blacktigra Опубліковано: 27 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Доброе утро. Вчера вечером вооружился напряжометром, и провел научно-изыскательные работы. Нагружал электроплитой, включал две конфорки в режиме "гипер-турбо" на разных фазах, и одновременно включал электрочайник, который висел на той же фазе что и одна из конфорок. Т.е. нагрузка на фазы была порядка 2 и 2+1,5 кВт. Третья фаза была не нагружена (только свет в двух комнатах). В такой ситуации между нулевым проводом и землей было напряжение 5-6В. Своим китайским клещам я доверяю слабо, но их показания при измерении напряжения примерно сопадали с показаниями Зубров, т.е. наверное похоже на правду. Линейное напряжение в этот момент было примерно одинаковым: 398В - 400В - 402В. Показания на Зубрах в этот момент: Скорее всего это и происходило когда я заметил перекос, только вместо чайника мог включаться насос в скважине, он на 1,3 кВт. Затем перебросил чайник на другую фазу и повторил эксперимент. Показания Зубров: Напряжение между нулем и землей 1,4..1,6В. Что скажут уважаемые доны? Можно ли считать, что причина такого поведения электросети в недостаточном сечении нуля и неравномерно распределенной нагрузке? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Мои расчеты показали следующее: Провод 35мм2 500м, нагрузки на фазу f1=2кВт f2=3.5кВт f3=0кВт ground - между нулем и землей. V(ground): mag: 5.58323 V(f1): mag: 235.62 V(f2): mag: 228.768 V(f3): mag: 244.973 Если Вы перебросили чайник на фазу где был ноль (так же?), тогда: f1=2кВт f2=2кВт f3=1.5кВт V(ground): mag: 0.935983 V(f1): mag: 235.578 V(f2): mag: 235.578 V(f3): mag: 237.939 Собственно говоря, плохого контакта в нуле у Вас нету, все работает так как и в теории. Решение проблемы - обеспечивать симметрию нагрузок по фазам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 27 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Если Вы перебросили чайник на фазу где был ноль (так же?), тогда: Да, я нагрузил им свободную фазу. Собственно говоря, плохого контакта в нуле у Вас нету, все работает так как и в теории. Решение проблемы - обеспечивать симметрию нагрузок по фазам. Спасибо, это радует. Понаблюдаю еще на всякий случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 7 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2017 Вроде бы перекос поборол, но выплыла проблема с высоким напряжением ночью - бывает больше 260В. Кроме стабилизатора есть еще варианты понизить напругу? Пытаться настраивать трансформатор не хочется, чтобы не просаживалось напряжение под нагрузкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 7 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2017 Легче таки настроить транс. Остальные варианты дорогие или не эффективные. Если задача исключительно подстроить напряжение - ЛАТР. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 7 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2017 Если задача исключительно подстроить напряжение - ЛАТР. а как это выглядит в реале? это щитовое обрудование? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 7 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2017 и где взять ЛАТР киловат на 7 хотя бы? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 7 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2017 а как это выглядит в реале? это щитовое обрудование? Это трансформатор. Гудит. КПД высокий но не 100%. Габариты разные, зависит от мощности. Это если все остальные методы решения проблемы не подходят по каким то причинам. Добавлено через 1 минуту и где взять ЛАТР киловат на 7 хотя бы? Хоть тут axiomplus.com.ua/ponizhayuschie-transformatory/product-37077/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...