Вомбат Опубліковано: 17 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2009 Закачивал воду в трубы теплого пола. Сейчас обещают заморозки, а дом не отапливается. Чем можно выкачать воду из труб, чтобы не порвало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 17 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2009 Закачивал воду в трубы теплого пола. Сейчас обещают заморозки, а дом не отапливается. Чем можно выкачать воду из труб, чтобы не порвало? Хорошенько продуть воздухом с компресора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 17 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2009 Какой компрессор нужен? Автомобильный подойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 17 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2009 Какой компрессор нужен? Автомобильный подойдет? У автомобильного слабовата производительность, можно попробовать накачать автомобильное колесо и с него продувать трубопровод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 17 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2009 Всю воду, как ни старайтесь, не выкачать. Безусловно, компрессор выдует некоторую часть, большую, однако все равно вода в трубе останется. Чем длиннее контур, тем больше вероятность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 17 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2009 Может пойти другим путём? Не выдувать воду (всё равно всю не выдуете) а залить в контур спирта или концентрата тосола или рассол на крайний случай, а весной промыть его. П.С. Если будете заливать спирт/тосол то советую концы контура закрыть от атмосферы иначе спирт испарится а оставшаяся вода замёрзнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 17 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2009 Ага, тосолу налить, спирту добавить, водки принять... и выбросить нафиг все резиновые и паронитовые прокладки коллектора весной. Вариант stugna.com.ua/ Пробуйте. Но дорого, около 1.5грн за литр чудо-воды Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 17 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2009 Ага, тосолу налить, спирту добавить, водки принять... и выбросить нафиг все резиновые и паронитовые прокладки коллектора весной. Вариант stugna.com.ua/ Пробуйте. Но дорого, около 1.5грн за литр чудо-воды Не-не-не! Я имею в виду именно _сам контур_, не подключенный к коллектору. Коллектор легко обезводить, а вот контур отдельно и в него незамерзайку и так до весны, а по весне промыть подключить к коллектору и т.д. П.С. Перечитал ветку: у Вомбат-а не упоминается что ТП уже с коллектором А "чудо вода", хорошая смесь, хоть и дорогая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 17 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2009 Не-не-не! Я имею в виду именно _сам контур_, не подключенный к коллектору. Коллектор легко обезводить, а вот контур отдельно и в него незамерзайку и так до весны, а по весне промыть подключить к коллектору и т.д. Та дуньте туда со всей силы: если труба останется даже наполовину заполненной, то нихрена ей не будет при морозе,- воде будет куда деваться. А если у Вас еще и под ТП утепления нет (как сейчас модно), то ващще можно и не дуть... Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reva Опубліковано: 17 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2009 А если у Вас еще и под ТП утепления нет (как сейчас модно) а кто это такую моду завел?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2009 Закачивал воду в трубы теплого пола. Сейчас обещают заморозки, а дом не отапливается. Чем можно выкачать воду из труб, чтобы не порвало? А почему дом не отапливаеться? Заморозки ничего страшного не несут АБСОЛЮТНО!!!! Система может замёрзнуть только тогда, когда внутри дома будет минусовая температура. А это может быть только зимой... Может проще поддерживать плюсовую температуру в доме? Так почему дом не отапливаеться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 18 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2009 а кто это такую моду завел?! Да есть такой ИЗБА: "Андрей Курышев,-очень тактичный человек", мож слыхали?- использование массы земли под ТП, как теплоаккумулятора. И вообще-то, моду эту не он заводил, а просто вспомнил хорошо забытую старую (Вы много помните деревенских домов с утеплителем под полами?) Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 20 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2009 У меня под ТП - ЭППС 12 см в спальне и детской, и 5 - в гостинной. Если попробовать компрессором не автомобильным, а тот, который на стомат.установках - пойдетЬ? А если вода немного останется и замерзнет - насколько это плохо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 21 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2009 У меня под ТП - ЭППС 12 см в спальне и детской, и 5 - в гостинной. Если попробовать компрессором не автомобильным, а тот, который на стомат.установках - пойдетЬ? А если вода немного останется и замерзнет - насколько это плохо? Если ЭППС,- надо дуть...(нехило Вы, однако, утеплились!) Стомат. технику еще не изучал Если немного останется, (а она останется!),- ничего страшного не произойдет( ей есть куда расширяться) Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 21 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2009 Почему нехило? Вроде ж рекомендуют 10 см. пенопласта, а у меня только 5. Это только в детской и спальне - 12 см. Хотя вроде теплопроводность ЭППС ниже, чем у ППС, но все же... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bogdan Опубліковано: 21 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2009 Если попробовать компрессором не автомобильным, а тот, который на стомат.установках - пойдетЬ? Еще как пойдет, самому в прошлом году таким выдували и в этом тоже будут выдувать (ТП переделывали, а отопление запустить не успеваю). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 16 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2009 Закачивал воду в трубы теплого пола. Сейчас обещают заморозки, а дом не отапливается. Чем можно выкачать воду из труб, чтобы не порвало? Компрессор Вам подойдет самый обычный 260л./мин.(на выходе 160л./мин) до 8атм. Мощность 1,5-1,8кВт. За 2-3 часа выдуете всю воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piastr Опубліковано: 27 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2012 Компрессор Вам подойдет самый обычный 260л./мин.(на выходе 160л./мин) до 8атм. Мощность 1,5-1,8кВт. За 2-3 часа выдуете всю воду. Аналогичная проблема у меня в этом году. Газовщики - нехорошие люди - газ не подвели, а трубы ТП с водой со времен заливки летом пола стоят. Нужно бы воду удалить, да не знаю чем дунуть. Может, есть еще идеи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_Киев Опубліковано: 27 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2012 Можно приспособить компрессор от старого холодильника. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratysko Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 Схожий трабл маю і я. Треба злити воду з системи опалення - бо не складеться цього року в мене заїхати в квартиру. Компресор вже знайшов. Проте цікавить таке питання : чи можна "прокачати" котел, бо наскільки я розумію там залишиться вода, яка самотьоком не стече? От і боюсь, щоб вона не наробила біди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 Снимайте радиаторы, по возможности разбирайте систему отопления и частями выдувайте воду. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 Схожий трабл маю і я. Треба злити воду з системи опалення - бо не складеться цього року в мене заїхати в квартиру. Компресор вже знайшов. Проте цікавить таке питання : чи можна "прокачати" котел, бо наскільки я розумію там залишиться вода, яка самотьоком не стече? От і боюсь, щоб вона не наробила біди. В идеале - нужно "отсоединить" котел от труб и продуть теплообменник через вход/выход котла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratysko Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 А чим черевато, якщо підключити компресор до обратки радіатора біля котла (всі інші крани на радіаторах закриті, крім подачі радіатора біля компресора звісно) та "продути" теплообмінник котла таким чином ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 А чим черевато, якщо підключити компресор до обратки радіатора біля котла (всі інші крани на радіаторах закриті, крім подачі радіатора біля компресора звісно) та "продути" теплообмінник котла таким чином ? Чем длиннее путь должна проделать вода, которая находится в котле - тем меньше шансов, что проделает этот путь ВСЯ вода Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз