olekss Опубліковано: 3 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2017 Всем привет, Столкнулся с ситуацией, обьяснение которой не могу найти. В дом заходит 3 фазы. На каждой фазе стоит регулятор напряжения. Есть не отключаемая шина, на которой висит сигнализация,хол-к, бойлер и прочее. Сегодня обратил внимание, когда включается любой насос, будь-то насос центробежный, полива, посудомойка, утюг - мигает свет и происходит перекос по фазам. На регуляторах вижу провисание по одной фазе до 180в и в то же время по 2ум другим увеличение до 250-255в. При включении мощного поливочного насоса или утюга , регулятор напряжения отключает фазу на которой более 255в и это не та фаза на которой стоит потребитель. Причем, фаза которая провисает может меняться с другой, зависит от того куда включен потребитель. Раньше такого не было. Электрика разведена 4 года назад. Делал самостоятельно. Куда смотреть? Фазы разнесенны по этажам. Если это мой косяк почему вылез спустя 4 года? Хэлп.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 3 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2017 предположительно, ноль гуляет. Проверить на затянутость контакты. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 3 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2017 Срочно ищите обрыв ноля. Иначе сгорит "сигнализация,хол-к, бойлер и прочее". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 4 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 Срочно ищите обрыв ноля. Иначе сгорит "сигнализация,хол-к, бойлер и прочее". Вы можете обыскать весь дом и все что угодно и ничего не найти. Картина типичная и пренеприятнейшая - говорит о том что ваша общая ТП нагружена под завязочку и еще немного больше. Или же неисправность самого трансформатора - начиная от окисления трансформаторного масла и заканчивая расшихтовкой магнитопровода. Ноль конечно проверьте в первую очередь это не помешает. И если ничего не найдете идите опрашивать соседей, лучше с 3 тестерами. Ну а далее РЭС вам скажет - получайте новые ТУ, делайте проект и ставьте новую более мощную КТП. И стабилизаторы в этой ситуации не спасают. Проблема усугубляется с наростанием количества потребителей. ИМХО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 4 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 Быстро побежал , поподтягивал контакты на всех пакетниках. На одном ДА были слабо затянуты. Пока "эффект" пропал. Посмотрим не совпадение ли. Записал в мемориз . Спасибо. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 4 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 На каждой фазе стоит регулятор напряжения. А что это такое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 4 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 shop.digitop.ua/rele-napryazheniya/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2017 Плохой ноль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 5 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2017 Куда смотреть? Если это мой косяк почему вылез спустя 4 года? Хэлп..Сталкивался с аналогичной ситуацией - поставил знакомому три стабилизатора и они буквально "раскачивали" друг друга вплоть до отключения по верхнему порогу. У него "ноль" не просто гулял - его, как оказалось, вообще не было - отгорел на столбе. Перекрутили - и всё наладилось. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 Цитата: На каждой фазе стоит регулятор напряжения. А что это такое? Есть все же небольшая разница между словами "регулятор" и "реле" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 9 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2017 История благополучно разрешилась. Эффект перекоса фаз при подключении мощных потребителей стал постоянным. С тенденцией - чем мощнее потребитель, тем выше перекос фаз. Электрик проверил провода на опломбированном счетчике , далее на столбе. На столбе оказался подгоревшим "ноль". Если бы не реле напряжения - ремонтировал бы я сейчас всю быттехнику оптом. Перекос на фазах достигал 160-300в. Фух.. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 9 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2017 На столбе - это сверху столба, где отвод к Вашему счетчику подключается к магистральному проводу? Какие провода на столбе (СИП?) и какой способ подключения к магистрали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 10 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2017 На столбе - это сверху столба, где отвод к Вашему счетчику подключается к магистральному проводу? Какие провода на столбе (СИП?) и какой способ подключения к магистрали? --- ВинтовОй способ. Закрутил ввод в автомат так, шо аж выступила испарина на лбу - лет пять отработает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 11 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 Отгорело подключение СИП-воздушка к магистральному (алюминий). Там установленны соединители медь-алюминий с винтовым зажимом, типа такого как на картинке, но без коробочки. Проработало 12 лет. Последние 3года была нагрузка в виде электрокотла на 18квт. