Саморегулирующиеся кабели вместо рециркуляции.

Слободарий

Рекомендовані повідомлення

Кто-нибудь пробовал использовать саморегулирующиеся кабели вместо рециркуляции гв?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неожиданно.

А есть ли печатные рекомендации производителя о необходимости замены?

Будет ли выходом просто нагревающий кабель?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, таких прямых рекомендаций нет. Пчёлы абсолютно не против меда :)

Но физические свойства материалов токопроводящей матрицы самрега таковы, что матрица теряет проводность со времением + очень боится влаги.

 

В зависимости от изготовителя, время "проседания" растягивается от 2 до 7 лет с разной степенью успешности.

 

Обычный кабель наверное нет, поскольку максимальные рабочие температуры для пвх изоляции кабелей часто ниже возможных температур трубопроводов гвс.

 

Выходом могут быть специальные силиконовые нагревательные кабели с рабочей температурой среды до 150-180 грд. Недорого, кстати, стоят - уж точно дешевле самрега за метр.

Но, поскольку резистив, надо подбирать длины + неудобны в подключении ибо одножильны

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто-нибудь пробовал использовать саморегулирующиеся кабели вместо рециркуляции гв?

 

и засовывать его в трубу шоле??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто-нибудь пробовал использовать саморегулирующиеся кабели вместо рециркуляции гв?

В чем вопрос? Чтобы вода не замерзала? Справятся.

Но как сказал Андрей, лучше резистивный подобрать с терморегулятором, который гораздо дольше прослужит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

обмотувати спіралькою довкола а поверху синьою ізолентою :)

 

Добавлено через 1 минуту

S_Vladimir_79, ТС хоче взамін рециркуляції ГВС використати. Тобто, планує тримати десь зо 30 - 40 градусів :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ага, можно "сухой бойлер" устроить: медную трубу в пустой бочке обмотать кабелем....
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но физические свойства материалов токопроводящей матрицы самрега таковы, что матрица теряет проводность со времением + очень боится влаги.

 

В зависимости от изготовителя, время "проседания" растягивается от 2 до 7 лет с разной степенью успешности.

 

Но, поскольку резистив, надо подбирать длины + неудобны в подключении ибо одножильны

 

- нормальные самреги используют в воде, правильно установленные муфты защищают матрицу (но лучше снаружи трубы, вдоль трубы);

- raychem и ensto дают 10 лет гарантии, т.е. предполагается. что за 10 лет "проседание" будет минимальным и самрег сохранит свои качества, а потом уже будет "проседать" заметно.

- резистивы бывают и двужильные; резистивные греющие кабели заказывают, в основном, для больших длин. А так, сейчас самый востребованный вариант обогрева трубы - саморегулирующийся кабель.

- именно для рециркуляции у меня самрег ни разу не брали.

Змінено користувачем hotkabel
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оно не минимальное. Оно весомое:)

 

Я с производствами, этот кабель использующими, тесно связан и меняю его по по выходу из строя тоже часто. Производители не так чтобы шибко это падение параметров скрывают, если спросить :)

 

У тс задача вобщемто минимизировать теплопотери от рециркуляции. Там рабочие температуры есть и по 80 - простой резистив в пвх не годится, надо брать силикон.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если задача стоит иметь сразу после открытия гарячую воду, лучше установить бойлер под рукомойником, на 7-10 литров, и пропустить через него ГВС.
Посилання на коментар