Yegor_81 Опубліковано: 26 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 Нет запрета на скрутку в пайке или сварке. Разумеется что сначала надо скрутить с потом спаять или сварить. Есть запрет на скрутить и больше ничего не делать, тоесть голая скрутка. И причина как раз банальна - скрутка не обеспечивает механической прочности соединения. Тоесть потянули за провод а он раскрутился. Сугубо электрический контакт скрутка как бы и обеспечивает (но неизвестно насколько долгим он будет), а механический - точно нет. 1 даже современное пуэ отсылает к госту 80х годов по соединениям, где просто скрутка отсутствует как вид. 2 на соединения завязания узлом и многие другие ввести запрет срочно нужно, мало ли. Раз запрещают чего и так не разрешалось. 3 скрутка возможно разрешалась на вл, где могли наматывать по 0.5 м. проводники и более, но к зданиям это не относилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 26 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 (змінено) При каком нафиг нагреве?... Вы рассматриваете соединение проводников только в комнате? Я вас разочарую - их (проводники) еще и вне помещений соединяют! А годовая дельта температуры, только на улице, составляет 70 град. С! А теперь прикиньте - стоит коробочка на пекле в 35 - 40 град, а в коробочке, по скруткам, ток течет, еще разогревая вашу скрутку... дальше, надеюсь, додумаетесь сами! Может кому не понятно температурное расширение металлов, так я намекну - обратите внимание на провисание проводов между опорами ЛЭП летом, и зимой. Это наглядный пример! Или о нагреве проводов: проведите эсперимент - зимой в мороз растяните по снегу переноску, и прогрузите ее на несколько часов под номинал автомата. А потом выйдите и посмотрите на дорожку которую кабель в снегу протопил! А ведь снег таять не будет при температуре ниже "0"! Я описал физику процессов, что бы народ понимал почему нельзя, меня этому учили в универе и ежегодно учат в учкомбинатах! Кто не понял - я не виноват, а вы можете трактовать дальше! Змінено 27 листопада 2017 користувачем igorjk 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 27 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2017 Вы рассматриваете соединение проводников только в комнате? Я вас разочарую - их (проводники) еще и вне помещений соединяют! А годовая дельта температуры, только на улице, составляет 70 град. С! А теперь прикиньте - стоит коробочка на пекле в 35 - 40 град, а в коробочке, по скруткам, ток течет, еще разогревая вашу скрутку... дальше, надеюсь, додумаетесь сами! Может кому не понятно температурное расширение металлов, так я намекну - обратите внимание на провисание проводов между опорами ЛЭП летом, и зимой. Это наглядный пример! Или о нагреве проводов: проведите эсперимент - зимой в мороз растяните по снегу переноску, и прогрузите ее на несколько часов под номинал автомата. А потом выйдите и посмотрите на дорожку которую кабель в снегу протопил! А ведь снег таять не будет при температуре ниже "0"! Я описал физику процессов, что бы народ понимал почему нельзя, меня этому учили в универе и ежегодно учат в учкомбинатах! Кто не понял - я не виноват, а вы можете трактовать дальше! Вы не видите противоречия в своем же написанном? На улице провода действительно и -30 и плюс 50видят, при этом лэпы особенно старые там где провод алюминий голый а так же все что выше 10кВ- там действительно скрутка без ничего, просто скрутка там правильная, которая обеспечивает механическую прочность. И вот этой же скрутке почему то побарабану нагрев и уличная температура - она так весь срок службы работает. Я вообще чучуть другое сказать хотел - если место соединения нагревается сильнее чем сам провод - это уже проблема. И хоть как оно там соединено - нужно ремонтировать. В пределах дома запрет скрутки обусловлен в первую очередь мех прочностью, я к сожалению не помню где именно в нормативке это читал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 27 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2017 Вы не видите противоречия в своем же написанном? Нет, не вижу На улице провода действительно и -30 и плюс 50видят, при этом лэпы особенно старые там где провод алюминий голый а так же все что выше 10кВ- там действительно скрутка без ничего, просто скрутка там правильная, которая обеспечивает механическую прочность. И вот этой же скрутке почему то побарабану нагрев и уличная температура - она так весь срок службы работает. Вы работали на опорах ЛЭП 10 кВ? И на много там токи отличаются? Намекну - закон Ома, чем выше напряжение, тем ниже что? Правильно, ток! Я вообще чучуть другое сказать хотел - если место соединения нагревается сильнее чем сам провод - это уже проблема. Совершенно верно! А нагрев происходит из за плохого контакта, в т.ч. подвижного! И хоть как оно там соединено - нужно ремонтировать. А не проще ли сразу сделать так, чтобы потом не ремонтировать? Я вот свои соединения регулярно проверяю пирометром, хоть в них и уверен! И пирометр у меня такой же рабочий инструмент, как и мультиметр. Даже затрудняюсь сказать что из них важнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 27 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2017 А не проще ли сразу сделать так, чтобы потом не ремонтировать? Ну так а я о чем? Нужно сделать так чтобы не ремонтировать потом, а это не скрутка. Вот и усьо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...