shneider_vova Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Разобрать два и просто посмотреть и сравнить. Не только на камеру гашения, но и на контакты, усилие пружины, и т.д. Приличные фирмы меньше 6кА не выпускают, а на нашем рынке 4,5кА - только из стремления удешевить донельзя. Впрочем, ШВВП 2х2,5 и более - из той же серии... Ну я же не специалист, мне разборка ничего не скажет. Насчёт ШВВП - на удивление, цена 3*2.5 ШВВП и ввгнг - одинакова. Не понимаю, зачем берут ШВВП, кроме удобства в монтаже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Разобрать два и просто посмотреть и сравнить. Не только на камеру гашения, но и на контакты, усилие пружины, и т.д. Ну купил (зачем-то 2 автомата, чтобы разломать), разобрал, посмотрел. И как убедить себя, что 6кА не "из пушки по воробьям" в бытовом применении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 недавно сравнивали pl4 и pl6. Отличия были. По идее, ресурс pl6 должен быть бОльшим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Разобрать два и просто посмотреть и сравнить. +1. Особенно после 5 - 6 КЗ все станет на свои места, и автоматика 4,5 кА (производитель не важен) уплывет в небытие! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotab Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Ну 5-6 КЗ дома надо ещё суметь создать. У меня дома за все время было аж одно КЗ: я полез в розетку подтягивать клему, не выключив автомат. Видимо коснулся отвёрткой не только фазу, но и ещё что-то)). Перед глазами шаровая молния, шарахнуло так, что отвёртка оплавилась)). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Ну 5-6 КЗ дома надо ещё суметь создать. У меня дома за все время было аж одно КЗ: Бывает хватит 2-3 что бы автомат взводиться перестал. А на что способны люди смешаных професий Вы себе не представляете. У одних таких прохфесионалов только УЗО групповое наверное раз 15 срабатовало, при установке розеток. Что бы отключить его и устанавливать себе спокойно, они конечно не догадались. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 28 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 А есть вот и девочки умненькие оказывается... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 как-то не пошло, + жена заинтересовалась, что за баба)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 А есть вот и девочки умненькие оказывается... одному мне кажется, что когда она сверлит отверстия под кабель в щитке (2:30), то у неё шурик против часовой крутит? Или так и надо? )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 одному мне кажется, что когда она сверлит отверстия под кабель в щитке (2:30), то у неё шурик против часовой крутит? Или так и надо? )) Это такой эффект - 25 кадра. Так что, реально, он крутится в нужную сторону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Насчёт ШВВП - на удивление, цена 3*2.5 ШВВП и ввгнг - одинакова. Не понимаю, зачем берут ШВВП, кроме удобства в монтаже А должна быть (у ШВВП конечно), выше, я бы задумался Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Вы забываете, что в ШВВП проволоки "на вес" идут - в куске может (скорее всего) оказаться (окажется) собран весь хлам (читаем, все "немерные" остатки проволоки после изготовления "правильных" кабелей). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 3 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Вы забываете, что в ШВВП проволоки "на вес" идут - в куске может (скорее всего) оказаться (окажется) собран весь хлам (читаем, все "немерные" остатки проволоки после изготовления "правильных" кабелей). А ну кыш отселява в тему по качеству кабельно-проводниковой продукции. Тута мы про автоматы, маты и ящики всякие с процессорами АВР разговариваем Вот я к примеру тута в наружный щит ИЭК со степенью IP-54 присобачил проушины на заклепках для замочка, и посадил на монтажную панель на динрейку два Хагериуса С четырехполюсной гребенкой. Таким образом получился распредщит нагрузки от счетчика на основной дом и временный кабель на вагончик строителей. И естественно все кабеля выпустил через полноценные сальники гермовыводы. Чего практически никто не делает. Пы.Сы. - кабель ПВС в металорукаве к вагончику подключал не я. Но я как порядочный даже наконечники НШВИ для РЭСовцев оставил. Чтоб хоть поприличнее было. И слава богу что они автомат ИЭК возле счетчика заменили на Мюллер (Итон). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 а тут какое сечение PE на дверцу не жалко? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 3 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 а тут какое сечение PE на дверцу не жалко? Перемычка "земли" на дверцу идет в комплекте со щитом от производителя - 4 мм2. Но собственно вопрос в том что ящик этот не заземлен. Контур заземления и главный распредщит будет возле дома на участке. А тут увы нету. При большой длинне и сечении вводного кабеля - разница в стоимости четырехжильного и пятижильного кабеля весьма существенна, чтобы по пятой жиле возвращать от дома землю на ящик столба. С другой стороны как говорится - "нечего шастать..." Ну а по реалиям - то заземления на "столбе ввода" нету у 95 % потребителей. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 4 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2018 С другой стороны как говорится - "нечего шастать..." Хмм... а вот интересно, если счетчик повешен рэсовцами на столбе в металлическом ящике без "земли", и однажды под этим ящиком организовалось тело из-за непредвиденной утечки тока, то кто за это сядет? Спишут на несчастный случай? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 5 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Хмм... а вот интересно, если счетчик повешен рэсовцами на столбе в металлическом ящике без "земли", и однажды под этим ящиком организовалось тело из-за непредвиденной утечки тока, то кто за это сядет? Спишут на несчастный случай? Вы правда надеетесь что в РЭС подымут наряд-допуск за 17 октября 1917 года и принесут его в суд? И там будет написано что к работам допущен Вася Пупкин которому необходимо установить счетчик в конкретный металлический ящик? Из РЭСовцев точно никто не сядет. А посадят хозяина который самовольно разбил пластиковый ящик вокруг счетчика и не нарушая пломб сварил новый металлический вокруг данного девайса. Так же он не огородил место повышенной опасности вокруг столба колючей проволокой. Не пустил туда собак или кракадилов - в ров с водой вокруг, на крайний случай не установил пугало с трупом тещи на шесте. И не пустил по сетке рабице ограждения вокруг - ток высокого напряжения. Вот как то так будут выглядеть разбирательства. Ну или спишут на несчастный случай или самоубийство. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Зануление то щита нужно было по любому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 5 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Зануление то щита нужно было по любому. Действительно, зануление! Чтобы когда ветром свалило дерево и оно оборвало нулевой проводник на воздушной линии электропередач - пользователя который придет посмотреть цыфры на счетчике убило с вероятностью в 1000%. Быстро, точно и окончательно :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Обрыв только нуля на ВЛИ деревом это скорее нонсенс, в отличии от повреждения изоляции в щите. Вы же взрослый человек... понимаете, что в случае с деревом вы не виновны. Зы. Я не упрекаю и не принижаю ваш профессионализм. Как выполнять вам работу это ваше дело и вам с этим жить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 понимаете, что в случае с деревом вы не виновны. Но дерево нельзя осудить. А человека - можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Но дерево нельзя осудить. А человека - можно. Почему вы считаете что в этом будет виновен ЭлектроМеханиК, если авария произошла в зоне ответственности рэс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Так дом же не электромеханика . А РЕС-овца ж никто не посадит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Так дом же не электромеханика . А РЕС-овца ж никто не посадит. Так отсутствие зануления это забота об ответственности домовладельца? Как то странно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Проблем бы не было, если это был бы пластиковый бокс. Но он дорогой зараза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...