CepJ Опубліковано: 11 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2017 Помогите разобраться с проблемой. Готов пригласить специалиста и оплатить работу. Исходные данные: Котел: Immergas Victrix Superior TOP 32 X с датчиком внешней температуры Комплект зонального управления: DIM v2 A-BT Блок дистанционного управления с термостатом: Super CAR Радиаторы + ТП Автоматика правильно вычисляет температуру теплоносителя, но котел все-равно поддерживает другую температуру. Также постоянно идет запрос на отопление, хотя на термостате температура выше заданной. Т.е. горелка постоянно горит и поддерживает 60°С. Иногда насос уходит в режим F4, что является нормальным. Параметры и общую картину выкладываю в скриншотах. Проблема возникла после изменения настроек, задающих параметры температурной кривой. После возвращения параметрам предыдущих значений ничего не поменялось. Показатели на экране котла - установленная температура теплоносителя - 22°С, текущая - 54°С и идет запрос на отопление, горелка включена. Показатели на блоке дистанционного управления: Наружная температура - 9,4°С; текущая температура теплоносителя - 49,7°С; вычисленная и установленная температура теплоносителя - 22°С Показатели настроек: Смещение кривой температуры -15; Максимальная температура теплоносителя 50°С; Настройки, определяющие температурную кривую: При наружной -20°С, температура теплоносителя +70°С; При наружной +25°С температура теплоносителя +25°С (стояла 20). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CepJ Опубліковано: 16 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 Может у кого-то хоть идеи есть по этому поводу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 16 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 Я не думаю, что Вы сможете найти здесь людей, знакомых с логикой работы этого узла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CepJ Опубліковано: 19 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2017 Возможно кому-то будет интересно как полечил прооблему. От котла отключил модуль дистанциоонного управления с термостатом. В таком режиме котел все еще вычисляет температуру теплоносителя по кривой, исходя из температуры наружного воздуха. Всю кривую можно двигать в диапазоне -15 +15 на котле. В таком режиме котел у меня работал первый сезон. При отключенном МДУ котел начал себя вести адекватно и поддерживал заданную температуру. Т.е. проблема была либо в термостате, либо в подключении. Подключил назад термостат, поправил кабель подключения (убрал от мест возможного нагрева) и котел вернулся в нормальный режим работы. Все выключить, а потом включить прообовал изначально - не помогало. Глюк побежден, и хорошо. Всем спасибо за внимание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2017 Возможно кому-то будет интересно как полечил прооблему. От котла отключил модуль дистанциоонного управления с термостатом. В таком режиме котел все еще вычисляет температуру теплоносителя по кривой, исходя из температуры наружного воздуха. Всю кривую можно двигать в диапазоне -15 +15 на котле. В таком режиме котел у меня работал первый сезон. При отключенном МДУ котел начал себя вести адекватно и поддерживал заданную температуру. Т.е. проблема была либо в термостате, либо в подключении. Подключил назад термостат, поправил кабель подключения (убрал от мест возможного нагрева) и котел вернулся в нормальный режим работы. Все выключить, а потом включить прообовал изначально - не помогало. Глюк побежден, и хорошо. Всем спасибо за внимание. Спасибо за инфу! Типа такая же проблема была с Вайлантом и мозгами мультиматик,что только не делал а котелок не управлялся,после того как обесточил котелок и пульт, только после этого начал работать нормально. Монтаж и схему управления делал не я(а уважаемые форумские пупы) но пригласили меня разгребать недоделки этого ужаса логики управления. Могу сказать только одно что глюки в програмном обеспечении пока не под силу победить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...