Пауk Опубліковано: 3 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2017 Для управления котлом висит комнатный недельный хронотермостат. Который замыкает/размыкает релюхой 2 контакта, предусмотренные в котле для подключения термостата. В этом году добавились теплые полы, и возник вопрос управления их насосом. Держать насос постоянно включенным, когда котел отключен термостатом, как-то не совсем правильно. Поискал по форуму, даный вопрос не раз поднимался, но кроме констатации факта "у меня насос включается в начале сезона и отключается в конце (и то не всегда)" или советов поставить модный девайс за 30-40$ (который по факту банальный термостат, а с учетом мощности насоса 40Вт - за эти деньги насос будет работать 20 месяцев). Купил реле (5В, 2 группы контактов, в характеристиках 1А~125В, 40 грн.), вилку-розетку и клемничек (вроде отдал тридцатку), в "закромах родины" было отрыто зарядное от мобильного на 5В (коих уже развелось в хозяйстве...) и провода. Логика работы - комнатный термостат включает зарядное, срабатывает релюха. Одна группа контактов в реле управляет котлом, вторая группа включает циркуляционный насос теплого пола. Зарядное для начала выбрал самое миниатюрное (была мысль вместе с реле упрятать в коробку розетки), но оно барахлило, взял другое (покрупнее, но со светодиодом на индикацию включения) Почему выбрал реле на 5В ? На 220 в наличии не было (а мотаться искать по городу не хотелось, и со слов оно было намного крупнее, хотя с ним уже не нужен блок питания), плюс использование зарядного от мобилок (в них нужные пять вольт). Как вариант, если есть мелкий блок питания 12В (от всяких роутеров итп) - можно взять 2 автомобильных релюхи. Самый идеальный вариант - это добавить в комнатный термостат второе реле или поменять его на двухконтактное. Но там стоит миниатюрное реле на 3В, а в наших краях о таких вообще не слышали. Плюс провод для термостата давным-давно упрятан в штукатурку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2017 Но там стоит миниатюрное реле на 3В, угу.. оно поляризованное еще. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-Днепр Опубліковано: 28 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2017 Если термостат управляет котлом, то в котле скорее всего тоже есть насос? Может просто паралельно ему подключить второй? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 28 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2017 Пожалуй, запараллелить с насосом котла правильней . У меня -дачный вариант с удаленным включением котла. Программатор установлен и дает управлюющие сигналы на котел "независимо от моего настроения", а котел, в межсезонье бывает, включен лишь на выходные . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пауk Опубліковано: 29 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Подать питание на насос ТП от насоса котла было бы одним из самых простых решений. За этот вариант я подумал в первую очередь. Но, а) нужно знать, куда подключать б) скоростью насоса рулят мозги котла (там вроде многоконтактный штекер в плату идет) в) когда котел работает на гвс - будет работать и насос ТП, что не совсем правильно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 Здесь на форуме мне посоветовали накладной термостат, по моему 346 гривен абсолютно вменяемые деньги и насос работает в зависимости от температуры воды, а не просто от наличия электричества. Я уже подключил и доволен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 Держать насос постоянно включенным, когда котел отключен термостатом, как-то не совсем правильно. Суперечливе твердження... Насос ТП ганяють з великим вибігом чи постійно для ВИРІВНЮВАННЯ температур ТП у різних приміщеннях. Десь вікно відкрили, десь сонечко пригріло ітд. От насос і вирівнює температуру по різних кімнатах навіть при простої котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 От насос і вирівнює температуру по різних кімнатах навіть при простої котла. Какое то время да. Но если котел долго не включается, тогда насос гоняет холодную воду по трубам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sigma Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 я у себя поставил компьютерм радиоуправляемый и радиоуправляемую розетку этого же производителя. появился запрос на отопление-включился насос теплого пола. дополнительный бонус-защита насоса в летний период. термостат летом иногда включает насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кременчужанин.UA Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Помогите определится. Установил накладной термостат для управления насосом ТП. В комплекте такой вот пакетик. Знать бы его предназначение и как правильно его использовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Помогите определится. Установил накладной термостат для управления насосом ТП. В комплекте такой вот пакетик. Знать бы его предназначение и как правильно его использовать. В пакетике находится термопроводящая паста,наносится она между накладным термостатом для лучшей теплопередачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Как работает система с термостатом насоса ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кременчужанин.UA Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Как работает система с термостатом насоса ? Система работает хорошо, но термостат не всегда вырубает насос. Наверное все дело в термопасте)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Система работает хорошо, но термостат не всегда вырубает насос. Наверное все дело в термопасте)) Скажите пожалуйста, в каком месте он у Вас меряет температуру? -Температуру воздуха в помещении или -Температуру подающего коллектора или -Температуру обратного коллектора или -Температуру пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кременчужанин.UA Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Скажите пожалуйста, в каком месте он у Вас меряет температуру? -Температуру воздуха в помещении или -Температуру подающего коллектора или -Температуру обратного коллектора или -Температуру пола? Крепится к трубе подачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Что то с гистерезисом. По паспорту +/- 5 грд. Т.е включает насос при 40 на подаче, выключает при 30. Может не успевает труба остыть? Эти термостаты, вообще то, для ТТ котлов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кременчужанин.UA Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Что то с гистерезисом. По паспорту +/- 5 грд. Т.е включает насос при 40 на подаче, выключает при 30. Может не успевает труба остыть? Эти термостаты, вообще то, для ТТ котлов. Играюсь пока с настройками, сегодня проложу между трубой и термостатом пакетик с пастой, может начнет остывать быстрее. Результатом уже доволен т.к 8из10 отключает норм. Пару раз в ручную останавливал, запускает насос отлично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 сегодня проложу между трубой и термостатом пакетик с пастой, может начнет остывать быстрее.:D Пакетик Не надо ложить. Его надо вскрыть и этой пастой равномерно намазать металлические пластины на обратной стороне термостата. Эта паста служит для лучшей теплопередачи от трубы к термостату. Труба в месте установки термостата должна быть максимально прямая, чтобы обеспечить максимальную площадь прилегания. После чего притянуть прибор к трубе максимально плотно. Лишнюю пасту при этом выдавит. Это нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 5 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2018 Вопрос не по теме конечно. Но кто какую температуру держит поверхности тёплого пола. Что бы в комнате было 22 градуса ?и интересно было бы какая температура у вас при этом подача на котле гребенке и обратку на гребенке. Сппсибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...