Изменения в трубопроводе отопления

saschik

Рекомендовані повідомлення

Ситуация следующая : магистраль проложена 25- й трубой , к радиаторам 20-

й .Крайней точкой в системе отопления является радиатор в санузле .Его надо было убрать . Трубы обрезал и заглушил.На вопрос заказчика - почему не закольцевал ? Я ответил -Не вижу необходимости . Как мог аргументировал своё мнение . Но , возможно потому , что я не владею большими познаниями в теории , мои аргументы показались ему не убедительными и он выразил пожеланияе закольцевать .Я не силен в гидродинамике , но я знаю , что вода движется по пути наименьшего сопротивления . Если я закольцую 25- ю трубу не будет ли это путь наименьшего сопротивления ? И не повлияет ли это на работу системы ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Его надо было убрать . Трубы обрезал и заглушил.

Так почему не сделали это? Пардоньте, опишите всю ситуацию в личке, помогу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если я закольцую 25- ю трубу не будет ли это путь наименьшего сопротивления ? И не повлияет ли это на работу системы ?

1. Будет.

2. Повлияет и сильно.

Вы все правильно сделали.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах