engeneer Опубліковано: 15 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 можно ли использовать контактор с парой контактов пара замкнута пара разомкнута в замену электроники для пуска генератора при пропадании питания в сети....питание реле в контакторе осуществляется от сети...при пропадании тока замкнутые контакты размыкаются, а разомкнутые смыкаются.....я так понимаю генераторы запускаются пускателем...вот и впаять контакты пускателя на пару которая замкнется при отсутствии тока в сети.......как идея? осуществима ли?... Свет пропал - стартер запустил генератор. После этого стартер нужно ОТКЛЮЧИТЬ, а здесь этого не произойдет. Если генератор не завелся, процедуру нужно повторить три-пять раз. Когда запустится, отключить дом от сети и переключить питание на генератор. Для этого нужно два магнитных пускателя с блокировкой или один перекидного типа. Когда свет появится, нужно переключить дом на "столбы", выждать паузу и остановить генератор. Именно так и работает АВР, который в простейшем случае состоит из двух пускателей и контроллера. сколько стоят генераторы с кнопкой пуска Это называется "с электростартом". Роль кнопки обычно выполняет ключ типа замка зажигания. Самые дешевые китайцы со стартером - тысяч от шести гривен, надежные - от восьми. Но не все из них можно автоматизировать. Самый дешевый китаец в автоматикой обойдется в 16600 грн. Европейцы со стартером - от 12 тыс и выше, с автоматикой - от 20 тыс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stepa73 Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 ...всем спасибо за ответ...идея вытекла из того что валялось дома старое реле контроля напряжения РН-111(16А)...дом не мой решил его поставить но нагрузка до 35А бывает и чтоб не покупать взрослое реле контроля поставил это только через контактор(условно-разомкнутый) на 40А выходные контакты реле контроля управляют питанием контактора.........вот и подумал а вдруг подобное можно сделать с генератором.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 18 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 (змінено) Продолжая тему комплексного подхода к решению энергообеспечения дома, выкладываю очередную фотографию установленой системы. Её обладателем стал наш уважаемый форумчанин Ростислав. Состав системы: 1-стабилизаторы напряжения СНПТО 11Ш-3шт. 2-Система бесперебойного питания - два инвертора по 3 Квт включ. в паралель, имеем на выходе 6КВт. 3-Блок аккумуляторных батарей Leoch 8шт. 150А/Ч 12В. (10000ВТ/ч) 4-Газовый генератор 6000Ква 5-Блок автоматики и контроля. Принцып работы системы: Стабилизаторы стабилизируют напряжение по каждой фазе идущей в дом. При пропадании одной или всех фаз ИБП подаёт напряжение на нужную нагрузку. При пропадании сети включ. ИБП, после разряда аккумуляторов до уровня "Х" автоматически подключается газовый генератор , запитывает нагрузку и подзаряжает батареи. Или по заряду аккумуляторов либо по времени работы ген.(выст. опционально), появилась сеть,генератор автоматически останавливается . Если сети нет долго то система работает в циклическом режиме-аккумуляторы-генератор-аккумуляторы... (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Змінено 11 грудня 2012 користувачем IesuiT 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 При пропадании одной или всех фаз ИБП подаёт напряжение на нужную нагрузку. При пропадании сети включ. ИБП, после разряда аккумуляторов до уровня "Х" автоматически подключается газовый генератор , запитывает нагрузку и подзаряжает батареи. 1. Получается, ИБП может запитать одну из трех фаз, в то время как остальные идут транзитом от сети? 2. Какой ИБП установлен и какой у него принцип - он-лайн или нет? 3. Каким образом выставляется уровень разряда "Х"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 18 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 (змінено) Учитывая особености проводки в доме, котёл с насосами подключен напрямую к ИБП, все остальные потребители вкл. когда пропадает напряжение на одной или всех фазах. ИБП может заменить как все фазы так и одну из пропавших. Если нет одной из фаз-переход на ИБП,остальные запитуются от сети. ИБП-оф-лайн, но время переключения 2-6мс (переход на аккумуляторы оборудование не видит). Уровень разряда выставляется изменением параметра при котором : 1-идёт индикация разряда батареи и запускается внешний генератор. 2-отключение инвертора при напряжении "Х" Змінено 18 жовтня 2010 користувачем Serg-Solar 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 Уточню вводные: 1.вход в дом 3-х фазный 2.разводка по дому 3-х фазная, на каждый этаж заведено 3 фазы и дальше по потребителям 3.мощность инверторов определялась задачей - обеспечить резервное питание всего дома, а не только резервного контура Сергею респект и уважуха, как всегда)) подход вызывает уважение Стабилизаторы 2 по 9 квт и один 11 квт (на самую нагруженую фазу). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stepa73 Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 (змінено) Продолжая тему комплексного подхода к решению энергообеспечения дома, выкладываю очередную фотографию установленой системы. Её обладателем стал наш уважаемый форумчанин Ростислав. Состав системы: 1-стабилизаторы напряжения СНПТО 11Ш-3шт. 2-Система бесперебойного питания - два инвертора по 3 Квт включ. в паралель, имеем на выходе 6КВт. 3-Блок аккумуляторных батарей Leoch 8шт. 150А/Ч 12В. (10000ВТ/ч) 4-Газовый генератор 6000Ква 5-Блок автоматики и контроля. Принцып работы системы: Стабилизаторы стабилизируют напряжение по каждой фазе идущей в дом. При пропадании одной или всех фаз ИБП подаёт напряжение на нужную нагрузку. При пропадании сети включ. ИБП, после разряда аккумуляторов до уровня "Х" автоматически подключается газовый генератор , запитывает нагрузку и подзаряжает батареи. Или по заряду аккумуляторов либо по времени работы ген.(выст. опционально), появилась сеть,генератор автоматически останавливается . Если сети нет долго то система работает в циклическом режиме-аккумуляторы-генератор-аккумуляторы... ...будьте добры выложить стоимость сих девайсов ...уж больно цікаво особливо- 5-Блок автоматики и контроля.шо конкретно туда входит...его функционал и соответственно цена...априори спасибо ... Змінено 25 березня 2011 користувачем Оз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кочегар Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 Давно небыл в форуме. Серёга Респект!!!:beer: Молодец!!!! Как в той рекламе: И ээтоо правильная схемка ...;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 Сергею респект и уважуха, как всегда)) подход вызывает уважение Сколько это все (материалы+работа) денег стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 95к включая кучу мелочей, например монтаж доп щитков и частичную переборку существующих кстати аккамуляторы заряжаются от существующих фаз, хоть бы от одной. т.е.если нет одной фазы и она питается от аккумуляторов, то запускать генератор не надо - они будут подзаряжаться от оставшихся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 в щитке много чего клацающего, это пускай Сергей описывает, я это не смогу описать)) щиток не покупной - собирался по месту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 18 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 в щитке много чего клацающего, это пускай Сергей описывает, я это не смогу описать)) щиток не покупной - собирался по месту В первом -клацает Во втором индикация А завтра в третьем щите будет звонить на весь дом показывая,что перешли на резерв.:D ...можно даже поставить GSM мониторинг состояния системы+управление.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 18 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 ...будьте добры выложить стоимость сих девайсов ...уж больно цікаво особливо- 5-Блок автоматики и контроля.шо конкретно туда входит...его функционал и соответственно цена...априори спасибо ... Блок автоматики и контроля проэктировался индивидуально ,согласно четко поставленному тех. заданию, для выполнения конкретной задачи с использованием заранее оговорённого оборудования. Цена... Вам нужна стоимость вышеуказанного обьекта?зачем? у Вас то же тех задание? одинаковая комплектация оборудования?дома-близнецы? На вскидку АВР от 5000грн и совершенству нет предела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stepa73 Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 На вскидку АВР от 5000грн и совершенству нет предела. ...:D эт точно....нет предела креативу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 13 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 ...