Serg-Solar Опубліковано: 17 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Сергей, очень интересная тема. Пожалуйста объясните: стабилизаторы включаются до ИБП или после? Не могу понять для чего нужны стабилизаторы? ИБП, что не вытягивает колебания сети? Спасибо, если я затронул интимные вопросы, напишите в личку. ИБП Of-Line , диапазон работы без перехода на Аккумуляторы 180-245В. Для оборудования колебания сети в пределах 15-20В не страшны, всё что больше нужно устанавливать стабилизаторы напряжения( СНПТО-14ПТТШ работают от 110В до 270В, точность +1.5 -2.5%). При установке стабилизаторов решаем вопрос с входящим напряжением в доме и уменьшаем переходы ИБП на аккумуляторы,тем самым продлевая срок службы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 При установке стабилизаторов решаем вопрос с входящим напряжением в доме и уменьшаем переходы ИБП на аккумуляторы,тем самым продлевая срок службы. +1. У меня в практике был случай, когда ИБП на насосе солнечного коллектора ("Леотон-баръер") не справлялся - разряжал аккумуляторы и отключался, пока не поставили стабилизатор. После этого заказчик только благодарил. Три года - полет нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Не могу понять для чего нужны стабилизаторы? ИБП, что не вытягивает колебания сети? ИБП делали нормальные люди с нормальными сетями. По их понятиям <180В - света в розетке нет и нужно переходить на батареи. В реалиях наших сетей система без стабилизатора может оказаться полностью неработоспособной. Перейдет на батареи и будет сидеть на них пока не высадит в нуль и отключится вообще, а в розетке будет 175В. Кроме того возможно есть какое-то мощное оборудование, которое не резервируется ИБП (например электроплита), а подключается сразу за стабилизаторами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 24 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Вот редкий вариант ,система без стабилизатора напряжения ( ровно за год работы, прочитав статистику переключений на аккумуляторы увидел цифру 15467 раза 8-) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Вот редкий вариант ,система без стабилизатора напряжения ( ровно за год работы, прочитав статистику переключений на аккумуляторы увидел цифру 15467 раза Ничего себе, дважды в час! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 26 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Ничего себе, дважды в час! Это район Осокорков 5 шлюз. Напряжение в сети практически стабильно 200-230В. От стабилизатора заказчик отказался принципиально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Ну, так не должны тогда инверторы на батарею переходить. Что-то же происходит в сети. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 29 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 Ну, так не должны тогда инверторы на батарею переходить. Что-то же происходит в сети. Значит напряжение было стабильным, когда производились замеры в течении недели. На днях ставим стабилизатор :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 27 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2012 Серж, на Вашем сайте страничка "Солнечные батареи" сейчас пуста. Есть вопрос. Дано: объект в аренду на 3 года без газа и воды. Отопление предполагается сделать воздушным путем посредством твердотопливного теплогенератора. Ранее было заточено под электроконвектора. Предполагаемая мощность, предоставленная объекту, около 10 кВт. Для коммерческой эксплуатации помещения этого недостаточно. Как максимально не дорого добавить ему 10 - 20 кВт? Глобальная реконструкция сетей не рассматривается, как и увеличение выделяемой мощности от энергопоставляющих организаций - после аренды с собой не заберешь. Да и нет времени на беготню по инстанциям. Какую систему Вы можете предложить, чтоб потом, если что, демонтировать ее в пригодном состоянии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 29 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Как максимально не дорого добавить ему 10 - 20 кВт? Добрый день, давайте уточним что нужно. 10-20кВт в час? 10-20кВт в сутки? 10-20кВт пару минут? 1-3 фазы? Для какого оборудования ? Какую задачу нужно решить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Добрый день, давайте уточним что нужно. 10-20кВт в час? 10-20кВт в сутки? 10-20кВт пару минут? 1-3 фазы? Для какого оборудования ? Какую задачу нужно решить? Речь о тех кВт, которые... Простите за безграмотность - давайе так. Мне сказали, что у меня сейчас 5-7 кВт. Глядел доки - там мелькало 10 кВт. Тех, что я покупал для дома 30 когда-то... Я так понимаю, что это та одновременно потребляемая мощность электрооборудованием, которую может позволить себе тот или иной учсток цепи, закрепленный за абонентом. Вот я поставил 4 2-х кВтных обогревателя (=8?), клацаю чайник и все выбивает... Похоже ж на 10 кВт? А задача стоит позволить себе включать 15 таких чайников одновременно. А лучше - 25. Добавлено через 1 минуту 1-3 фазы? Если преследовать идеальную картину, то 3 фазы лучше ж... Тепловую пушку от 5 кВт только в 3 фазы включать нужно - они уже именно на таких вилках продаются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 12 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Вот я поставил 4 2-х кВтных обогревателя (=8?), клацаю чайник и все выбивает... Похоже ж на 10 кВт? А задача стоит позволить себе включать 15 таких чайников