Serg-Solar Опубліковано: 13 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2011 Хоть это и индивидуально, но все же, что не считается дурным тоном на сегодняшний день заводить их этих потребителей на линию ИБП? Появились ли решения ИБП для непиковых 10 кВт бюджетного и негромоздкого характера? Как посоветуете поставить схему стабилизации всей однофазной электросети объекта и организации неотключаемой части с помощью ИБП - можно ли решить это как-то с помощью онлайн ИБП? И?.. А так же?.. Что там за нормализаторы появились?.. Прошу пищу для мозгов. И ответ на вопрос: если в схеме нет солнечных батарей, Вы занимаетесь организацией того, что я сейчас изобретаю, под ключ? На ИБП можно заводить всё что угодно (зависит от той суммы которую хочеться потратить). Не бюджетно -это сколько? Форт-бюджетно но УЖАСНО :D 1450$ за 3000Вт-это бюджетно? ИБП можно паралелить до 4 шт в ветку=12КВ и 3 фазы по 12 Квт собрать Стабилизируем сеть при помощи стабилизаторов. ИБП он-лайн нет смысла ставить. (время переключения в оф-лайновом US3 практически не заметно) Занимаемся не только продажей оборудования но и монтажом, пуско-наладкой, сервисным обслуживание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 13 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2011 Вот сразу и отвечу на 2 сообщения. Титаниум для меня небюджетно))) Я понимаю, что неконкретная задача трудно решаема, но у меня такая ситуация. После запуска объекта в нем будет жить старушка, которая большую часть из этого всего использовать не будет. Но ремонт дизайнерский, поэтому все нужно поставить сейчас и чтоб работало потом. Вот и пытаюсь для расчетов угадать потребности следующего жильца. Решил с вашей помощью понять, что надо на бесперебойку, а что нет... Сам то люблю запас мощности, чтоб если захочу разместить у себя диснейленд, то чтоб запросто. У меня 3 линии - город, дизель и упс. Так вот дизель включил на весь дом, потому что хватает. А тут только батарейки - хочется чтоб за недорого (по ценам, скажем типа вольтеровских) пол-дня максимум оборудования было в строю. И если холодильник имеет акумуляторы холода, то что делать с духовкой? Она жрет больше всех - 7,2! Хорошо дома - дизель завелся и продолжает готовит, а если нет? Все, курица пропала... Ну короче! Вы понимаете. Видимо я нуждаюсь в авторитетном мнении, чтоб понять что за курицу платить 5 шт убитых за ИБП - это бред. :D А что не бред? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 13 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2011 Вот сразу и отвечу на 2 сообщения. Титаниум для меня небюджетно))) Что такое ТИТАНИУМ? И если холодильник имеет акумуляторы холода, то что делать с духовкой? Она жрет больше всех - 7,2! Хорошо дома - дизель завелся и продолжает готовит, а если нет? Все, курица пропала... Зачем духовкой пользоваться когда нет света?Ну короче! Вы понимаете. Видимо я нуждаюсь в авторитетном мнении, чтоб понять что за курицу платить 5 шт убитых за ИБП - это бред. Авторитетное мнение какого специалиста Вам нужно? моё? :D :D А что не бред? 1-ИБП предназначен для питания ОСНОВНЫХ потребителей когда нет сети, стиралка+ джакузи+духовка+солярий=это не основные потребители. 2-Если заказчику нужно запитать всё это оборудование-не проблема, но данный вариант не бюджетный. 3-Основные потребители-котёл,въездные ворота, насос воды, резервное освещение, пару резеток в кухне, по одной резетке в каждой комнате, освещение сан узлов, освещение лестниц, охранная сигнализация, наружное освещение с датчиками движения, освещение будки для собаки . На вопрос как это развести-поставить задачу электрикам, если уже всё смонтировано тогда берем ИБП С ЗАПАСОМ, почему-читаем выше. 4- Можно организовать контроль каждой вазы по отдельности и подавать напряжение на ту фазу которой нет с одной линии ИБП. 5-Одним словом вариантов море, сформулируйте по пунктам задачу и мы всё сможем решить ,согласно тех заданию. Бюджет зависит от желания заказчика от 3000грн до 30000$ ;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Общение с местный электриком показало, что объект запитан от 2-х независимых "подстанций" что ли, где стоят какие-то сименсы... Короче если и пропадает напруга, то мин. на 5. В связи с чем советует не выкидывать деньги на упсы с аккумулятороми, которые через пару лет прийдется менять, а они и не юзаны... На входе 3 фазы. Предлагает 3-х полюсный автомат со стабилизацией и бесперебойки ставить точечно, где нужно... Задумался. У подающих эл-во одна пока проблема - они его не могут понизить, на входе 245 В. Точно ли этот автомат справится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 18 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Общение с местный электриком показало, что объект запитан от 2-х независимых "подстанций" что ли, где стоят какие-то сименсы... Короче если и пропадает напруга, то мин. на 5. В связи с чем советует не выкидывать деньги на упсы с аккумулятороми, которые через пару лет прийдется менять, а они и не юзаны... На входе 3 фазы. Предлагает 3-х полюсный автомат со стабилизацией :D и бесперебойки ставить точечно, где нужно... Задумался. У подающих эл-во одна пока проблема - они его не могут понизить, на входе 245 В. Точно ли этот автомат справится? Аккумуляторы ИБП в режиме буферного заряда прослужат как мин.7-10 лет (по паспорту 10-12лет) ИБП ставить точечно не верное решение, так как вместо одного аккумуляторного блока, будет в 10 раз больше,+ ИБП на каждый потребитель = удорожание системы в 10 раз (написал примерно ) На входе устанавливаются стабилизаторы напряжения по одному на каждую фазу. ( вместо предложенного 3-х полюсного автомата со стабилизацией ;) ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Аккумуляторы ИБП в режиме буферного заряда прослужат как мин.7-10 лет (по паспорту 10-12лет) ИБП ставить точечно не верное решение, так как вместо одного аккумуляторного блока, будет в 10 раз больше,+ ИБП на каждый потребитель = удорожание системы в 10 раз (написал примерно ) На входе устанавливаются стабилизаторы напряжения по одному на каждую фазу. ( вместо предложенного 3-х полюсного автомата со стабилизацией ;) ). Да, с трехполюсным автоматом я отжег :D Ну не электрик - не обессудьте)) Речь шла реле напряжения - говорят они есть самовключаемые, если выбъет. И они сразу с ДИФ... Блин, нет времени этим занятся как следует - даже до объекта не доеду... Чешские вроде бы, УЗО что ли... Что об этом думаете? А 3 стабилизатора для 16 кВт (40 А) по каждой фазе из каких советуете выбирать в своем ассортименте? О! Может есть у Вас готовые решения по бесперебойному питанию - нужно рассмотреть 2 варианта (стабилизация должна присутствовать в каждом): - для 4 кВт (время автомномной работы 6 ч); - для 7 кВт (время - 2 ч). А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 18 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Реле напряжения предназначено для защиты оборудования от заниженного или завышенного напряжения по входу ( 180-250В) В одном корпусе с ДИФ автоматом реле напряжения нет. 40А на фазу=9Квт, суммарно 21Квт 3-х фазного. По стабилизаторам можно рассматривать модели СНПТО 9 Ш , 9ПТР, 9ПТТШ (разница в точности выходного напряжения и ценой ). Пример системы не 3Квт www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=796578&postcount=121 Пример системы на6 Квт www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=804336&postcount=122 Время работы зависит от кол-ва аккумуляторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Пример системы на6 Квт О, отличненько! Начинаю въезжать... Ща буду урезонивать свои аппетиты :D Сколько стоит один СНПТО 5.5 ПТТШ? И ИБП на 3 кВт, а так же одна батарея? Пусть сработает словянский нрав. А то хоть и на все не найдется место на балконе (не замерзнет там, кстати? шкаф то конечно будет - с естественной вентиляцией... Сами себя нагреют зимой?), то на бесплатный уксус оно ж найдется... И я ж могу стабилизировать только одну или две фазы, а на третюю взять он-лайн ИБП? Он же вроде бы как справляется с функциями стабилизатора и за синусоидой вроде бы как приглядывает? Это я пытаюсь место сэкономить... Может так случится, что прийдется стабилизировать только одну фазу и ее же бесперебоить, заводя на эту группу самое важное... Так вот вместо 2-х ящиков думаю об одном и плюс аккумулятор. Слово профессионалу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 (змінено) В одном корпусе с ДИФ автоматом реле напряжения нет. Будешь смеяться, но есть. Почитай эту тему поста эдак с семнадцатого. Сам в осадок выпал Сколько стоит один СНПТО 5.5 ПТТШ? И ИБП на 3 кВт, а так же одна батарея? Пусть сработает словянский нрав. А то хоть и на все не найдется место на балконе (не замерзнет там, кстати? шкаф то конечно будет - с естественной вентиляцией... Сами себя нагреют зимой?), то на бесплатный уксус оно ж найдется... И я ж могу стабилизировать только одну или две фазы, а на третюю взять он-лайн ИБП? Он же вроде бы как справляется с функциями стабилизатора и за синусоидой вроде бы как приглядывает? 