Vit3f Опубліковано: 16 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 Ну собственно как я и предполагал. Заземление и ноль посадили на корпус щита. Заземления как такового нет и в помине. При отгорании нуля в подвале у вас на всех корпусах приборов с вилкой заземления будет фаза. И при дотрагивании до них может убить. И в этом случае не спасут ни дифавтоматы ни автоматы. Пусть у вас их хоть и 20 штук стоит в квартире. Дополню. Более того ноль (голубой) посажен на внешний корпус этажного щитка, а не на клемник куда приходит PEN с общедомового щита (не видно правда по фото, что там на нижних болтах творится). Как минимум = сгоревшая техника, максимум описан выше. Землю посадили на монтажную панель щитка, ХЗ есть там соединение с PEN, или она в воздухе висит и ждет пока одна из фаз на нее пробъет, со всеми вытекающими. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pandry2007 Опубліковано: 16 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 Молодец, переделал. Тогда недорого будет... А что было не так??? Добавлено через 2 минуты Дополню. Более того ноль (голубой) посажен на внешний корпус этажного щитка, а не на клемник куда приходит PEN с общедомового щита (не видно правда по фото, что там на нижних болтах творится). Как минимум = сгоревшая техника, максимум описан выше. Землю посадили на монтажную панель щитка, ХЗ есть там соединение с PEN, или она в воздухе висит и ждет пока одна из фаз на нее пробъет, со всеми вытекающими. Вообще то по фото видно, что с нулевой клеммы на щите идет проводок в низ, к корпусу крышки щита и прикручен винтом как раз по середине нижней стороны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 16 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 Вообще то по фото видно, что с нулевой клеммы на щите идет проводок в низ, к корпусу крышки щита и прикручен винтом как раз по середине нижней стороны.И что будет если этот проводок не контачит, или отгорел? Подумайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pandry2007 Опубліковано: 16 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 Т.е. для того что бы все было правильно по ПУЭ необходимо перецепить ноль на общую клемму, откусить заземление ибо не положено ему быть в квартирах старого фонда и все? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 16 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 РРС в целях уменьшения электротравматизма только немногие приняли сеть с частотой 60 Гц (кожа на частоте 50 Гц намного легче пробивается чем при 60 Гц) и еще меньше снизили напряжение до 110 В, не брезгуя при этом УЗО. Всё это вводилось задолго до появления УЗО и даже понятия о них. У некоторых вообще 100В. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 16 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 Т.е. для того что бы все было правильно по ПУЭ необходимо перецепить ноль на общую клемму, откусить заземление ибо не положено ему быть в квартирах старого фонда и все? Именно так - откусить заземление! Потому что его НЕТ. И от того что проводами посоединяли крышки оно не появится. Сколько не произноси слово "Халва" - во рту слаще не станет. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 16 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 Именно так - откусить заземление! Потому что его НЕТ. И от того что проводами посоединяли крышки оно не появится. Сколько не произноси слово "Халва" - во рту слаще не станет. И отключить его на всех розетках, если пробъет какой то из приборов, напряжение появится на всех корпусах остальных приборов, чем и опасны удлинители с заземлением воткнутые в розетку без земли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 16 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 А что было не так???На первой фотке провода на входе в счетчик другого цвета... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pandry2007 Опубліковано: 16 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 На первой фотке провода на входе в счетчик другого цвета... Это не по феншую? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 16 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 Это не по феншую?Для работников Энергонадзора это прямой признак повреждения изоляции вводных проводов, что недопустимо. Даже не надо за щиток заглядывать. Особенно упоротые заставят переделать, а прагматики закроют глаза за хорошую сумму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pandry2007 Опубліковано: 16 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 Для работников Энергонадзора это прямой признак повреждения изоляции вводных проводов, что недопустимо. Даже не надо за щиток заглядывать. Особенно упоротые заставят переделать, а прагматики закроют глаза за хорошую сумму. Не согласен, цвет мог остаться тот-же, т.к. поставили вводной автомат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 16 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 Не согласен, цвет мог остаться тот-же, т.к. поставили вводной автомат.Это другое дело. Но на первом фото его еще не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pandry2007 Опубліковано: 16 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 Это другое дело. Но на первом фото его еще не было. Я же писал: Сегодня сделали, пришлось заменить сам ящик учета на больший по размеру в высоту, поставили двухполюсный вводной автомат, нулевую колодку, остальное без изменений. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...