Получен из завода ответ на наш запрос. Инженер по дымоходам выслал несколько фото, и написал что испытания проходили на нескольких видов котлов-плит и дымоходов с вент-каналом и без.

Принцип работы заключается; при горении,из трубы котла выходит горячий воздух-дым,а в котле создается "вакуум" и затягивает из "вне"холодный воздух,и так по кругу. (синие болванки на трубе,это испытатель-анализатор дым-газов)

 

Вроде и хорошо, но горение бывает разное. Для меня был бы понятен график зависимости тяги в приводном канале от тяги в дымовом.

Про пенопласт в дымовой трубе, умолчу. Т.к. все противопожарные расстояния рассчитываются на форс-мажорное возгорание сажи.

К риторическому вопросу SON добавлю, что пенопласт в утеплении дома со временем распадается, а там не такие температуры, как в дымовой трубе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Инженер по дымоходам выслал несколько фото, и написал что испытания проходили на нескольких видов котлов-плит и дымоходов с вент-каналом и без.

Фото это хорошо. :) Вот если бы выложили замеры температур гильзы и внешней оболочки на различных теплогенераторах и разных режимах работы, в т.ч. при забортном воздухе в минус 20, то была бы практическая польза.

Принцип работы заключается; при горении,из трубы котла выходит горячий воздух-дым,а в котле создается "вакуум" и затягивает из "вне"холодный воздух,и так по кругу.

Капец открытие сделали. :D

 

что пенопласт в утеплении дома со временем распадается, а там не такие температуры, как в дымовой трубе.

Деградация пенопласта начинается после 80 гр.

У меня чисто практический вопрос - нафига туда совать пенопласт, если с бОльшим успехом в зазор можно напихать минваты, и не переживать шо оно там поплавится или загорится. :D

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для "SON" с такими подробностями,обращайтесь на завод.

Вы ж так понимаю представитель данной продукции.

С таким подходом слона не продадите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Внешние блоки дымохода с полистирол-шариками используются для лучшего утепления трубы в верхней части (чердак,над крышей,с внешней стороны дома) и во втором случае, замена внутренней ваты освобождая пространство для подачи потока воздуха к потребителю (котлу).

Полистирол-шарики не горят,не впитывают влагу, долговечен,хорошо держат тепло.

На счет "горит"ну,никак не получится, это расстояние от трубы до внутр-стенки кирпича,через которое постоянный поток холодного воздуха.

Для "SON" с такими подробностями,обращайтесь на завод. (синие болванки со шлангом, анализатор газов-испытание)

Сравнение-фото,утепление внешних блоков дым.(полистирол-шарики) и второй,утепление трубы внутри.

 

они если не сгорят то элементарно поплавятся и вся их польза сойдет на нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтобы горели или плавились,они должны соприкасаться с огнем. Но так как эти блоки с заполнением в верхней части окончания дымохода, где постоянно поток холодного воздуха,ну никак не могут плавиться. Испытания проходили,все нормально.

 

Какая температура газов в дымоходе была при испытаниях? Сколько по времени непрерывно работал дымоход на испытаниях?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может у кого есть похожее решение?

У меня сделано точно так же. Каминщики уговаривали прорубить горизонтальный канал в стене на улицу, но после долгих размышлений были посланы в сад. Тяга нормальная и обеспечивается она разностью плотности воздуха в каналах. Увлажнения стены тоже не обнаружено. Горячий дымоход прогревает приточный канал, это видно на тепловизоре (видно горячий дымоход в стене а холодного приточного канала не видно). За счет этого сберегается теплый воздух в комнате. У вас же , как я понял теперь холодный воздух через окна шурует в помещение а теплый через топку уходит в трубу...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По поводу заполнения,там не полистирол,а теплый перлитовый р-р,простите, не знал(думал как в стеновых блоках,а завозились только пустотные)

 

Пенополистирол спутать с вермикулитом. Круто.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пенополистирол спутать с вермикулитом. Круто.

Действительно! Можно было бы избежать многих постов! И как можно что-то продать при таком подходе?

 

Добавлено через 34 минуты

У меня сделано точно так же. Каминщики уговаривали прорубить горизонтальный канал в стене на улицу, но после долгих размышлений были посланы в сад. Тяга нормальная и обеспечивается она разностью плотности воздуха в каналах. Увлажнения стены тоже не обнаружено. Горячий дымоход прогревает приточный канал, это видно на тепловизоре (видно горячий дымоход в стене а холодного приточного канала не видно). За счет этого сберегается теплый воздух в комнате. У вас же , как я понял теперь холодный воздух через окна шурует в помещение а теплый через топку уходит в трубу...

 

Ваш опыт очень интересен, а именно согревание приточного воздуха дымовым каналом. Может затеете новую тему? Типа "Мой опыт ..." Очень хочется поспрашивать.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ваш опыт очень интересен, а именно согревание приточного воздуха дымовым каналом. Может затеете новую тему? Типа "Мой опыт ..." Очень хочется поспрашивать.

Нагрев наружного воздуха о стенку печи - делали в Мариуполе ище 110 лет назат.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нагрев наружного воздуха о стенку печи - делали в Мариуполе ище 110 лет назат.

 

Наружный воздух о стенку печи, это по определению любого отопительного прибора. А вот нагрев наружного воздуха перед подачей его в закрытую камеру сгорания - это другое.

Или что-то не понимаю?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дровам абсолютно фиолетово при какой температуре воздуха гореть, то ли это -20, то ли +20. При температуре пламени в районе 1000 гр, эти понты даж теоретически тяжело высчитать, не говоря про практический КПД. :D

По поводу теста на холод,мороз. На дымоход была сооружена "рубашка"4м.верхней части дым. в которую потом ввели жидкий азот с минусом до 115*(град.С)

Вот кто может объяснить - накуя? На Луне дымоходы будут строить. :)

Пенополистирол спутать с вермикулитом. Круто.

Не стреляйте в пианиаста, он играет как умеет. :D

Змінено користувачем SON
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.." Очень хочется поспрашивать.

А шо там спрашивать? Всежпонятно, вариант рабочий. Изменение КПД от подачи нагретого воздуха не мерял но интуитивно понятно что эффект от этого хоть какой-то но есть )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нагрев наружного воздуха о стенку печи - делали в Мариуполе ище 110 лет назат.
С права , в верху квадратная дверка с пружинкой.А топка забирала воздух поддувалом из комнаты а когда дверку поддувала закрывали - из под пола.

t__1_466.jpg.da99612ae51f37d682cb2506adbf09a5.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дровам абсолютно фиолетово при какой температуре воздуха гореть, то ли это -20, то ли +20. При температуре пламени в районе 1000 гр, эти понты даж теоретически тяжело высчитать, не говоря про практический КПД.

Для интереса попробовал посчитать. Поправьте, пожалуйста, если заблуждаюсь:

 

Количество воздуха для сгорания 5 кг топлива: 4,6х5=23 м3 koi.tspu.ru/koi_books/arhipov/4str3.htm

 

Количество энергии, необходимой для нагревания этого воздуха от 0 до 1000 С: 0,3333 Вт х 23 х 1000 = 7,659 КВт 24dom.ru/forum/viewtopic.php?t=1903

 

Количество энергии, выделенное при сжигании 5 кг. Топлива: 3929.473333333 х 5 =19,645 Квт www.drova-k-domu.ru/base/o_drovax.htm

 

У меня получается, что только для горения будет расходоваться 40% энергии дров.

 

Добавлено через 7 минут

А шо там спрашивать? Всежпонятно, вариант рабочий. Изменение КПД от подачи нагретого воздуха не мерял но интуитивно понятно что эффект от этого хоть какой-то но есть )

 

1. Какое сечение и высота дымового канала?

2. Какое сечение и высота подводящего канала?

3. Где расположено заборное отверстие подводящего канала?

4. Не бывает ли обратной тяги в приводящем канале при неработающем камине?

5. Не случалось ли оборачивание тяги в дымовом канале?

6. Какая температура (по тепловизору) у дымового и подводящего канала у топки и максимально выше неё?

 

Если правильны мои расчеты выше, то эффект может быть весьма ощутимым.

 

Добавлено через 7 минут

С права , в верху квадратная дверка с пружинкой.А топка забирала воздух поддувалом из комнаты а когда дверку поддувала закрывали - из под пола.

 

Как я понял, свежий холодный воздух из этой дверки поступает в комнату, спускается вдоль печи и захватывается поддувалом?

Что происходит с воздухом из этой дверки при закрытом поддувале?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

kai61, не заморачивайтесь. С одного кг нормальных дров, даж в ТТ-котле, где КПД поболее топки, на практике получается 3-3,5 кВт тепла. "Забрать" все тепло можно, но тогда 2 раза в неделю придется чистить котел и дымоход. С углем типа антрацит, по теплу гораздо веселей, но вылазят другие грабли. :D
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

SON- У нас сейчас ДПГ. -длино пламенный газовый -вот это ЖЕСТЬ.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наружный воздух -входит уже нагретым.

Так гляньте шо делается. :) То, что для наших дедов/прадедов было само собой разумеющимся, ныне это патентуют и выдают за ноу-хау.

Вангую, что скоро увидим патент на русскую печку. Они наконец-то раздуплятся, как в одну и ту же "дырку" может входить воздух и выходить дым. :D

Тов. продаваны споют песню как это круто, благодаря нанотехнологиям, и какие мы тут лапотные.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К.

Наружный воздух -входит уже нагретым.

 

По-сути, это еще один вариант снятия тепла с топки и дымохода. Дополнительно к наружной поверхности отопительного прибора.

Подвод подпольного воздуха в топку (в случае деревянных полов на лагах), даст дополнительную вентиляцию подпола. Что есть хорошо.

 

Добавлено через 1 минуту

kai61, не заморачивайтесь. С одного кг нормальных дров, даж в ТТ-котле, где КПД поболее топки, на практике получается 3-3,5 кВт тепла. "Забрать" все тепло можно, но тогда 2 раза в неделю придется чистить котел и дымоход. С углем типа антрацит, по теплу гораздо веселей, но вылазят другие грабли. :D

 

Но, правильны ли мои расчеты?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По "пути" охлаждая пол ... :)!
У подачи наружного воздуха - изолированый канал.

 

Добавлено через 2 минуты

Так гляньте шо делается. :) То, что для наших дедов/прадедов было само собой разумеющимся, ныне это патентуют и выдают за ноу-хау.

Вангую, что скоро увидим патент на русскую печку. Они наконец-то раздуплятся, как в одну и ту же "дырку" может входить воздух и выходить дым. :D

Тов. продаваны споют песню как это круто, благодаря нанотехнологиям, и какие мы тут лапотные.

Иже поют и продвигают на рынок.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

%

Так гляньте шо делается. :) То, что для наших дедов/прадедов было само собой разумеющимся, ныне это патентуют и выдают за ноу-хау.

Вангую, что скоро увидим патент на русскую печку. Они наконец-то раздуплятся, как в одну и ту же "дырку" может входить воздух и выходить дым. :D

Тов. продаваны споют песню как это круто, благодаря нанотехнологиям, и какие мы тут лапотные.

 

Точно подмечено. Особенно умиляет что пишут КПД чугунных топок чуть ли не 95%. А при этом сейчас продвигают продажу разных акамуляционых насадок. По сути что там акамулировать 5%. Тут тогда либо не 95% КПД либо акамулирующие насадки не нужны.

Вобще манагеры с ума посходили. Сделать изначально уеб..шную конструкцию, а потом очередные костыли к ней позицеанировать как достижения передового прогресса.

Змінено користувачем lobane
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У себя практикуем подогрев наружного воздуха о стенку печи. На фото -нижняя труба с вентелем.

_MG_1600.thumb.jpg.cc6dfa99c1585c9488648777de28b52b.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если Вы такой специалист,что же Вы не подтвердили что это не п-стирол,а белый перлитовый р-р ?... Я так же как и Вы видел эти блочки только на фото, и то и другое белое,поэтому посчитал что заполнение этих блочков на дымоход так же как и блоки стеновые на дом,пока ни сделал запрос для выяснения,так как ни разу не было обсуждений и запросов по этой теме. Тем более что это новинка с заполнение на DUO IZOSTAT для пассивных домов. Ничего страшного не произошло,с кем не бывает ( фото для сравнения)

 

Чем там заполнили пустоты по фото и вправду не понять. А информация про пенополистирол в дымоходе у меня вызвала глубокие сомнения. Вы же еще так красиво соврали про испытания...:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...