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 Отгорело подключение СИП-воздушка к магистральному (алюминий). Там установленны соединители медь-алюминий с винтовым зажимом, типа такого как на картинке, но без коробочки. Проработало 12 лет. Последние 3года была нагрузка в виде электрокотла на 18квт. Тоесть, такой же способ как и почти у всех современных сетях. Почему спросил - это прекрасный пример любителям поспорить - где ж нада делить PEN: до счетчика или после? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 Тоесть, такой же способ как и почти у всех современных сетях. Почему спросил - это прекрасный пример любителям поспорить - где ж нада делить PEN: до счетчика или после? А как по Вашему лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 А как по Вашему лучше? По моему - никак. Тут такие холивары были - до счетчика или после, адепты "до счетчика" заявляли что клемы счетчика не расчитаны на то чтобы там был PEN, там просто N, что вобщем то тоже правда. Но при этом эти же адепты в упор не видели всего того что от счетчика и до трансформатора творится - вероятность отгорания нуля очень немаленькая в любом месте воздушки, и счетчик в этом контексте - самая маленькая проблема. А отгорание нуля опасно в системе TNCS -собственно отсюда весь холивар. Поэтому надо смириться с тем, что по воздушке приходит просто ноль, N, делить его не на что. Исходя из этого, единственным надежным вариантом заземления с воздушными ЛЭП - система ТТ, тоесть личное заземление и N никак не соединяются. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 По моему - никак. Тут такие холивары были - до счетчика или после, адепты "до счетчика" заявляли что клемы счетчика не расчитаны на то чтобы там был PEN, там просто N, что вобщем то тоже правда. Но при этом эти же адепты в упор не видели всего того что от счетчика и до трансформатора творится - вероятность отгорания нуля очень немаленькая в любом месте воздушки, и счетчик в этом контексте - самая маленькая проблема. А отгорание нуля опасно в системе TNCS -собственно отсюда весь холивар. Поэтому надо смириться с тем, что по воздушке приходит просто ноль, N, делить его не на что. Исходя из этого, единственным надежным вариантом заземления с воздушными ЛЭП - система ТТ, тоесть личное заземление и N никак не соединяются. И наверное обязательно реле напряжения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 И наверное обязательно реле напряжения. Однозначно да. Кроме того, УЗО, УЗИП, правильные номиналы автоматов итд - это комплекс мер, которые вместе дадут достаточный уровень защиты электропроводки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 Однозначно да. Кроме того, УЗО, УЗИП, правильные номиналы автоматов итд - это комплекс мер, которые вместе дадут достаточный уровень защиты электропроводки. ... и самое главное, в розетку ничего не включать! Тогда точно все будет. Простите не удержался, но как то грустно все это. Есть договор подписанный с РЭСом о поставке электроэнергии такого то качества, в таком то объеме... Это все равно что приехать на заправку, просеять бензин через ситечко, добавить нафталинчику, чтоб октановое наверняка,... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 Цитата: На каждой фазе стоит регулятор напряжения. Есть все же небольшая разница между словами "регулятор" и "реле" Раз в год звонит какой нить дедушка и требует стабилизатор напряжения на весь дом за 250грн , бо у соседа стоит такой же :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 16 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2017 Есть договор подписанный с РЭСом о поставке электроэнергии такого то качества, в таком то объеме. Попробуйте потом доказать вину РЭСА в обрыве "0", убедить в этом суд и получить потом деньги за сгоревшую технику. Это ад просто. В итоге Вы потеряете массу времени и нервов. А может и денег, если не получится доказать их вину. Может проще все-таки защиту поставить,а? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 16 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2017 А что, кто-то в этом усомнился? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 17 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2017 Попробуйте потом доказать вину РЭСА в обрыве "0", убедить в этом суд и получить потом деньги за сгоревшую технику. Это ад просто. В итоге Вы потеряете массу времени и нервов. А может и денег, если не получится доказать их вину. ... Тю 1. Йдем у Єдиний державний реєстр судових рішень 2. У полі пошуку (це перша ітерація) - будь-які релевантні (для побутових користувачів) слова: 2.1 У рішеннях є посилання на НПА, за вимогами яких може бути відшкодування матеріальної та "моральної" шкоди, чи відмова (якщо "потерпілі" вчасно, та належним чином не оформили претензії) 3. У другій ітерації у полі пошуку ставимо посилання на НПА, знаходимо "свій" обласний/районний суд та роздивляємось місцеву судову практику ... 6. На форумі є посилання як на "виграшні" так і на "програшні" справи. Якщо факт перенапруги фіксований належним чином, то великої проблеми у відшкодуванні матеріальної та "моральної" шкоди від РЕМ нема 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз