Vladimir-X Опубліковано: 24 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2017 Добрый день! Вот уже второй месяц наблюдаю падение давления в системе отопления. Сделал замеры (сливал из котла воду и смотрел сколько воды уходит на одно деление) и определил что утечка составляет 0,5 литра за неделю ~0.05 грамм в минуту. Нехитрыми перекрытиями кранов все таки убедился что травит в контурах теплого пола (их на гребенку заведено 4). Перед заливкой делали опрессовку - все было хорошо. Вопрос - поможет ли в данном случае тепловизор либо еще какой прибор для анализа ситуации? Что можете посоветовать? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 24 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2017 тепловізор поможе. В місці протікання замокне стяжка, мокра стяжка має суттєво вищу теплопровідність. У холодну стяжку подаєте гарячу воду, проявлялються труби і теплові плями у місцях протікання. Для початку вивчіть таки більш детально саму гребінку. Мала протічка може просто випаровуватись і бути малопомітною. Котел який? Скільки йому років? Тобто, ймофірність протікання в самому котлі виключили на 100%???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir-X Опубліковано: 24 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2017 тепловізор поможе. В місці протікання замокне стяжка, мокра стяжка має суттєво вищу теплопровідність. У холодну стяжку подаєте гарячу воду, проявлялються труби і теплові плями у місцях протікання. Для початку вивчіть таки більш детально саму гребінку. Мала протічка може просто випаровуватись і бути малопомітною. Котел який? Скільки йому років? Тобто, ймофірність протікання в самому котлі виключили на 100%???? Да, котел новый, исключил, я его отдельно с закрытыми подачей/обраткой держал неделю. На холодной гребенке подтеков тоже не обнаружил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadimchik Опубліковано: 24 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2017 На холодной гребенке каждую паковку попробуйте снизу пальцем, при такой утечке потеков может не быть, а слегка мокреет и высыхает. Еще м.б. стоит подтянуть зажимы (8шт, там где труба 16mm подсоединяется к гребенке). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 24 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2017 Стоит ли мне бить тревогу. Сделал тёплый пол по квартире 300 м трубы. Нагнал в систему давление 2 АТМ. И оставил в течении недели давление было 2 АТМ. Притом температура в комнате была 20 гр. Сейчас начали заливать стяжку по одной комнате. При этом температура в помещении опустилась до 15 гр. Давление в котле показывает 1,8 АТМ. Может ли это быть связано с изменением температуры окружающей температуры? Подымать давление сейчас нельзя так как стяжка не залита ещё везде и она не окрепла. Также не совсем уверен что был выгнан весь воздух с системы, так как на прогрев полноценно не работала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 24 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2017 Подымать давление сейчас нельзя так как стяжка не залита ещё везде и она не окреплаа что стяжке случится если все таки поднять давление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2017 Также не совсем уверен что был выгнан весь воздух с системы, так как на прогрев полноценно не работала Вот это скорей всего ближе к истине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2017 А сколько времени проработал котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 25 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 3 раза по 30 минут. Ещё заметил до заливки стяжки. При включении котла давление подымалось на 0,2 АТМ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 Это воздух выходит из теплоносителя через воздухоотводчики. Месяц котел поработает вот тогда и занимайтесь утечкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 25 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 буду надеяться что воздух. Забыл дописать что подымалось давление скачкообразно, включился насос котла и стрелка на 0,2 прыгнула. А затем уже подымалась от прогрева теплоносителя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 А затем уже подымалась от прогрева теплоносителя Проверить давление расширительного бака. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 25 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 должно быть в пределах 1-1,5 АТМ ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 должно быть в пределах 1-1,5 АТМ ? Должно быть давление системы на холодную + 0,3 бара. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз