jenkins Опубліковано: 31 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2017 Если я правильно понимаю одну жилу к дому и одну к генератору? Какого сечения они должны быть? Да. 10мм2 меди или 16мм2 алюминий. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 31 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2017 Если протяну эти кабеля, заземление возле генератора и щитовой можно не делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 31 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2017 Кстати знает ли ваш электрик что заземление генератора само по себе является довольно большой фикцией? По тому что у вас к генератору проложены два провода понятно что он однофазный. Так вот пусть он запустит генератор и воткнет фазный пробник (отвертку с неонкой) в одну дырочку розетки и в другую. Я таки вам скажу по секрету что в обоих случаях пробник покажет фазу и там и там. Нуля как такового у однофазного генератора нету. И даже если вы заземлите корпус генератора и потов в работающем состоянии возьмете любой провод от его розетки и примотаете к его же заземленному корпусу - ни один автомат не выбъет. И генератор будет прекрасно вырабатывать дальше электричество с наличием пробоя одного вывода генератора на заземленном корпусе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 31 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2017 Если протяну эти кабеля, заземление возле генератора и щитовой можно не делать? ............... Вкратце - сделайте один основной контур возле дома, от него ведите заземляющий провод во все нужные стороны. Удаленные обьекты как генератор - сделайте им повторное микро заземление из штыря 1м - этого более чем достаточно, при условии что все будет соединено с основным заземлением. Городить отдельные капитальные заземления каждому - бред бредовый. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Репей Опубліковано: 31 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2017 Вкратце - сделайте один основной контур возле дома, от него ведите заземляющий провод во все нужные стороны. Городить отдельные капитальные заземления каждому - бред бредовый. А если заземление присоединено в гараже на металлический ящик и туда же присоединен ноль с 3 фазной линии - это такой ввод. Тогда тоже необходимо от ящика вести отдельный заземляющий провод к дому ? А может в доме разделить ноль на N и PE и поставить какое то защитное приспособление? Дело в том чтобы вести отдельный провод для PE необходимо копать канаву 28 м и закладывать туда . И еще вопрос - если все таки вести PE от ящика гаража то нужно ли ноль с лини питания отсоединить от ящика на изолированную клемму? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 31 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2017 А если заземление присоединено в гараже на металлический ящик и туда же присоединен ноль с 3 фазной линии - это такой ввод. Тогда тоже необходимо от ящика вести отдельный заземляющий провод к дому ? А может в доме разделить ноль на N и PE и поставить какое то защитное приспособление? Дело в том чтобы вести отдельный провод для PE необходимо копать канаву 28 м и закладывать туда . И еще вопрос - если все таки вести PE от ящика гаража то нужно ли ноль с лини питания отсоединить от ящика на изолированную клемму? Я бы посоветовал перейти на ТТ и сделать штыревое заземление возле или даже внутри здания. Тогда в том ящике оставляете как есть, будет мощное повторное заземление нуля формально, а в доме дополнительно ставите УЗО и желательно УЗИП. В идеале еще один УЗИП в том первом ящике. Штыревое заземление возле дома - только для домашней сети, и разумеется с нулем не соединяется. Будет надежно. Это если я правильно понял ситуацию.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Репей Опубліковано: 31 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2017 Я бы посоветовал перейти на ТТ и сделать штыревое заземление возле или даже внутри здания. Тогда в том ящике оставляете как есть, будет мощное повторное заземление нуля формально, а в доме дополнительно ставите УЗО и желательно УЗИП. В идеале еще один УЗИП в том первом ящике. Штыревое заземление возле дома - только для домашней сети, и разумеется с нулем не соединяется. Будет надежно. Это если я правильно понял ситуацию.. Благодарю за толковый ответ.Получается у меня в гараже будет система TN-C. а в доме уже система ТТ. Сделаю отдельное заземление на дом и поставлю УЗИП Тип 2, класс С.и УЗО Зубр D32t - думаю для дома хватит. А потом уже буду защищать главный щит в гараже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 3 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2017 ...мощное повторное заземление нуля формально, а в доме дополнительно ставите УЗО и желательно УЗИП. .... Ето какой-то нереально мощный ицдис Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...