5,5 ПТТШ по прайсу 9150 грн. А что, все так плохо - вход гуляет 110-270 В ?! ИМХО, это перебор - для дома достаточно "ПТ" или "ПТШ" за 8070 грн, ПТТ обычно берут для медицинских лабораторий и студий звукозаписи... Для уличной установки нужно будет заказать стабы в "климатическом исполнении" - опция бесплатная, единственное, неделю ждать. Дополнительный слой лака на плате спасает от "точки росы", диапазон работы от -40 до +40. "Онлайн" на одну фазу - без проблем. Конечно, справится и с синусоидой и с амплитудой. Хороший прибор на 3 кВА (2,1 кВт) от GE потянет на 8000 грн без аккумуляторов. Можно найти и подешевле. Одним аккумулятором не обойтись - по входу у таких приборов, обычно, 96 В, восемь банок придется ставить. Если взять по 50 А-часов хватит, навскидку, часа на полтора. Змінено 18 жовтня 2011 користувачем engeneer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Для уличной установки нужно будет заказать стабы в "климатическом исполнении" - опция бесплатная Э, уже 100грн требуют, видно тоже дела грусные совсем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Э, уже 100грн требуют, видно тоже дела грусные совсем. овёс нынче дорог Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Благодарю, комрады! Слушайте, почему у меня чувство, что я перегибаю палку? Кто-нибудь в квартирах так обезапасивался? Вот нафиг я себе это все на голову водрузил... Навреное потому что слыхал как холодильники у людей горят. И УЗО в том числе на Соломенке у людей не выдержало, когда РЕС вместо 220 подал 380... А тут Либхерочек за 15-шку, духовочку Бошик за 10-ку, то да се и штук 100 грн насобирается. Заезжал за наушниками и перчатками в Э/ц - попались на глаза вольтеры... Хоть дома 3 таких, но постоял, потупил возле них... Ну не смотрятся они квартирно! Восемь, девять тыс грн... Пошел на УЗО глядеть - компактно, дешево. Не стабилизирует, но выключает в случае превышения порога... Вот сижу и думаю, а не забить ли на это все? Хай выбивает - будем включать или возьмем самовключаемые УЗО. Это спасет дорогую технику? А если не смогу жить без чего-то 5 минут из электропотребителей, то пожалуйста - вон на балконе уже провод от щитка и обратка: принимай, ИБПируй и возвращай! Разьве не так?.. Это меня наверное домашний фарш с толку сбил - нравится как путево работает, даже холодильник на Фотре-упсе висит. Удобно не преводить часы, пока 6 секунд дизель запускается. А раньше только на котел стоял махонький стабилизатор... Не обессудьте за эмоции... Устал от вопроса. Или вообще устал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 когда РЕС вместо 220 подал 380... Пошел на УЗО глядеть - компактно, дешево. Не стабилизирует, но выключает в случае превышения порога... Вот сижу и думаю, а не забить ли на это все? Реально, в квартире стабы - перебор. Отдельное помещение, габариты, уход - по сути, ради аварийного отключения раз в три года... Благо, в городе нет воздушек и народных умельцев-сварщиков за забором, а на всех домах - АВР на два ввода... Но. УЗО нужно само собой на ванную, розеточные группы, кухню. Для защиты от аварий лучше взять ЗУБРы - наглядно, надежно, эстетично. Аварийные светлячки можно сделать стационарными фонариками на батарейках или из любого элементарного бесперебойника. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Мало того, что я уже знаю как вычислить из ампер и вольтов ватты и никогда не забуду коэффициент 1,41... Уже домучаю Вас, чтоб кое-что для себя понять... Что за стабилизаторы FORTE, например FORTE ACDR-10kVA или FORTE TVR-10000VA? Он ж насколько дешевле Вольтера!!! Это же не из-за стрелочного индикатора... Что скажете о Phantom? Нажал вот здесь "Трехфазные" и ответил на вопрос о мощности суммарно по всем фазам - вот что получил: (ссылка устарела) Что скажете про трехфазные стабилизаторы вообще? И чем отличаются нормализаторы от стабилизаторов? "Cервоприводные стабилизаторы напряжения категорически не переносят отрицательных температур и повышенной влажности. Это выводит их из строя. Также такие стабилизаторы не справляются с колебаниями, вызванными сварочными аппаратами. У трехфазным стабилизаторов при отсутствии одной из фаз стабилизатор полностью обесточивает нагрузку во избежании повреждения потребителя отсутствием фазы." - правда? Ёй... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 19 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Реально, в квартире стабы - перебор. Отдельное помещение, габариты, уход - по сути, ради аварийного отключения раз в три года... Михаил Вы не правы ;) Стабилизаторы во многих домах просто крайне необходимы, так как без них если даже и стоит на входе реле напряжения ни как не прожить. Пример из личного опыта. 1-квартира на Борщаговке стоит реле напряжения Volter ? днём напряжение в сети 255-268В -реле вырубает при 250В, сидим без электричества. 2-квартира на Соломенке на входе вечером 170-180В, стиралка, посудомойка, духовка не работают (выдают ошибку). Поставил в каждую по стабилизатору марки Sin-Pro, СН -8 000, Оберіг® Мощн. нагр. до 8,0 кВт, диап. вх. напр. 130-265В, 8 ступеней регулирования, точность ±5%(в диап.160-250В), коммутация обмоток на тиристорах, Габ. разм. 250х140х 430. Вот таки проблемы с напряжением уже видим не только в котеджах но и в Киеве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Реально, в квартире стабы - перебор. Отдельное помещение, габариты, уход - по сути, ради аварийного отключения раз в три года... Благо, в городе нет воздушек и народных умельцев-сварщиков за забором, а на всех домах - АВР на два ввода... Это как сказать, как сказать. Знаю пару двухэтажных домиков в городе, которые были запитаны длиннючей воздушкой. Перед грозой из розеток вынималось всё. Иначе — горело синим пламенем. При этом по дому шёл нормальный кабельный ввод. Но — не в дом. Пока жильцы досконально не разобрались со всем этим бардаком — на кабель их не переключили. Инфо от самих жильцов. Я тут постил суточный график напряжения, пару страниц назад. Это такая веселуха в городе, ТП питает в основном жилые дома. Хотя обычно таких ахтунгов, конечно, не бывает. УЗО на мокрые зоны (кухни, санузлы), ЗУБРа на вход (от отгорания ноля не застрахован никто, а это и есть 380 В в розетке) — и хватит. Что за стабилизаторы FORTE, например FORTE ACDR-10kVA или FORTE TVR-10000VA? Он ж насколько дешевле Вольтера!!! Это же не из-за стрелочного индикатора... Это из-за схемотехники. Они на механических реле. Что скажете о Phantom? Хорошие железки. У нас на работе такой стоит пятый год. Честно держит до 5 кВт нагрузки, честно идёт баиньки при 135В в розетке. "Cервоприводные стабилизаторы напряжения категорически не переносят отрицательных температур и повышенной влажности. Это выводит их из строя. Также такие стабилизаторы не справляются с колебаниями, вызванными сварочными аппаратами. У трехфазным стабилизаторов при отсутствии одной из фаз стабилизатор полностью обесточивает нагрузку во избежании повреждения потребителя отсутствием фазы." - правда? Ёй... Правда. И про сервоприводники (они не любят резко изменяющегося входного напряжения), и про трёхфазные стабы (расчитаны на трёхфазную же нагрузку, например, электродвигатель). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Это как сказать, как сказать. Знаю пару двухэтажных домиков в городе, которые были запитаны длиннючей воздушкой. Перед грозой из розеток вынималось всё. Иначе — горело синим пламенем. В этой ситуации - конечно, и стабы нужны и разрядники не помешают. У трехфазным стабилизаторов при отсутствии одной из фаз стабилизатор полностью обесточивает нагрузку во избежании повреждения потребителя отсутствием фазы." - правда? Нет. Для отключения нагрузки при пропадании одной фазы применяют дополнительные устройства - специальные синхронизаторы или стандартные реле фаз. В общем случае трехфазный электронный стабилизатор - это три независимых прибора либо в трех разных корпусах либо на общей стойке. Опция эта нужна только для трехфазных двигателей. Если их нет, она только вредит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Дом заселен процентов на 40, так что еще будут и строится, и ремонтироваться, и подгружаться. Поэтому нынешнюю картинку не беру за эталон. А куда все катится не мне вам объяснять. Канализации не справляются, газ дорожает, вода исчезает. Почему не быть перебоев с электрикой? Я ж не на сейчас это все леплю, а чтоб долго не оглядываться на это вопрос. Хотя чем больше лепишь, тем больше вопросов и создаешь. Все не вечно. Особенно на начальном этапе, когда идет притирка новосозданых систем. И Вольтер 9-ка у меня уже в сервис ездила, и Форт дымел какого-то хрена... