппаратов по перегрузке как минимум и ограничить КЗ для "вводного" аппарата защиты. Еще раз повторяю, хамство и стеб от вас мне не интересно читать - просто пошлю вас. Если вы неуч и спорщик, продолжайте общение в том же духе с любителями. Если же вы специалист - АСТАНАВИТЕСЬ и переходите к конструктиву. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Добрый день. Возник следующий вопрос: имеется 15кВ электроэнергии трехфазного ввода в щит на столбе. Автомат 25А тип "С" в дом идет кабель ВВГнгд (в трубе) 4х10. Вопрос: какой автомат ставить в вводном щите в доме? 25 А с характеристикой С, чтобы не углубляться. есть у кого возражения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Я себе поставил раздельные D25 перед вводным кабелем 4х6 10 метров. Обычно в нормативке не указана группа, поэтому для входного ав лучше брать тот, что допускает бОльшие мгновенные токи. Поскольку кабель приличного сечения, в случае его КЗ функциональность не пострадает. Зато в доме можно смело ставить группу В - через ступень селективность уже более-менее удовлетворительная, на улицу бегать не придется. Раздельные ав потому, что потребители все однофазные, авария одного не должна приводить к отказу всего и сразу. На входе щита в доме 4-х полюсный автомат 32-40А (он нужен только для безопасности работ в щите - поскольку нужно обязательно отключать все 4 провода, можно и рубильник поставить, но цена у ав на 32-40А даже меньше, в рубильнике нет смысла), затем три реле контроля напряжения (причины указаны выше), дальше по деньгам и схеме - здесь ав группы В будут к месту. Селективность обеспечится, никуда бегать не придется в случае чего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 короче все ответили 25А и теперь активно спорят у кого 25А правильнее 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Я себе поставил раздельные D25 перед вводным кабелем 4х6 10 метров. при низком токе короткого замыкания в протяженных линиях автомат не сработает, а пожар вполне может случиться. Добавлено через 1 минуту об этом электрик второго или первого мира (Элексан) еще говорил 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Да никто, собственно, не спорит, только ведь облом на столб лазить или к нему бегать. Аварии почему-то всегда случаются поздним вечером, в дождь или снегопад - лучше подумать 5 минут, и вопрос закрыт. Странно, что советчики таких элементарных вещей не учитывают, или им побоку, по деньгам результат ведь одинаков. Добавлено через 2 минуты при низком токе короткого замыкания в протяженных линиях автомат не сработает, а пожар вполне может случиться. На кабеле сечением 6 мм длиной 10 метров какой ток КЗ? Я прекрасно понимаю, что имеется в виду, только при токе 24А что D что В не отключится - зачем ерунду рисовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 На кабеле сечением 6 мм длиной 10 метров какой ток КЗ? Я прекрасно понимаю, что имеется в виду, только при токе 24А что D что В не отключится - зачем ерунду рисовать первый результат с Гугла (чтобы в стандарт не лезть) для D быстрое отключение по току нагрузки происходит в диапазоне от 10-и до 14-и кратного превышения номинального тока автоматического выключателя. Добавлено через 2 минуты для рубильника нужен рубильник, а не D-автомат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Ток замыкания не на кабеле, а в цепи фаза-глухозаземленная нейтраль для короткого в ТN(-C-)S. Измеряйте этот ток для участка цепи конкретной электроустановки, а затем уже можно "ерунду рисовать". С25 - это может быть Iкз до 250 ампер. D25 - до 500 ампер включительно. В идеальных условиях. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Просто наслаждаюсь с какой бескомпромиссностью идет спор об селективности в быту. Такое впечатление, что КЗ каждый день происходит и постоянно валит перегруз. Если вы неуч и спорщик, продолжайте общение в том же духе с любителями. Конкретно с вами это сейчас и происходит, надо же учить вежливости. Мне нравится как вы опять увильнули - начали с небрежного сельского сарказма и голословных обвинений, а теперь включаете правильного. 25/25 не обеспечивает селективность ни по КЗ, ни по перегрузке. Не обеспечивает и чем это грозит? Селективность по КЗ не обеспечивается модульными АВ 25А/20А. Или производитель врет в своих таблицах? Что делать с селективностью с нижестоящими АВ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 В цепи вводной ав - ав щита зачем в щит 25 D ставить, если есть рубильники? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Ток замыкания не на кабеле, а в цепи фаза-глухозаземленная нейтраль для короткого в ТN(-C-)S В цепи вводной ав - ав щита какие бла-бла устройства с бла-бла нейтралями? Садись, два. Защита ведь дальше стоит. Умники, одно слово. Добавлено через 3 минуты зачем в щит 25 D ставить, если есть рубильники Да не в щит, читайте глазами. Цена приличного рубильника на 4 полюса равна цене автомата, а крепить его сложнее - можно поставить любой бОльшего номинала - выполнит функцию рубильника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 (змінено) Vladdi, есть слово противоположное "умники", чтобы описать ваш комментарий. Цепь АВ - АВ это сильно... Меньше "бла-бла". Змінено 21 листопада 2017 користувачем Volt-Amper Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Да не в щит, читайте глазами. читаю глазами - начавший тему спрашивает, какой автомат ему поставить в щит. хорошо, вы пишите о вводном кабеле, правильно? Поставили там автомат на столбе Д. Ваше дело) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Интерессно как можно было всем дружно посратся на таком простом вопросе? Мне кажется ТС уже не рад что спросил 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 можно поставить любой бОльшего номинала - выполнит функцию рубильника Можно, но исходя из того, что в наружном щите обычно стоит АВ самого дешевого производителя, то лучше подстраховать себя АВ с такими же характеристиками более качественного образца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Vladdi, есть слово противоположнок "умники", чтобы описать ваш комментарий. Цепь АВ - АВ это сильно... Сильно - это кусок кабеля с автоматами на концах назвать электроустановкой, найти там ...участка цепи конкретной электроустановки,... цепи фаза-глухозаземленная нейтраль для короткого в ТN(-C-)S. И т.д. Надеюсь, так понятнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Интерессно как можно было всем дружно посратся на таком простом вопросе? Мне кажется ТС уже не рад что спросил Ну а как еще на форумах? У каждого свое мнение. Каждый высказывается. Опыт (ничей) не учитывается. Много IMHO. Когда такое IMHO задевает чье-то чувство собственной важности, или идет вразрез с нормативами, или здравым смыслом (опять же субъективно)- начинаются споры. Все равно решения всегда принимаются на усмотрение ТС. А если ТС, например не профильный специалист, то что ему аргументы? Но скоро это пройдет и будет только одно правильное мнение на "СД". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Дык блин тут даже сути спора не видно. Кто о чем спорит вообще не ясно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Можно, но исходя из того, что в наружном щите обычно стоит АВ самого дешевого производителя, то лучше подстраховать себя АВ с такими же характеристиками более качественного образца. Это справедливо, но есть одно "но". Для безопасной работы в щите нужно отключить все 4 провода. Значит, нужно поставить 4-х полюсный автомат (с перемычкой). При его отключении в доме отключится все, погаснет свет. Если же он будет раздельный - две оставшиеся фазы без аварии позволят не разбить лоб хотя бы при поиске фонаря и места аварии, в помещении щита света тоже гарантированно не будет. Это и неудобно, и опасно - если коротнул электроприбор, его нужно наверняка отключить (а в темноте можно и вилку перепутать - легко). В случае же тяжелого повреждения жизнеспособность объекта сохранится до прибытия квалифицированной помощи. Если же мы поставим раздельный автомат и на вводе щита, остается опасность, что работающий в щите не отключит все 4 автоматика. Это, конечно, тоже редкий случай, но бывает всякое. Идем дальше. Для защиты вводного кабеля этот автомат не нужен. КЗ участка кабеля на вводе не приведет к сработке вводного автомата щита. Да и проблемы с вводным кабелем - на порядки более редкий случай, чем возгорание проводки, коробки или удлинителя в самом доме, поэтому качественные автоматы правильного номинала после вводного, назовем его "рубильника" имеют принципиальное значение - именно они должны обеспечить безопасность, не позволяя току КЗ аварийной цепи перегреть/расплавить/зажечь провод или убить кого-то пробитой изоляцией. Все виденные мною за 40 лет проблемы вводов всегда были так или иначе связаны с проблемами распределения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 при желании можно подумать про дежурную розетку на дин рейке в том же щите и отдельный автомат для нее, как раз на случай аварийных ситуаций. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Если же он будет раздельный Я теряюсь в догадках, что такое раздельный АВ на вводе. И догадки мне не нравятся. именно они должны обеспечить безопасность, не позволяя току КЗ аварийной цепи перегреть/расплавить/зажечь провод или убить кого-то пробитой изоляцией. Для наглядности "фотка" моего щитка и условно проблемное место с наибольшей температурой, которое и должен защитить вводной АВ, и "подстраховать" АВ в наружном щите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Автомат 25А тип "С" в дом идет кабель ВВГнгд (в трубе) 4х10. Вопрос: какой автомат ставить в вводном щите в доме? Я никакой ставить не буду, сразу четырехполюсное УЗО (выполняет и роль рубильника), а затем пошли групповые автоматы, только в вашем случае все перемычки в щите должны быть выполнены вроде тоже 10 сечением, при увеличении мощности в будущем вы ничего не меняете, только один вводной автомат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Если хотите один вводной автомат - да. Если хотите по всем правилам (селективности), тогда как я уже писал - вместо одного ввводного автомата ставите рубильник, а за ним паралельно пару автоматов на 20А. Таким образом Вы не зарезаете мощность, просто она будет распределена на пару линий. Это что то новенькое! А кто позволит вместо вводного АВ установить рубильник (расцепитель), и кто его опломбирует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Это что то новенькое! А кто позволит вместо вводного АВ установить рубильник (расцепитель), и кто его опломбирует? что собрались пломбировать в щитке в доме? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...