Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Настройка реле контроля фаз

sigma_shig

Рекомендовані повідомлення

Та попробуем релюху настроить на "боевой"

режим, потом будем включать контроль нейтрали. Пока срем на него, накой лишние непонятки.

 

Без нуля можно не уложиться в гистерезис между нижней и верхней фазой. Кстати может его увеличить. Лень значения просчитывать :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы предложил уставки:

Umin - 370

Umax - 430

Asym -21%

 

В этом реле кстати нет дип свичей?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Два разных совета:

Поднимите верхний предел до 440В, нижний до 380(-), перекос установите 10%.

 

Я бы предложил уставки:

Umin - 370

Umax - 430

Asym -21%

 

И какой выбрать? Мне кажется, что при Asym=10% вероятность вылета увеличивается. Пока поставил по первому совету. Посмотрим... У меня чаще бывает напряжение 250В, чем ниже 220.

Дип свитчей у этого реле нет. По-крайней мере в прямом доступе. Корпус я не разбирал.

А вообще, это реле спасет меня, если на какой-то из фаз будет 260В?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...