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 19 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Форт не только дымит , а ещё садит аккумуляторы в полный НОЛЬ и своим зарядным не может поднять-ЖЕСТЬ8-) На сервисе говорят -не садите в ноль или используйте внешнее зарядное устройство А когда на сервисе при мне открыли корпус ИБП Форт меня Кондратий чуть не хватил, в детстве макетные платы я собирал в раза 2 лучше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 Форт не только дымит , а ещё садит аккумуляторы в полный НОЛЬ и своим зарядным не может поднять-ЖЕСТЬ8-) На сервисе говорят -не садите в ноль или используйте внешнее зарядное устройство А когда на сервисе при мне открыли корпус ИБП Форт меня Кондратий чуть не хватил, в детстве макетные платы я собирал в раза 2 лучше Лучше б я вообще про Форт молчал бы. Пищалки на дым я рядом уже поставил, но теперь сова буду поглядывать за ним... :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 2 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2012 Кому нужна в доме тишина,отсутствие грохота работы генератора, вони от топлива и выхлопа, нет желания постоянно обслуживать систему-альтернатива ИБП. Система состоит из 3-х стабилизаторов СНПТО 14ПТТШ. ИБП по 3кВт включены в параллель суммарной мощностью 9кВт . Аккумуляторный блок 600А/Ч 48V позволят проработать основному оборудованию в доме 5-20часов. (зависит от потребления). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 ИБП по 3кВт включены в параллель суммарной мощностью 9кВт . Аккумуляторный блок 600А/Ч 48V позволят проработать основному оборудованию в доме 5-20часов. (зависит от потребления). С Новым годом, Сергей! +1. Решение хорошее - толково и аккуратно. Какие аккумуляторы в системе - по 150 А-часов? Какая цена комплекса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 4 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 С Новым годом, Сергей! +1. Решение хорошее - толково и аккуратно. Какие аккумуляторы в системе - по 150 А-часов? Какая цена комплекса? Добрый день Михаил,с наступившим Н.Г. Аккумуляторы использовались по 200А\Ч, цена адекватная поставленной задаче и к качеству оборудования. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 4 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 Добрый день Михаил,с наступившим Н.Г. Аккумуляторы использовались по 200А\Ч, цена адекватная поставленной задаче и к качеству оборудования. ;) Ок, тогда понятно откуда 5-20 часов. Действительно, система могучая! По среднерыночным ценам, комплекс выходит около $11000. Ничего заоблачно-форс-мажорного. Это ненамного больше цены европейского однофазного дизеля 9 кВт (SDMO Technic 9000E с автоматикой - ок. $9000). Но! Эта система бесшумная, не требует заправки и обслуживания. В большинстве случаев свет отключают не больше чем на сутки. А на форс-мажор длительного отключения можно обойтись китайским инверторным малышом 1-2 кВт для отопления и подзарядки аккумуляторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andriypust Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Кому нужна в доме тишина,отсутствие грохота работы генератора, вони от топлива и выхлопа, нет желания постоянно обслуживать систему-альтернатива ИБП. Система состоит из 3-х стабилизаторов СНПТО 14ПТТШ. ИБП по 3кВт включены в параллель суммарной мощностью 9кВт . Аккумуляторный блок 600А/Ч 48V позволят проработать основному оборудованию в доме 5-20часов. (зависит от потребления). Сергей, очень интересная тема. Пожалуйста объясните: стабилизаторы включаются до ИБП или после? Не могу понять для чего нужны стабилизаторы? ИБП, что не вытягивает колебания сети? Спасибо, если я затронул интимные вопросы, напишите в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...