constanta Опубліковано: 28 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2017 Добрый день! Нужна помощь исправить малой кровью существующую СО. Проблемы - практически не греют радиаторы (которые дальние), в котле (газовый Берета сити 24) температуру выше 40 поднять невозможно, срабатывает защита. Описание - выход от котла, разветление на два крыла по 4 радиатора, двухтрубка, ППР, в контур обопления включен смесительный узел ТП (2 контура). Фото прилагаются. По фотографиям видно - в контуре отопления нет циркуляционого насоса, как оно может работать вообще непонятно, узел ТП тоже непонятен. Объект знакомых в селе, далеко, в наличии только фото. Если смотреть прямо на котел видно - слева труба обратки в котел (с подпиткой) справа выход горячей. Непонятно с диаметром труб, по фото вроде все одного диаметра. Спасибо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2017 Добрый день! Нужна помощь исправить малой кровью существующую СО. Проблемы - практически не греют радиаторы (которые дальние), Малой кровью это как выйдет. Как минимум заменить на радиаторах вентили с возможностью балансировки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 29 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2017 Добрый день! Нужна помощь исправить малой кровью существующую СО. Проблемы - практически не греют радиаторы (которые дальние), в котле (газовый Берета сити 24) температуру выше 40 поднять невозможно, срабатывает защита. Описание - выход от котла, разветление на два крыла по 4 радиатора, двухтрубка, ППР, в контур обопления включен смесительный узел ТП (2 контура). Фото прилагаются. По фотографиям видно - в контуре отопления нет циркуляционого насоса, как оно может работать вообще непонятно, узел ТП тоже непонятен. Объект знакомых в селе, далеко, в наличии только фото. Если смотреть прямо на котел видно - слева труба обратки в котел (с подпиткой) справа выход горячей. Непонятно с диаметром труб, по фото вроде все одного диаметра. Спасибо... Для начала фильтр грубой очистки на обратке переверните верх ногами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2017 Все собрано работоспособно. 1.Фильтр и вправду стоит вдвойне не правильно. Переверните на 180 грд, а лучше поставьте горизонтально. 2.Зачем удлинители под котлом? некуда было деньги деть? Краны хорошо становятся под котлом и их практически не видно, только муфты 3/4 нужны. 3. Это одноконтурный котел, судя по подпитке? У обычных подпиточный кран уже стоит под котлом. 4. Немного не понятно по срабатыванию защиты на 40-ка грд. Он закипает, а в СО гор вода не идет? Если да-первое это фильтр. 5.Про краны на радиаторах вам Сергей выше написал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 29 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2017 Датчик термоголовки переставити на подачу тп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 29 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2017 в котле (газовый Берета сити 24) температуру выше 40 поднять невозможно, срабатывает защита. Нужно разбираться с котлом. 3. Это одноконтурный котел, судя по подпитке? У обычных подпиточный кран уже стоит под котлом. Двух. Доп. кран на подпитку иногда практикуется, его заменить проще и дешевле чем штатный. 5.Про краны на радиаторах вам Сергей выше написал. Да там и этими можно поиграться, не такая большая система. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2017 Да там и этими можно поиграться, не такая большая система. Ни-зя. Не получится шаровыми кранами отбалансировать систему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 29 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2017 Может банальные воздушные пробки повсюду? Воздух как выгоняли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 29 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2017 Ни-зя. Не получится шаровыми кранами отбалансировать систему. Я пробовал. :D Добиться работоспособности можно вполне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 29 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2017 По фотографиям видно - в контуре отопления нет циркуляционого насоса, как оно может работать вообще непонятно Насос - в котле. Рабочая СО. Забита (ИМХО к ранее сказанному про фильтр) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
constanta Опубліковано: 30 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2017 Спасибо за участие. Буду предлагать им следующее: - переставить фильтр на горизонтальный участок подпитки - на обрате перед котлом сделать горизонтальный участок и доустановить фильтр ( на вертикальном как не ставь фильтр не работает) - так как труба ППР внутренний диаметр заужен, поменять эти два участка подключения котла на трубу ППР 32, также два смесительных участка отопления и подачи на СУ ТП тоже сделать 32. Хуже не будет. Сейчас все сделано 25. Ну и выполнить как то эти участки без лишних поворотов. - ну и думаю нужно полностью разбирать и чистить котёл, теплообменник, проверить клапан трёхходовой в нем, клапан байпаса - ну и желательно действительно поставить на радиаторы регуляторы для балансировки. С их слов система не завоздушена, хотя... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...