Как сделать электроотопление квартиры 60м. чтоб правильно и экономно в процессе эксплуатации? Квартира - новостройка, без ремонта, газа нет, только электричество.:flag1:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как сделать электроотопление квартиры 60м. чтоб правильно и экономно в процессе эксплуатации? Квартира - новостройка, без ремонта, газа нет, только электричество.:flag1:

Либо электорокотел, либо Зубадан.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Инверторы + конвекторы (когда сильно холодно).

Я бы конвектор заменил электрическим ТП.

Кондиционер не добьет до пола в дальнюю половину комнаты и там будет холодный пол. Особенно , если внизу будут экономные соседи, которые иногда уезжают и свой кондиционер естественно выключают.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

либо Зубадан.

Для квартиры можно что-то и попроще типа MyCond, Gree и т.д. Разница по COP не такая большая, а дешевле раза в 3-4.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы конвектор заменил электрическим ТП. Кондиционер не добьет до пола в дальнюю половину комнаты и там будет холодный пол.
Согласен, это рациональнее. Т. е., ТП - в основном, не для обогрева, а чтобы "пол был теплым".:) Змінено користувачем ashim1990
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТП - в основном, не для обогрева, а чтобы "пол был теплым".

Тёплый пол в квартирах «в основном не для обогрева» только потому, что в этих самых квартирах нельзя его сделать основным. Появится возможность легкого перехода на индивидуальное отопление, и тёплый пол станет «в основном для обогрева».

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все, у человека после всех советов наверное теперь моСк кипит:o
Пусть выбирает сам, а там видно будет. Как раз в этой теме идиотских советов не было.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласен, это рациональнее. Т. е., ТП - в основном, не для обогрева, а чтобы "пол был теплым".:)

Я просто живу сейчас в такой съемной квартире.

Новострой.

Центрального топления нет и не будет.

Кондиционеры, конвертеры на стенах. Квартиры заселены маесимум 30%..

Подо мной судя по всему не живут. Кондей квартиру нагревает, но пол все равно холодный.. Не приятно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну дык как всегда или к умным или к красивым :). Кондиционер - дешевле в потреблении, теплый пол - комфортней в жизни.

Есть еще вариант отопления, которое не тратит деньги, а зарабатывает - электрический котел на ПЛИС процессорах, с 6КВт мощности можно за сутки снять до 15 баксов в виде биткоинов, но дорого на старте и фиг его знает, сколько оно проживет до полного морального устаревания.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кондиционер - дешевле в потреблении, теплый пол - комфортней в жизни.

ТН воздух-вода + водяной ТП - и комфорт и экономия.

 

Добавлено через 4 минуты

электрический котел на ПЛИС процессорах, с 6КВт мощности можно за сутки снять до 15 баксов в виде биткоинов
идеальный вариант, безотходное производство:D
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

идеальный вариант, безотходное производство

Недостаток один: в доме будет слишком жарко, зеленое земноводное не позволит уменьшить мощность на котле. У меня есть знакомые, которые так отапливают гараж - довольно таки тепло получается. :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть еще вариант отопления, которое не тратит деньги, а зарабатывает - электрический котел на ПЛИС процессорах

 

Дайте ссылку плиз!

Ставить не буду, но очень интересно!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Готовых пока не знаю, люди собирают сами. Знаю ребят, которые взяли в разработку, планируют запустить производство к следущему отопительному.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Больше всего мне нравится вариант- ТН воздух-вода + водяной ТП, но цена далеко не маленькая. Наверное остановлюсь на простом инверторе+ТП+бойлер для ГВС. что скажете? По ТП, есть смысл делать водяным с электрокотлом, или просто электрокабель в стяжку?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Больше всего мне нравится вариант- ТН воздух-вода + водяной ТП, но цена далеко не маленькая. Наверное остановлюсь на простом инверторе+ТП+бойлер для ГВС. что скажете? По ТП, есть смысл делать водяным с электрокотлом, или просто электрокабель в стяжку?

 

Если других источников тепла не предвидится, делайте электропол. Может на конвекторе, а не инвеРторе?:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если других источников тепла не предвидится, делайте электропол. Может на конвекторе, а не инвеРторе?:)

 

в смысле - инверторный кондиционер +ТП+бойлер для ГВС:flag1:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если откинуть гвс, то инвертора 12000 кбту воздух-вода и теплого пола хватит почти на всю зиму. Електрокотёл самый простой, для подтопки в сильные морозы и для резерва.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если откинуть гвс, то инвертора 12000 кбту воздух-вода и теплого пола хватит почти на всю зиму. Електрокотёл самый простой, для подтопки в сильные морозы и для резерва.

 

теплый пол запитать от инвертора воздух-вода?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как сделать электроотопление квартиры 60м. чтоб правильно и экономно .....

Электрические теплые полы + электроконвекторы

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Больше всего мне нравится вариант- ТН воздух-вода + водяной ТП, но цена далеко не маленькая. Наверное остановлюсь на простом инверторе+ТП+бойлер для ГВС. что скажете? По ТП, есть смысл делать водяным с электрокотлом, или просто электрокабель в стяжку?

 

Вариант отопления воздушным кондиционером хорош по стоимости.

Тем более, что в последний год появилось много доступных моделей, работающих в холода.

При пользовании выяснятся нюансы, которые могут огорчить.

Например, если это обычный настенный внутренний блок, подвешенный под потолком, то теплым воздухом он до пола (где холоднее всего) будет добивать на высоких оборотах, а это шумный режим.

Если у вас одно большое помещение - то все ок. А если несколько маленьких - то тепло через дверные проемы будет проходить с трудом.

ИМХО.

Подумал бы еще раз о теплых водяных полах (для возможности в будущем установки ТН воздух-вода)

Если планировка позволяет, то устанавливал бы ТН воздух-воздух пониже.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если у вас одно большое помещение - то все ок. А если несколько маленьких - то тепло через дверные проемы будет проходить с трудом.

 

помещение одно большое, без дверей, перегородок, вообщем квартира -студия, или как правильно сказать))

 

Добавлено через 1 минуту

так нельзя сделать

 

почему нельзя, как тогда можна?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТН воздух-вода + водяной ТП, но цена далеко не маленькая.

Если смотреть не в сторону именитых брендов, то к примеру MyCond 5 кВт с электродогревом 3 кВт - 2200$ + сама система и работа. Можно еще через iQenergy это прокрутить и получить 35% возмещения на всю систему, но там есть свои нюансы.

 

Добавлено через 5 минут

почему нельзя, как тогда можна?

Можно, неправильно понял формулировку.

  • Лайк 1