Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Твердотопливный котёл+косвенник с ТЭНом.

AlexRS4

Рекомендовані повідомлення

Вопрос к практикующим специалистам.

Нужно по работе примерно 1 т горячей воды в сутки.

Твердотопливный Протерм 60кВт отапливает здание. Без ТА. На выходе 60-65 град. Это все в отопительный период. Летом, понятно, никто его топить не будет для этого. Греть будет только ТЭНом.

Хотелось бы получить максимально горячую воду как выдает обычный эл. бойлер около 75 град.

Для этого собирались купить косвенник Дражице 500л с ТЭНами 6 кВт.

Вроде как с вмонтированными ТЭНами уже не выпускают, а только заказать отдельно его за 4500грн.

Может что-то другое посоветуете.

Вот например ещё как вариант:www.teplota.com.ua/shop/boyler-kosvennogo-nagreva-eldom-green-line-500l-9_0-kw-1-teploobmennik-art_-72289zs-18617p.html

 

Но возникает вопрос как это реализовать правилно в железе?

Котёл при подаче 60 град этого сделать не сможет. Надо чтобы параллельно работали ТЭНы. Но при достижении 75 град вода из котла (60град) будет уже не нагревать, а охлаждать бойлер мешая догревать ТЭНам до заданной максимальной температуры?

Каким оборудованием это можно сделать хорошо, надежно и красиво?

Либо "забить" на косвенник и купить просто обычный электробойлер?

Либо вместо ТЭНов подключить на него электрокотёл 9 кВт что дешевле чем родной их 6 кВт ТЭН?

Змінено користувачем AlexRS4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но при достижении 75 град вода из котла (60град) будет уже не нагревать, а охлаждать бойлер мешая догревать ТЭНам до заданной максимальной температуры?

Остановить насос загрузки бойлера при 60, ТЭНы греют дальше. :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каким оборудованием это можно сделать хорошо, надежно и красиво?

Термостат с перекидными контактами.

Может быть 2 + 2 перекидных реле (задать разницу вкл-выкл)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно два бойлера последовательно поставить.

Первый - косвенник от ТТ, греет до 55-60

второй - обычный с тэном, греет до 75 (если расход не слишком интенсивный)

или, если интенсивный, то второй - косвенник с электрокотлом.

 

Если расход небольшой и стабильный, то подумать, можно ли в тт котел (или рядом) поставить теплообменник для получения горячей воды (вместо первого бойлера- косвенника).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо.

Решили забить на это дело и купили просто 2 эл. бойлера.

Быстро, просто, незатейливо, надёжно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування