MaksymS Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 Поэтому при длине металлической части наконечника 12мм он не дойдет до конца клеммы, т.к. длина клеммы - 16мм. А наконечники есть 18 мм длиной (именно выступающая часть трубки). Чего с запасом в целых 2 мм хватит для засовывания его в ваго. Не все ж затариваются наконечниками в наборах на Алиэкспрессе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 А наконечники есть 18 мм длиной (именно выступающая часть трубки) Вы пробовали такой наконечник для провода 1,5мм засунуть в клемму 2273? Не говоря уже о проводе 2,5мм... Добавлено через 54 секунды Не все ж затариваются наконечниками в наборах на Алиэкспрессе. А что, можно и там? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 Вы пробовали такой наконечник для провода 1,5мм засунуть в клемму 2273? Честно говоря меня вообще наконечник НШВИ в клемме ВАГО очень смущает. Дело в том, что эти наконечники все же для того, чтобы собрать многожилу в кучу перед зажимом под винт. Т.е. этим самым винтом обеспечивается надежная фиксация наконечника на проводе и надежный электрический контакт. А пружина клеммы Ваго не в состоянии создать достаточное усилие, чтобы продавить трубку НШВИ и надежно зажать провод. Фиксация же НШВИ на проводе обжимкой мне не кажется достаточно надежной - это только чтобы провод не выпал пока будете его подносить к винтовому зажиму. Т.е. легко может получиться ситуация, когда НШВИ останется в клемме, а провод свободно вылезет. Я в ВАГО 2273 НШВИ толще чем 0,75 мм2 не засовывал (подключал светодиодный прожектор с потреблением 20 Вт - бОльшие мощности рука бы не поднялась). Добавлено через 1 минуту А что, можно и там? Ну я затарился. Так да, все наконечники минимальной длины. Но если нужно - то можно и 18 мм приобрести. Мне просто и минимальной длины в 8 мм хватает. А иногда даже пополам режу - не во все электровилки влезет такой длинный наконечник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 Вопрос в том что наконечник НШВИ служит для того чтобы направить многопроволочную жилу в зажимное устройство автомата, контактора, розетки и такого прочего. И далее его следует зажать. Наконечник с проводом. А что может зажать Ваго? Лапку таракана? Посему я так думаю наконечники НШВИ и Ваго несовместимы. Уж лучше обпаять и воткнуть. Всяко лучше будет чем наконечник в клемму быстрозажимную совать. И розеток с такими клеммами это тоже касается. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 И розеток с такими клеммами это тоже касается. И часто в домашних розетках многопроволочный кабель есть? Хотя, судя по соседней теме - таких много Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 Знаете нас тут всех наверное интересует каким образом вы исправили ситуацию. А если бы фото то ваще жир бы был Просто интересно кто как выкручивается в подобных ситуациях. Притом то что заказчики - жлобы, в данной ситуации даже не оспаривается. Если из стены торчит алюминий, то пожалуй лучше всего было бы взять СИЗ и кусочек такого же алюминия для удлинения. Ншви ваго медь и алюминий это всетаки колхоз... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 И часто в домашних розетках многопроволочный кабель есть? Хотя, судя по соседней теме - таких много Вы знаете как то на Софиевской борщаговке я делал у знакомого проводку. И он меня завел к своему соседу с низу. А там как раз бригада расказывала ему как она ему в гофре будет делать проводку и все такое прочее. Я не стал вмешиваться и только сказал своему зеказчику что гофра это лишнее в данной ситуации. А потом через год меня позвали в ту квартиру поставить розетки. Легранд серия уж не помню которая с пластиковыми супортами. Благо под винт зажим был. Так вот вся квартира была сделана ПВСом. И мало того что усеченным нонеймом, так ПВС был вдобавок двухжильным. Я так на жопу и сел. Спрашиваю а где ж заземление? И Заказчик мне говорит - электрики сказали что через год его все равно откусят в подвале или оно само отгниет как бородавка в щитах. Поэтому его и не надо. И человек поверил и согласился и заплатил деньги. Я потом хоть входное УЗО поставил в щит. Так что квартир с ШВВП и ПВСом валом. И если исходить из реальной статистики то 50% точно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotab Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 Так что квартир с ШВВП и ПВСом валом. И если исходить из реальной статистики то 50% точно. Приятель сейчас заканчивает ремонт, все делает по уму, не зажимая деньги. Шпатлевка со стеклохолстом, хорошие дорогие акриловые шпатлевки, дорогие краски. Но когда заговорили про проводку, то оказалось ПВС и даже не знает производителя. Благо в гофре. Он и не предполагал, что имеет значение не только сечение! Начали копать дальше, до распредкоробки 4 мм, дальше по 2.5мм . Спрашиваю: "а смысл? Какой автомат будет?". И это делали электрики! Сам ничего руками не прикасался. Я все это в общем еще и к тому, что не бойтесь делиться знаниями с любителями. Найти профессионала, которому можно доверить сделать, у нас нелегко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 Я все это в общем еще и к тому, что не бойтесь делиться знаниями с любителями. Найти профессионала, которому можно доверить сделать, у нас нелегко. Никому верить нельзя. Мне можно! