Комплекс- стабилизаторы+ИБП+газ.генератор

Serg-Solar

Рекомендовані повідомлення

И что упс на 60000VA будет стоить 4.5 килобакса ?

Или у вас запасы еще по 4.5 грн/уе :D

Цены погуглите

 

У человека лимит 20 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У человека лимит 20 кВт.

А на самом деле

У меня, как оказалось, входной автомат на 63 А.

А 63A*220DВольт=13,86 квт

А еще 13,86*3=41,6 квт суммарная.

Пойду возьму с полки пирожок

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня, как оказалось, входной автомат на 63 А. Какие стабы в этом случае рекомендуете? С перспективой роста потребления.

63А - это 14 кВт по фазе, в сумме 42 кВт. Неужели наберете такую мощность? У меня стоит 50А (33 кВт) , реально и треть пока не использую.

 

Если подбирать по автоматам, можно три Volter СНПТО-14пт или Герц 16-1/80 - эти лучше брать ступенькой выше.

 

Но, для начала, все-таки стоит посмотреть параметры сети.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Герц 16-1/80 - эти лучше брать ступенькой выше

зачем? интересно?

 

Добавлено через 1 минуту

Volter СНПТО-14пт

у меня есть 3шт б/у этих, можно очень интересно договорится)))) гарантию можно выторговать порядка 3х лет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

63А - это 14 кВт по фазе, в сумме 42 кВт. Неужели наберете такую мощность? У меня стоит 50А (33 кВт) , реально и треть пока не использую.

Легко!

Вот на на одном обьекте только в бассейне - 6квт насосная группа,10квт теплый электропол + осушитель , свет и еще плюшки каких не видно еще.

Остальное оборудование тоже много чего кушает.Вначале когда с прорабом разбирался аж расстроились что 3*50А ввод, потом выяснил в ящик на улице и выяснил что 3*80 - аж легче стало:D

 

Добавлено через 5 минут

зачем? интересно?

Шоб денег срубить больше , блин ну прям как вчера родился :) только тссс... , никому.

Там на щитке такие ИЭКи стоят что они дай бог чтоб при 100А отключились.

Там стоко оборудования...все ,молчу ,а дом в лесу далеко везти не надо :-D

PS-ради шутки когда обсуждали генератор 1ф 13квт , предложил станцию KJ-Power 5KJR44

и я понял что шутки тут неуместны , и даже как вариант рассмотрели

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шоб денег срубить больше , блин ну прям как вчера родился только тссс... , никому.

 

Да ну просто абыдно совсем, ниразу, нигде не ставил выше номинала ввода, теперь чувствую себя "не комфортно".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зачем? интересно?
На всякий пожарный случай ;)

Они мощность указывают в кВА, потому всем советую брать ступенькой выше для надежности.

 

Насчет выделенной мощности - на одном доме мои партнеры смонтировали подогрев террас 60 кВт. ТП там мегаваттная. Хорошему нет предела...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чувствую себя "не комфортно".

политкоррєктно:rolleyes:

 

Добавлено через 4 минуты

Они мощность указывают в кВА, потому всем советую брать ступенькой выше для надежности.

Да будет Свет; и стал Свет

видишь,допропожа в наш клуб , фартук и мастерок выдаем:rolleyes:

 

Добавлено через 1 минуту

на одном доме мои партнеры смонтировали подогрев террас 60 кВт. ТП там мегаваттная

Это не там где золотой батон нашли ?:flag1:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На всякий пожарный случай

 

Ну понятное дело, что бы мне потом перед клиентами оправдываться и упражнятся расказах каким боком автотрансформатор вообще к кВА и кВт, и откуда они взялись эти кВА.

Может спросим у Вольтера, на каком он основании в кВт указывает?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может спросим у Вольтера, на каком он основании в кВт указывает?

Вольтер ? Кто такой ? Что он себе позволяет ? :)

Не замечал присутствия на форуме от завода кого либо.Видно считают что форумы это не их уровень.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не замечал присутствия на форуме от завода кого либо.Видно считают что форумы это не их уровень.

Почему, когда-то заходили, даже пару сообщений было.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему, когда-то заходили, даже пару сообщений было.

на краинамайстрив еще видел но без энтузиазма,по типу - купите нас мы лучшие

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Спасибо! У меня, как оказалось, входной автомат на 63 А. Какие стабы в этом случае рекомендуете? С перспективой роста потребления.

 

Уважаемые коллеги!

 

У меня все таки входной автомат на 40 Ампер, под мой лимит 22,5 КВт.

Как я понимаю на моей входной 3-х фазной сети это даст 26,6 КВт.

В городке новая подстанция.

Как утверждает местный электрик качество сети отличное.

Напряжение ровное, а до полной загрузки еще не скоро, строятся 20 %

участков. Он считает, что стабилизаторы пока не нужны!

И советует пока только защитить ИБП и батареями приоритетную группу.

 

Я думаю, что все же стабы буду ставить.

Вопрос который уже много раз на форуме звучал:

На котел, очистку воды насос и прочие нехитрые домашние штуки,

предложите пожалуйста решение и комплект ( в дальнейшем расширяемый).

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На котел, очистку воды насос и прочие нехитрые домашние штуки,

предложите пожалуйста решение и комплект ( в дальнейшем расширяемый).

 

3ква упс хватит ?

бюджет по упсу - от 500 до 1900$

+батарейки

 

По стабам - что то бюджетное (релейки,серво) или симисторы-тиристоры ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3ква упс хватит ?

бюджет по упсу - от 500 до 1900$

+батарейки

 

По стабам - что то бюджетное (релейки,серво) или симисторы-тиристоры ?

 

А этот упс в дальнейшем большую нагрузка потянет?

Если нет, то лучше упс на большую мощность,

а батарейки пока на 3,5-4.5.

 

Стабы нужны только хорошие, что бы не шумели и не трещали. Например Вольтер 11 птт или пттс.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стабы нужны только хорошие, что бы не шумели и не трещали. Например Вольтер 11 птт или пттс.

Бгг , а они не трещат - они бывает СТУЧАТ , да так будто вам кувалдой в дверь молотят.

Да и с донецким товаром щас - какгбе так мягче сказать - нуевонах связываться.

В случае гарантии мне совсем будет не радостно из своего кармана отдавать 50штук за стабы.

Из последнего - принесли в ремонт вольтер , в днепре пердставительство есть , отвез туда,когда спрашиваю назад ? А х/з говорят , потому как полями оно будет ехать.Причем сначала в Киев!!! а потом уже в Донецк...И шо то я занервничал после таких раскладов.Конечно вам будут говорить что все будет окэй , но я лучше соломки подстелю.

 

Смотрите в сторону Герц 36 ступеней , но то вам решать конечно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бгг , а они не трещат - они бывает СТУЧАТ , да так будто вам кувалдой в дверь молотят.

Да и с донецким товаром щас - какгбе так мягче сказать - нуевонах связываться.

В случае гарантии мне совсем будет не радостно из своего кармана отдавать 50штук за стабы.

Из последнего - принесли в ремонт вольтер , в днепре пердставительство есть , отвез туда,когда спрашиваю назад ? А х/з говорят , потому как полями оно будет ехать.Причем сначала в Киев!!! а потом уже в Донецк...И шо то я занервничал после таких раскладов.Конечно вам будут говорить что все будет окэй , но я лучше соломки подстелю.

 

Смотрите в сторону Герц 36 ступеней , но то вам решать конечно

 

Спасибо !

 

А с упс и батарейками как быть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А этот упс в дальнейшем большую нагрузка потянет?

Большую чем по паспорту-нет конечно,иначе так бы и писали в инструкции про это.

Наращивать имелось в виду масштабируемость системы без плясок с бубном.

В случае с US3 это выглядит как 3+3+3 квт на фазу - до 9 квт.

С китайцами (люксеон руселф итд) такой номер не пройдет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Кто подскажет?

Газовый котёл не включается от бензинового генератора (номинальная мощность 2,7 Квт, макс 3). Запускали генератор без стационарного стабилизатора ( симмисторный на 7,5 Квт, с диапазоном от 140 до 245 В).

Можно ли включить стабилизатор от генератора, чтоб газовый котёл (Берета) работал? И будет ли стабилизатор нормально работать от генератора?

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стабилизатор ситуацию не исправит.

Попробуйте подключить генератор к сети дома, а не напрямую через вилку.( один из выводов генератора генератора подсоединяем к нулевой шине, второй через автомат к котлу,при этом не забываем отключить основной автомат который отключает сеть на весь дом).

Желательно для этого использовать переключатель 1-0-2 . (перекидной со средним нулевым положением).

%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-seti3.jpg

 

или так

 

attachment.php?attachmentid=377228&d=1363348323

 

bg317.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли включить стабилизатор от генератора, чтоб газовый котёл (Берета) работал? И будет ли стабилизатор нормально работать от генератора?

не стоит!

 

 

Газовый котёл не включается от бензинового генератора (номинальная мощность 2,7 Квт, макс 3)

 

1. Фазировка

2.Частота

3.Напряжение.

Во три самых частых проблемы. Первую решаете подключением не переноской а через переключатель 1-0-2. Однополюсным! (или трехполюсным при трехфахной сети и подключением гены на весь дом.)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стабилизатор ситуацию не исправит.

Попробуйте подключить генератор к сети дома, а не напрямую через вилку.( один из выводов генератора генератора подсоединяем к нулевой шине, второй через автомат к котлу,при этом не забываем отключить основной автомат который отключает сеть на весь дом).

Желательно для этого использовать переключатель 1-0-2 . (перекидной со средним нулевым положением).

%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-seti3.jpg

 

или так

 

attachment.php?attachmentid=377228&d=1363348323

 

bg317.jpg

Так и включено: через 1-0-2

До этого генератор стоят с бензином больше года, может это является проблемой (упало октановое число)?

 

Добавлено через 1 минуту

не стоит!

 

 

 

 

1. Фазировка

2.Частота

3.Напряжение.

Во три самых частых проблемы. Первую решаете подключением не переноской а через переключатель 1-0-2. Однополюсным! (или трехполюсным при трехфахной сети и подключением гены на весь дом.)

Подключено 1-0-2!

Какое всё-таки решение проблемы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Газовый котёл не включается от бензинового генератора

Если на выходе генератора плохая форма напряжения, то котёл (Берета) не будет работать.

Резонансный фильтр – восстанавливает форму напряжения, и котлы отопления нормально работают.

Если раньше котёл работал можно подрегулировать обороты генератора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

До этого генератор стоят с бензином больше года, может это является проблемой (упало октановое число)?

 

И до этого работал котел?