одновременно. А лучше - 25. Учитывая большое предполагаемое потребление, бюджетно как Вы хотите решить такую задачу не получится. На непродолжительное время увеличить мощность можно при помощи инверторов и аккумуляторов. Если требуется длительное время работы - дизель генератор. Солнечные батареи не подойдут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Учитывая большое предполагаемое потребление, бюджетно как Вы хотите решить такую задачу не получится. На непродолжительное время увеличить мощность можно при помощи инверторов и аккумуляторов. Если требуется длительное время работы - дизель генератор. Солнечные батареи не подойдут. Благодарю! Сейчас уже занялся увеличением выделяемой мощности от абонентской КТП - посмотрим, что получится выбить и сопоставлю с потребностями. Если будет недостаток мощночти сопоставим с Вашими предложениями, то озвучу конкретную задачу. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 15 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2012 подпишусь )) ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 16 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 Ещё одна система энергообеспечения дома, может быть как резервной так и автономной. Есть возможность заряжать аккумуляторы не только от сети, бензинового,газового,дизель генератора а и от солнечных батарей или ветро генератора. Состав системы: аккумуляторный блок 800А/Ч 48V, инверторы по 3кВт включены параллельно 3шт. суммарной мощностью 9кВт 1фаза, контроллеры заряда (солнце-ветер на выбор). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 16 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 Ещё одна система энергообеспечения дома, может быть как резервной так и автономной. Сколько денег именно такая система? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 16 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 Сколько денег именно такая система? Та система, что на фото выше = 16000$ без... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 17 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 Сколько денег именно такая система? Если систему использовать как резервную ( с питанием от сети) то контроллеры заряда не понадобятся, стоимость уменьшится до 12500$ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 за 16 к баксов что нельзя 10 квольт линию притащить отдельную к дому? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 18 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 за 16 к баксов что нельзя 10 квольт линию притащить отдельную к дому? Разные ситуации бывают,иногда и 50000$ не помогут. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 ВЛ 6 и 10 кВ тоже могут обесточиваться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 20 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Делюсь очередной системой бесперебойного питания дома. Состав ; два ИБП по 3кВт включены параллельно на выходе получили 6кВт, аккумуляторный блок 400А/Ч 48V (8шт по 200А/Ч ). Для резервной подзарядки и питания дома используется генератор Хитачи 2.8кВт.(реализован алгоритм работы "приоритет нагрузки перед зарядным устройством" ). При пропадании штатного напряжения весь дом переходит на ИБП и звучит сигнал о работе на аккумуляторах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivm1 Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Делюсь очередной системой бесперебойного питания дома. Состав ; два ИБП по 3кВт включены параллельно на выходе получили 6кВт, Для резервной подзарядки и питания дома используется генератор Хитачи 2.8кВт. Пожалуйста, подробнее о "на выходе - 6кВт, генератор 2.8кВт." Зачем такое соотношение. Казалось бы, все должно быть наоборот-т.е. мощность генератора должна быть больше мощности ИПБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Казалось бы, все должно быть наоборот-т.е. мощность генератора должна быть больше мощности ИПБ. Генератор в подобной схеме используется только для подзарядки аккумуляторов - если батареи уже разрядились, а свет не появился. В этой ситуации, понятно, нужно "умерить аппетиты", чтобы оставалась мощность для заряда. Если в доме будут большие нагрузки типа пусковых токов скважинного насоса, кратковременно эту мощность обеспечат инверторы, потому нужда в мощном генераторе отпадает. Произведем несложный расчет: для заряда аккумуляторов, обычно, используется ток 1/10 номинала. В системе стоят аккумуляторы на 48 В 400 А-часов, то есть нужно напряжение 48В ток 40А - это нам дает мощность заряда 1920 Вт. Таким образом, еще около киловатта мощности станции можно использовать на бытовые нужды - свет, газовый котел, телевизор или компьютер со "Строимдомом" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 27 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Пожалуйста, подробнее о "на выходе - 6кВт, генератор 2.8кВт." Зачем такое соотношение. Казалось бы, все должно быть наоборот-т.е. мощность генератора должна быть больше мощности ИПБ. engeneer всё правильно Вам описал. Генератор используется как резерв для подзарядки аккумуляторов и питания дома. Выставляем на ИБП ток заряда 1/10 от ёмкости аккумуляторов=40А =1920Вт. Генератор2.8кВт, 2.8-1.9кВт=900Вт идёт на питание дома, если нагрузка в доме возрастёт до 2.8кВт, то заряд аккумуляторов прекратится и генератор будет работать только на дом.(приоритет нагрузки перед зарядным устройством). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...