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 ... Фиксация же НШВИ на проводе обжимкой мне не кажется достаточно надежной - это только чтобы провод не выпал пока будете его подносить к винтовому зажиму.... Это с хреновой обжимкой , с нормальной обжимкой , там происходит такая фиксация , что речь о выпадении НШВИ из провода вообще не идёт , после нормальной обжимки , там провод плоскогубцами не вырвать из НШВИ . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 Это с хреновой обжимкой Клещи тут не при чем, скорее провод слишком усеченный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 И часто в домашних розетках многопроволочный кабель есть? В наше время , в ~ 80% случаев после "ремонта" с заменой электропрводки . :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 Это с хреновой обжимкой , с нормальной обжимкой , там происходит такая фиксация , что речь о выпадении НШВИ из провода вообще не идёт , после нормальной обжимки , там провод плоскогубцами не вырвать из НШВИ . В связи с этим вопрос - как вы думаете почему запрещены скрутки? Просто скрутки, без всякой там пайки. Даже если эта срутка длинной да хоть и 10см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 Клещи тут не при чем, скорее провод слишком усеченный. Таки бывает , если на провод 2.5мм2 спокойно налазит НШВИ 1.5 мм2 Добавлено через 2 минуты В связи с этим вопрос - как вы думаете почему запрещены скрутки? Просто скрутки, без всякой там пайки. Даже если эта срутка длинной да хоть и 10см. А фиг его знает , хорошие скрутки до сих пор живут со времён Брежнева . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 Таки бывает , если на провод 2.5мм2 спокойно налазит НШВИ 1.5 мм2 Добавлено через 2 минуты А фиг его знает , хорошие скрутки до сих пор живут со времён Брежнева . Вот по той же причине по которой запрещены скрутки - по той же и запрещены и НШВИ в Ваго, и пусть их не то что фирменными клещами а даже сиськами Русланы Пысанки обожмут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 В связи с этим вопрос - как вы думаете почему запрещены скрутки? Когда их разрешали?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 Когда их разрешали?:D Судя по старым распредкоробкам в домах соцреализма - всегда :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 Это с хреновой обжимкой Дело не в обжимке. Дело в толщине стенки трубки. Гильзы для обжима проводов имеют куда более толстую стенку, чем НШВИ. речь о выпадении НШВИ из провода вообще не идёт О выпадении нет. О надежной фиксации - тоже. Задача НШВИ - удержать пучек проводов и не допустить их повреждения при болтовом зажиме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 Судя по старым распредкоробкам в домах соцреализма - всегда :D Сюдя по нтд и литературе начала 20 века таких соединений как не было так и нет. То есть и запрета ни кто не вводил, потому что они не были разрешены но "кем то" применялись. Видимо истоки еще из Библии И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. Илехтрики протянули провода, а ваго исчо не придумали. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 Сюдя по нтд и литературе начала 20 века таких соединений как не было так и нет. То есть и запрета ни кто не вводил, потому что они не были разрешены но "кем то" применялись. Видимо истоки еще из Библии Илехтрики протянули провода, а ваго исчо не придумали. :DЗа то придумали скрутки и синюю изоленту . :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 26 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 Вот по той же причине по которой запрещены скрутки - по той же и запрещены и НШВИ в Ваго :shock: Кем запрещены и когда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 26 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 :shock: Кем запрещены и когда? Ценю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 26 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 Задача НШВИ - удержать пучек проводов и не допустить их повреждения при болтовом зажиме. Есть еще одна задача, это защита от "распускания", и как следствие, обламывания жил при повторном подключении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 26 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 По-моему в назначении зажимов ВАГО черным по белому написано, что для многожилы только 221 или 222. 2273 только моножила, медь или алюминий, если применять смазку. Никаких НШВИ в 2273 не предусмотрено в принципе! Добавлено через 3 минуты Кем запрещены и когда? Компанией WAGO и сертифицирующими институтами! В ПУЭ тоже нет прямого запрета на проводку ШВВП и на скрутку (там нет текста типа "нельзя ШВВП применять в стационарной проводке и нельзя использовать скрутку). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 26 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 По-моему в назначении зажимов ВАГО черным по белому написано, что для многожилы только 221 или 222. 2273 только моножила, медь или алюминий, если применять смазку. Никаких НШВИ в 2273 не предусмотрено в принципе! ПУЭ тоже нет прямого запрета на проводку ШВВП и на скрутку (там нет текста типа "нельзя ШВВП применять в стационарной проводке и нельзя использовать скрутку).Не помню, как в нынешней редакции ПУЭ, но в прошлой редакции на скрутку был прямой запрет (не рекомендовалась пайка и запрещено использовать скрутки). И именно об этом я которую неделю и говорю: если нет прямого разрешения в нормативке (или инструкции) - то такое использование не допускается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...