можно даже поставить GSM мониторинг состояния системы+управление.. Что и будем делать твоей системе у Kimura Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 14 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2010 В стабилизаторе на выходе нет фазы и нуля, как правильно подключить генератор к стабилизатору? У стабилизатора ноль один для входа и выхода. Куда проводки цеплять? Длительные отключения электричества пока редки, поэтому генератор включается вручную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 15 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 В стабилизаторе на выходе нет фазы и нуля, как правильно подключить генератор к стабилизатору? У стабилизатора ноль один для входа и выхода. Куда проводки цеплять? Длительные отключения электричества пока редки, поэтому генератор включается вручную. Генератор подключ. после стабилизатора! Ноль один - общий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 15 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 Генератор подключ. после стабилизатора! Ноль один - общий. Правильно ли я вас понял, стабилизатор при работе генератора вообще не используется? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 15 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 Что и будем делать твоей системе у Kimura Расскажите, пожалуйста, подробнее. Тема настолько интересна и актуальна, что открыл новую ветку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 15 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 Правильно ли я вас понял, стабилизатор при работе генератора вообще не используется? Спасибо Совершенно верно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 15 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 Продолжая тему бесперебойного питания дома выкладываю фото новой системы . На входе в дом стоит стабилизатор напряжения.(вх. диапазон напряжениея 110-270В) Особо важное оборудование запитывается через ИБП 3Квт( котёл, насос подачи воды, ворота, дежурное освещение, холодильник и телевизор.) Генератор Yamana EF5200E подключен без блока автоматики с ручным запуском, так как в доме постоянно есть люди. После разряда аккумуляторов запускается генератор, идёт зарядка батарей и питание дома. Запас в аккумуляторах = 8700Вт*ч. При среднем потребление данного дома 600-750Вт время автономной работы составит от 10 до 15 часов. (ссылка на изображение устарела) 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 21 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Учитывая отсутствие генераторов на складах, устанавливаем альтернативную систему бесперебойного питания. На каждую фазу устанавливаем по стабилизатору. К ИБП (6 КВТ) подключаем: котёл, насос подачи воды, холодильник, телевизор, освещение зала и кухни, гаражные и въездные ворота, освещение сан. узлов, освещение детской, охрану. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TESService Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Отличные примеры! Можно строить и другие варианты. Если ввод трехфазный а большинство потребителей однофазные, то 1. Установить ИБП три фазы вход одна выход. 7кВт Преимущества: все потребители имеют стабильное электропитание и защиту. Недостатки: не дешево, ограниченная мощность для работы на нагрузки с пусковыми токами. Дорогое увеличение времени автономной работы. Генератор в этом случае будет дешевле, чем комплект батарей к ИБП если необходимо время автономной работы более 4-6 часов. 2. Перейти с трехфазного ввода на однофазный, установив трансформатор три фазы вход-одна выход. Поставить инвертор, 6кВт, в пике мощность до 12кВт. В инверторе встроенный трансформаторный стабилизатор + комплект батарей, зарядное устройство и переключатель режима сеть-батарея. Преимущества: дешевле чем ИБП+генератор. Работает автономно, при пропадании напряжения автономное электроснабжение 8, 10, 24 часа и более. 3. Если ввод однофазный, применять пункт 2 без трансформатора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість sybase Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Я извиняюсь просмотрел тему но не увидел сколько стоит ваш ИБП 3КВА? И еще вопрос подскажите есть насосная станция pedrollo 1100Вт потянет ли ее ИБП Aiptek PowerWalker VI 2000 LCD (2000ВА) заявленая мощность 1200Вт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 17 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Я извиняюсь просмотрел тему но не увидел сколько стоит ваш ИБП 3КВА? И еще вопрос подскажите есть насосная станция pedrollo 1100Вт потянет ли ее ИБП Aiptek PowerWalker VI 2000 LCD (2000ВА) заявленая мощность 1200Вт? ИБП стоит 1500$ Aiptek PowerWalker VI 2000 LCD не подойдёт для Вашего насоса. 1- при пуске насос будет брать от 4Ква до 9Ква (зависит от глубины скважины) , это если нет плавного пуска. 2-форма напряжения не синус -это уже большой минус. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...