Добрый день! Очень нужен совет.

Ситуация:

Я не специалист и поэтому только сейчас обратил внимание на существующую, как мне кажется, "проблему" - плита перекрытия свисает на 1,4м внутри дома. Плита перекрытия 6000х1000х200, армированная снизу (сверху арматуры не увидел).

На плиту не планируется ничего ставить - будет только 6см бетонной стяжки.

 

Вопросы:

1. Критичное ли такое "свисание"? Конечно, можно сказать что по бокам ее "прижимают" соседние плиты, но, как я понимаю, это не является нормальной конструкцией.

2. Можно ли исправить проблему двутавром №10 (схема прилагается)?

3. Опять же, двутавр не получается опереть с 2х сторон и, поэтому 2ю сторону хочу "прикрутить" к соседней плите (снизу плиты двутавр, сверху лист металла 5-10мм, все стягивается болтами).

4. Можно ли двутавр использовать как вертикальную опору/как столб?

 

Решение не претендует на капитальное, скорей "на аварийное".

 

 

Спасибо большое за ваши ответы!

20171010_115638.thumb.jpg.dd46c859ff634a8b6e3a20f7fe986ab4.jpg

20171010_115635.thumb.jpg.59b3d435935dc87d71ecc67f141267a1.jpg

floor.thumb.jpg.07a182302b0059c999aaa91ca17f0bd1.jpg

531601585_1.thumb.jpg.e2ebdd23e77268103aaa2035c16112bc.jpg

1227825209_2.1.thumb.png.55884c09c1c8f73717d01991bdd46cd1.png

872849569_3.thumb.png.fb63d21ea2246249ed323e638458785b.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Действительно так низзя.

 

Ваша схема " подпорки" имеет право на жизнь. Хотя пустотки этого не любят. Но выхода нет. Как мах может быть трещина в месте опирания этой плиты на несущую стену. Но это не критично. Хуже если она треснет сейчас. Хотя сейчас меня заклюют и вам посоветуют все разобрать. Как вариант можно не стойку ставить, а пробить паз и одну сторону балки уложить в стену.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще можно разбить сверху пустоты вдоль плиты (внизу плиты пару стоек перед эти поставить) и в образованные каналы вложить плоские каркасы из арматуры 12-А400С с последующим бетонированием на мелком щебне. В итоге получим дополнительные ребра усиления в плите (добавится верхняя арматура в растянутой верхней зоне консольной части плиты).

2113763533_.thumb.JPG.a23ad378aa1818f7283cdc7d46ea9b88.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Критичное ли такое "свисание"? Конечно, можно сказать что по бокам ее "прижимают" соседние плиты, но, как я понимаю, это не является нормальной конструкцией.

Однозначно критическое и недопустимое!

 

 

Можно ли исправить проблему двутавром №10 (схема прилагается)?

Болты к соседней панели не вариант точно, потому отпадает сразу, если что то похожее с двутаврами, но опять же принципиально она будет другой, потому однозначно отпадает!

 

Можно ли двутавр использовать как вертикальную опору/как столб?

Да! В общем, но для вашего случая все намного проще!

 

 

Решение не претендует на капитальное, скорей "на аварийное".

Точно.

1. Демонтаж панели 1.4 м, что свисает, по причине что в ПК рабочая арматура с низу, из курса сопротивления материалов, мы представили сразу схему консольную балку! Растянутое волокно сверху = рабочая зона арматуры с верху = подлежит демонтажу!

2. Нужно залить участок монолитного перекрытия, который будет в уровни сборного перекрытия и будет крепиться к двум соседним панелям и 3 сторона обрезанная панель;

3. Бетон можно в ручную, главное на 1 мешалку при стандартном щебне и песке для бетона М250 - в 2 раза больше самого хорошего цемента М500 без добавок.

3. Как крепить арматуру, тут сложнее описать:

а. сделать отверстия перфоратором в соседних панелях ось Х;

б. просунуть туда арматуру ось Х;

в. вдоль оси У, идут пустоты обрезанной плиты, засунуть в пустоты арматуру на 1.м сделать одиночным каркас с защитным слоем бетона, перед всем этими манипуляциями с арматурой после демонтажа выставить опалубку, принять бетон, жить спокойно на века=). Если не понятно, задавайте вопросы!

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем огромное за советы! И в благодарность, поделюсь чем закончилась история. Решили все-таки сделать подпорки из швеллера 10П. Судя по расчетам, он должен выдержать до 800 кг нагрузки на 2,2м. Выступающая плита 1,4м, а плита 1,6 весит ~0,5т. + 200кг стяжки.

Реализовали немного не так как планировалось изначально. Еще раз повторюсь - решение не претендует на НЕСУЩУЮ роль, а больше на страховочную. Привожу фото получившейся конструкции.

20171020_105811.thumb.jpg.433b43df344c6c05ab22a6363fb72135.jpg

20171020_105730.thumb.jpg.6dd883bf81244a001bfb10e62fdd0ded.jpg

20171020_105756.thumb.jpg.5e2717bd856b473abd7145f853e6718e.jpg

20171020_105712.thumb.jpg.dcc42f583bace29cfae7331a825da16d.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...