Нет запрета на скрутку в пайке или сварке. Разумеется что сначала надо скрутить с потом спаять или сварить. Есть запрет на скрутить и больше ничего не делать, тоесть голая скрутка. И причина как раз банальна - скрутка не обеспечивает механической прочности соединения. Тоесть потянули за провод а он раскрутился. Сугубо электрический контакт скрутка как бы и обеспечивает (но неизвестно насколько долгим он будет), а механический - точно нет.

1 даже современное пуэ отсылает к госту 80х годов по соединениям, где просто скрутка отсутствует как вид.

2 на соединения завязания узлом и многие другие ввести запрет срочно нужно, мало ли. Раз запрещают чего и так не разрешалось.

3 скрутка возможно разрешалась на вл, где могли наматывать по 0.5 м. проводники и более, но к зданиям это не относилось.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При каком нафиг нагреве?...

 

Вы рассматриваете соединение проводников только в комнате? Я вас разочарую - их (проводники) еще и вне помещений соединяют! А годовая дельта температуры, только на улице, составляет 70 град. С! А теперь прикиньте - стоит коробочка на пекле в 35 - 40 град, а в коробочке, по скруткам, ток течет, еще разогревая вашу скрутку... дальше, надеюсь, додумаетесь сами!

Может кому не понятно температурное расширение металлов, так я намекну - обратите внимание на провисание проводов между опорами ЛЭП летом, и зимой. Это наглядный пример!

Или о нагреве проводов: проведите эсперимент - зимой в мороз растяните по снегу переноску, и прогрузите ее на несколько часов под номинал автомата. А потом выйдите и посмотрите на дорожку которую кабель в снегу протопил! А ведь снег таять не будет при температуре ниже "0"!

 

Я описал физику процессов, что бы народ понимал почему нельзя, меня этому учили в универе и ежегодно учат в учкомбинатах! Кто не понял - я не виноват, а вы можете трактовать дальше!:o

Змінено користувачем igorjk
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы рассматриваете соединение проводников только в комнате? Я вас разочарую - их (проводники) еще и вне помещений соединяют! А годовая дельта температуры, только на улице, составляет 70 град. С! А теперь прикиньте - стоит коробочка на пекле в 35 - 40 град, а в коробочке, по скруткам, ток течет, еще разогревая вашу скрутку... дальше, надеюсь, додумаетесь сами!

Может кому не понятно температурное расширение металлов, так я намекну - обратите внимание на провисание проводов между опорами ЛЭП летом, и зимой. Это наглядный пример!

Или о нагреве проводов: проведите эсперимент - зимой в мороз растяните по снегу переноску, и прогрузите ее на несколько часов под номинал автомата. А потом выйдите и посмотрите на дорожку которую кабель в снегу протопил! А ведь снег таять не будет при температуре ниже "0"!

 

Я описал физику процессов, что бы народ понимал почему нельзя, меня этому учили в универе и ежегодно учат в учкомбинатах! Кто не понял - я не виноват, а вы можете трактовать дальше!:o

 

 

Вы не видите противоречия в своем же написанном? На улице провода действительно и -30 и плюс 50видят, при этом лэпы особенно старые там где провод алюминий голый а так же все что выше 10кВ- там действительно скрутка без ничего, просто скрутка там правильная, которая обеспечивает механическую прочность. И вот этой же скрутке почему то побарабану нагрев и уличная температура - она так весь срок службы работает.

Я вообще чучуть другое сказать хотел - если место соединения нагревается сильнее чем сам провод - это уже проблема. И хоть как оно там соединено - нужно ремонтировать.

В пределах дома запрет скрутки обусловлен в первую очередь мех прочностью, я к сожалению не помню где именно в нормативке это читал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы не видите противоречия в своем же написанном?

 

Нет, не вижу

 

 

На улице провода действительно и -30 и плюс 50видят, при этом лэпы особенно старые там где провод алюминий голый а так же все что выше 10кВ- там действительно скрутка без ничего, просто скрутка там правильная, которая обеспечивает механическую прочность. И вот этой же скрутке почему то побарабану нагрев и уличная температура - она так весь срок службы работает.

 

Вы работали на опорах ЛЭП 10 кВ? И на много там токи отличаются?

Намекну - закон Ома, чем выше напряжение, тем ниже что? Правильно, ток! :)

 

Я вообще чучуть другое сказать хотел - если место соединения нагревается сильнее чем сам провод - это уже проблема.

 

Совершенно верно! А нагрев происходит из за плохого контакта, в т.ч. подвижного!

 

И хоть как оно там соединено - нужно ремонтировать.

А не проще ли сразу сделать так, чтобы потом не ремонтировать?

Я вот свои соединения регулярно проверяю пирометром, хоть в них и уверен! И пирометр у меня такой же рабочий инструмент, как и мультиметр. Даже затрудняюсь сказать что из них важнее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не проще ли сразу сделать так, чтобы потом не ремонтировать?

 

Ну так а я о чем? Нужно сделать так чтобы не ремонтировать потом, а это не скрутка. Вот и усьо :beer: