kai61 Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 Получен из завода ответ на наш запрос. Инженер по дымоходам выслал несколько фото, и написал что испытания проходили на нескольких видов котлов-плит и дымоходов с вент-каналом и без. Принцип работы заключается; при горении,из трубы котла выходит горячий воздух-дым,а в котле создается "вакуум" и затягивает из "вне"холодный воздух,и так по кругу. (синие болванки на трубе,это испытатель-анализатор дым-газов) Вроде и хорошо, но горение бывает разное. Для меня был бы понятен график зависимости тяги в приводном канале от тяги в дымовом. Про пенопласт в дымовой трубе, умолчу. Т.к. все противопожарные расстояния рассчитываются на форс-мажорное возгорание сажи. К риторическому вопросу SON добавлю, что пенопласт в утеплении дома со временем распадается, а там не такие температуры, как в дымовой трубе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 Инженер по дымоходам выслал несколько фото, и написал что испытания проходили на нескольких видов котлов-плит и дымоходов с вент-каналом и без. Фото это хорошо. Вот если бы выложили замеры температур гильзы и внешней оболочки на различных теплогенераторах и разных режимах работы, в т.ч. при забортном воздухе в минус 20, то была бы практическая польза. Принцип работы заключается; при горении,из трубы котла выходит горячий воздух-дым,а в котле создается "вакуум" и затягивает из "вне"холодный воздух,и так по кругу. Капец открытие сделали. :D что пенопласт в утеплении дома со временем распадается, а там не такие температуры, как в дымовой трубе. Деградация пенопласта начинается после 80 гр. У меня чисто практический вопрос - нафига туда совать пенопласт, если с бОльшим успехом в зазор можно напихать минваты, и не переживать шо оно там поплавится или загорится. :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2017 Для "SON" с такими подробностями,обращайтесь на завод. Вы ж так понимаю представитель данной продукции. С таким подходом слона не продадите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 9 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2017 Внешние блоки дымохода с полистирол-шариками используются для лучшего утепления трубы в верхней части (чердак,над крышей,с внешней стороны дома) и во втором случае, замена внутренней ваты освобождая пространство для подачи потока воздуха к потребителю (котлу). Полистирол-шарики не горят,не впитывают влагу, долговечен,хорошо держат тепло. На счет "горит"ну,никак не получится, это расстояние от трубы до внутр-стенки кирпича,через которое постоянный поток холодного воздуха. Для "SON" с такими подробностями,обращайтесь на завод. (синие болванки со шлангом, анализатор газов-испытание) Сравнение-фото,утепление внешних блоков дым.(полистирол-шарики) и второй,утепление трубы внутри. они если не сгорят то элементарно поплавятся и вся их польза сойдет на нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 11 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2017 Чтобы горели или плавились,они должны соприкасаться с огнем. Но так как эти блоки с заполнением в верхней части окончания дымохода, где постоянно поток холодного воздуха,ну никак не могут плавиться. Испытания проходили,все нормально. Какая температура газов в дымоходе была при испытаниях? Сколько по времени непрерывно работал дымоход на испытаниях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kai61 Опубліковано: 11 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2017 Сколько по времени непрерывно работал дымоход на испытаниях? И желательно в месяцах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shadow Lord Опубліковано: 11 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2017 Может у кого есть похожее решение? У меня сделано точно так же. Каминщики уговаривали прорубить горизонтальный канал в стене на улицу, но после долгих размышлений были посланы в сад. Тяга нормальная и обеспечивается она разностью плотности воздуха в каналах. Увлажнения стены тоже не обнаружено. Горячий дымоход прогревает приточный канал, это видно на тепловизоре (видно горячий дымоход в стене а холодного приточного канала не видно). За счет этого сберегается теплый воздух в комнате. У вас же , как я понял теперь холодный воздух через окна шурует в помещение а теплый через топку уходит в трубу... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 По поводу заполнения,там не полистирол,а теплый перлитовый р-р,простите, не знал(думал как в стеновых блоках,а завозились только пустотные) Пенополистирол спутать с вермикулитом. Круто. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kai61 Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Пенополистирол спутать с вермикулитом. Круто. Действительно! Можно было бы избежать многих постов! И как можно что-то продать при таком подходе? Добавлено через 34 минуты У меня сделано точно так же. Каминщики уговаривали прорубить горизонтальный канал в стене на улицу, но после долгих размышлений были посланы в сад. Тяга нормальная и обеспечивается она разностью плотности воздуха в каналах. Увлажнения стены тоже не обнаружено. Горячий дымоход прогревает приточный канал, это видно на тепловизоре (видно горячий дымоход в стене а холодного приточного канала не видно). За счет этого сберегается теплый воздух в комнате. У вас же , как я понял теперь холодный воздух через окна шурует в помещение а теплый через топку уходит в трубу... Ваш опыт очень интересен, а именно согревание приточного воздуха дымовым каналом. Может затеете новую тему? Типа "Мой опыт ..." Очень хочется поспрашивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Ваш опыт очень интересен, а именно согревание приточного воздуха дымовым каналом. Может затеете новую тему? Типа "Мой опыт ..." Очень хочется поспрашивать. Нагрев наружного воздуха о стенку печи - делали в Мариуполе ище 110 лет назат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kai61 Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Нагрев наружного воздуха о стенку печи - делали в Мариуполе ище 110 лет назат. Наружный воздух о стенку печи, это по определению любого отопительного прибора. А вот нагрев наружного воздуха перед подачей его в закрытую камеру сгорания - это другое. Или что-то не понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 (змінено) Дровам абсолютно фиолетово при какой температуре воздуха гореть, то ли это -20, то ли +20. При температуре пламени в районе 1000 гр, эти понты даж теоретически тяжело высчитать, не говоря про практический КПД. :D По поводу теста на холод,мороз. На дымоход была сооружена "рубашка"4м.верхней части дым. в которую потом ввели жидкий азот с минусом до 115*(град.С) Вот кто может объяснить - накуя? На Луне дымоходы будут строить. Пенополистирол спутать с вермикулитом. Круто. Не стреляйте в пианиаста, он играет как умеет. :D Змінено 12 грудня 2017 користувачем SON 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shadow Lord Опубліковано: 13 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2017 .." Очень хочется поспрашивать. А шо там спрашивать? Всежпонятно, вариант рабочий. Изменение КПД от подачи нагретого воздуха не мерял но интуитивно понятно что эффект от этого хоть какой-то но есть ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 13 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2017 Нагрев наружного воздуха о стенку печи - делали в Мариуполе ище 110 лет назат. С права , в верху квадратная дверка с пружинкой.А топка забирала воздух поддувалом из комнаты а когда дверку поддувала закрывали - из под пола. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kai61 Опубліковано: 13 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2017 Дровам абсолютно фиолетово при какой температуре воздуха гореть, то ли это -20, то ли +20. При температуре пламени в районе 1000 гр, эти понты даж теоретически тяжело высчитать, не говоря про практический КПД. Для интереса попробовал посчитать. Поправьте, пожалуйста, если заблуждаюсь: Количество воздуха для сгорания 5 кг топлива: 4,6х5=23 м3 koi.tspu.ru/koi_books/arhipov/4str3.htm Количество энергии, необходимой для нагревания этого воздуха от 0 до 1000 С: 0,3333 Вт х 23 х 1000 = 7,659 КВт 24dom.ru/forum/viewtopic.php?t=1903 Количество энергии, выделенное при сжигании 5 кг. Топлива: 3929.473333333 х 5 =19,645 Квт www.drova-k-domu.ru/base/o_drovax.htm У меня получается, что только для горения будет расходоваться 40% энергии дров. Добавлено через 7 минут А шо там спрашивать? Всежпонятно, вариант рабочий. Изменение КПД от подачи нагретого воздуха не мерял но интуитивно понятно что эффект от этого хоть какой-то но есть ) 1. Какое сечение и высота дымового канала? 2. Какое сечение и высота подводящего канала? 3. Где расположено заборное отверстие подводящего канала? 4. Не бывает ли обратной тяги в приводящем канале при неработающем камине? 5. Не случалось ли оборачивание тяги в дымовом канале? 6. Какая температура (по тепловизору) у дымового и подводящего канала у топки и максимально выше неё? Если правильны мои расчеты выше, то эффект может быть весьма ощутимым. Добавлено через 7 минут С права , в верху квадратная дверка с пружинкой.А топка забирала воздух поддувалом из комнаты а когда дверку поддувала закрывали - из под пола. Как я понял, свежий холодный воздух из этой дверки поступает в комнату, спускается вдоль печи и захватывается поддувалом? Что происходит с воздухом из этой дверки при закрытом поддувале? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2017 kai61, не заморачивайтесь. С одного кг нормальных дров, даж в ТТ-котле, где КПД поболее топки, на практике получается 3-3,5 кВт тепла. "Забрать" все тепло можно, но тогда 2 раза в неделю придется чистить котел и дымоход. С углем типа антрацит, по теплу гораздо веселей, но вылазят другие грабли. :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 13 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2017 К. Наружный воздух -входит уже нагретым. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 13 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2017 SON- У нас сейчас ДПГ. -длино пламенный газовый -вот это ЖЕСТЬ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 13 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2017 К. Наружный воздух -входит уже нагретым. По "пути" охлаждая пол ... ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2017 Наружный воздух -входит уже нагретым. Так гляньте шо делается. То, что для наших дедов/прадедов было само собой разумеющимся, ныне это патентуют и выдают за ноу-хау. Вангую, что скоро увидим патент на русскую печку. Они наконец-то раздуплятся, как в одну и ту же "дырку" может входить воздух и выходить дым. :D Тов. продаваны споют песню как это круто, благодаря нанотехнологиям, и какие мы тут лапотные. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kai61 Опубліковано: 14 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2017 К. Наружный воздух -входит уже нагретым. По-сути, это еще один вариант снятия тепла с топки и дымохода. Дополнительно к наружной поверхности отопительного прибора. Подвод подпольного воздуха в топку (в случае деревянных полов на лагах), даст дополнительную вентиляцию подпола. Что есть хорошо. Добавлено через 1 минуту kai61, не заморачивайтесь. С одного кг нормальных дров, даж в ТТ-котле, где КПД поболее топки, на практике получается 3-3,5 кВт тепла. "Забрать" все тепло можно, но тогда 2 раза в неделю придется чистить котел и дымоход. С углем типа антрацит, по теплу гораздо веселей, но вылазят другие грабли. :D Но, правильны ли мои расчеты? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 14 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2017 По "пути" охлаждая пол ... ! У подачи наружного воздуха - изолированый канал. Добавлено через 2 минуты Так гляньте шо делается. То, что для наших дедов/прадедов было само собой разумеющимся, ныне это патентуют и выдают за ноу-хау. Вангую, что скоро увидим патент на русскую печку. Они наконец-то раздуплятся, как в одну и ту же "дырку" может входить воздух и выходить дым. :D Тов. продаваны споют песню как это круто, благодаря нанотехнологиям, и какие мы тут лапотные. Иже поют и продвигают на рынок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lobane Опубліковано: 14 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2017 (змінено) %Так гляньте шо делается. То, что для наших дедов/прадедов было само собой разумеющимся, ныне это патентуют и выдают за ноу-хау. Вангую, что скоро увидим патент на русскую печку. Они наконец-то раздуплятся, как в одну и ту же "дырку" может входить воздух и выходить дым. :D Тов. продаваны споют песню как это круто, благодаря нанотехнологиям, и какие мы тут лапотные. Точно подмечено. Особенно умиляет что пишут КПД чугунных топок чуть ли не 95%. А при этом сейчас продвигают продажу разных акамуляционых насадок. По сути что там акамулировать 5%. Тут тогда либо не 95% КПД либо акамулирующие насадки не нужны. Вобще манагеры с ума посходили. Сделать изначально уеб..шную конструкцию, а потом очередные костыли к ней позицеанировать как достижения передового прогресса. Змінено 14 грудня 2017 користувачем lobane 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 14 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2017 У себя практикуем подогрев наружного воздуха о стенку печи. На фото -нижняя труба с вентелем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 15 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2017 Если Вы такой специалист,что же Вы не подтвердили что это не п-стирол,а белый перлитовый р-р ?... Я так же как и Вы видел эти блочки только на фото, и то и другое белое,поэтому посчитал что заполнение этих блочков на дымоход так же как и блоки стеновые на дом,пока ни сделал запрос для выяснения,так как ни разу не было обсуждений и запросов по этой теме. Тем более что это новинка с заполнение на DUO IZOSTAT для пассивных домов. Ничего страшного не произошло,с кем не бывает ( фото для сравнения) Чем там заполнили пустоты по фото и вправду не понять. А информация про пенополистирол в дымоходе у меня вызвала глубокие сомнения. Вы же еще так красиво соврали про испытания...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз