shkep Опубліковано: 24 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2017 Доброго времени суток! Накидал схему электрощита для трехкомнатной квартиры: УЗИП(под вопросом...)Вводной автомат с которого на три УЗО : кухня,ванна, спальни +зал. С каждого УЗО через отдельные автоматы на розетки ,освещение, и мощные приборы( отдельно конционер, духовой шкаф,посудомойка,стиралка). Схему прилагаю...накидал схематически в EXCEL. Автомат на сигнализацию отдельно без УЗО.автоматы квартира.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 Если квартира, то УЗИП не нужен. А вот реле напряжения не помешали бы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 Больше никто не пишет что ли:D Схема нормальная и рабочая. Вот некоторые недостатки. 1. Если система заземления TN-C-S то свет можно вынести из под УЗО. 2. Также иногда выводят кондиционеры тоже. Они бывает очень даже новые дают токи утечки достаточны для срабатывания УЗО. 3. Поменяйте УЗО ванной на 40А-е. Если работает стиралка, и включается фен - можно спалить УЗО. В идеале это 2 штуки УЗО на 16А 10мА на такие вещи. Но стоят дорого то можно и одно на 30мА. 4. Когда розетки ставить будете, УЗО группы отключайте. Есть шанс убить его еще до конца ремонта. Также щиток от пыли как то прикройте. Как то так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 25 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 Больше никто не пишет что ли эксель-файлы с момента вирусных эпидемий не открываю, только из проверенных источников. Добавлено через 2 минуты кондиционеры тоже. Они бывает очень даже новые дают токи утечки достаточны для срабатывания УЗО. а вы наблюдали такое? А то не верится! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 Да наблюдал. Было дело. Меняли притом 2 раза. И каждый раз новый из коробки... на второй раз так и оставили без УЗО. Ну дело в том что он включен стационарно, полностью пластиковый корпус и общаются люди с ним только пультом. Если чего то линия обесточивается автоматом и производится сервис. Было даже такое что В16 отрабатывал при пуске, тогда как С16 нормально себе работал)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shkep Опубліковано: 25 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 Вот ссылка на формат PDF drive.google.com/file/d/0B6yhVd5yponXaGNRUy1mTDE0ajA/view?usp=sharing 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...