Проект главного щита для небольшого дома.

Vl@d

Рекомендовані повідомлення

Хай бог мылуе - 450 грн. За такие деньги я куплю килограмм лосося, буханку чорного хлеба и бутылку водки, и так добренно отпраздную, что мне никакое ПУЭ триста лет не надо будет. ПУЭ это не перфоратор. Без них можно прекрасно обойтись.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Запланировано две линии конвекторов.

1-я (1,5+2,0+0,5)

2-я (1,5+1,5+1,0)

 

По идее нужно минимум 4 линии:

1. ВВГнг(3x1.5+10A) - (1,5+0,5)

2. ВВГнг(3x1.5+10A) - (2,0)

3. ВВГнг(3x1.5+10A) - (1,5)

3. ВВГнг(3x2.5+16A) - (1,5+1,0)

Но лучше кинуть с запасом все по 3x2.5+16A, мало ли переставлять конвекторы или пылесосы, утюги подключать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть нагрузка 4,0 кВт. Какой нужен кабель и АВ для его защиты?

 

6 мм2. 32А.

Вот только не пойму - где Вы такой конвектор нашли? Или это несколько штук? Или он не на розетку подключается?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 мм2. 32А.

Вот только не пойму - где Вы такой конвектор нашли? Или это несколько штук? Или он не на розетку подключается?

Посмотрите, хотя-бы постом выше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 мм2. 32А.
ну это с очень большим запасом :) Привел данные Шнайдера, чтобы было видно, как они перестраховываются в своих рекомендациях.

на месте автора провел бы две линии по 2.5 мм2 с автоматами 16 А. То есть две линии на 4 конвектора.

 

Или он не на розетку подключается?
прпедполагаю, что 4 шт в 4 розетки.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотрите, хотя-бы постом выше.

 

И Вам пожалуйста.

Делайте сами, как считаете нужным.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну это с очень большим запасом Привел данные Шнайдера, чтобы было видно, как они перестраховываются в своих рекомендациях.

на месте автора провел бы две линии по 2.5 мм2 с автоматами 16 А.

Ну а как быть с нагрузкой 4 кВт на АВ16А? Он же будет постоянно "на взводе".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И Вам пожалуйста.

Делайте сами, как считаете нужным.

Ну вот, обиделись. Не хотел. :oops: Кому кому, а Вам как модератору, должно быть известно, что читать тему выборочно, это не очень хорошо.

Еще раз, извините.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не все поняли вашу писанину, вон profeMaster тоже думает, толи конвектор один на 4кВт, толи их 8 по 1кВт, а (1,5+2,0+0,5) и (1,5+1,5+1,0) толи сечения кабелей, я думаю там 2 спальни в каждой по 3 разных конвектора, но не факт... :)
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 линии на 4 ковектора.

4 линии на 8 конвекторов.

Запланировано две лини.

1-я линия - 3 конвектора: 1,5кВт+2,0кВт+0,5кВт=4,0кВт

2-я линия - 3 конвектора: 1,5кВт+1,5кВт+1,0кВт=4,0кВт

Провод уже куплен ЗЗЦМ ВВГ-нг-П 3*2,5.

Для каждого конвектора своя розетка 16А.

Защита каждой линии АВ20А.

По феншую мне не надо. Надо по уму.

1087730271_-6.thumb.jpg.1d9c541dae5bc69abd1169639082b3a6.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не все поняли вашу писанину,
А может я бухой или от весьма противоречивых советов слегка того...:-(
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По феншую мне не надо. Надо по уму.

 

Встречал вот такую картинку, если надежно не хотите, то делайте правильно, но я бы при этом выкинул все розетки и штатный шнур конвектора, прибил бы его к стене и подключал каждый напрямую к ВВГнг и скорее всего распред.коробка на чердаке будет греться как ещё один конвектор. Если оставите розетки, то даю гарантию там потом будет тройник или удлинитель и сгорят они вместе с хатой даже автомат не гавкнет

 

kabeli.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

гг, конверторов все-таки 6, а не 8, ошибся))

 

Запланировано две лини.

1-я линия - 3 конвектора: 1,5кВт+2,0кВт+0,5кВт=4,0кВт

2-я линия - 3 конвектора: 1,5кВт+1,5кВт+1,0кВт=4,0кВт

делаем не 2, а 4 линии, каждая проводом 3 * 2.5 мм2

1 0,5кВт + что-то

2 остаток

3 1,0кВт + что-то

4 остаток

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и скорее всего распред.коробка на чердаке будет греться как ещё один конвектор
Ага, при минус 15 вокруг нее.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для каждого конвектора своя розетка 16А.

Защита каждой линии АВ20А.

По феншую мне не надо. Надо по уму.

 

Если по уму - то повторяю в третий раз: автоматы на 16А. Точка.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если по уму - то повторяю в третий раз: автоматы на 16А.

Я так понимаю, что Вы исходите от тока розеток. Но как поведет себя АВ16А при общей нагрузке на линию 4 кВт? Это если оставить две линии.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так понимаю, что Вы исходите от тока розеток. Но как поведет себя АВ16А при общей нагрузке на линию 4 кВт? Это если оставить две линии.

 

Автомат себя поведет правильно - отключит линию.

Если не отключит - то кабель тоже себя поведет правильно - сгорит.

 

Не пытайтесь сесть одновременно на три стула: мало две линии - тяните три. Мало три - тогда еще одну.

 

Не нравятся советы? Тогда не спрашивайте и делайте как считаете нужным.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так понимаю, что Вы исходите от тока розеток. Но как поведет себя АВ16А при общей нагрузке на линию 4 кВт? Это если оставить две линии.

 

Вам на 3 линии раскидать невозможно уже?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам на 3 линии раскидать невозможно уже?

Провода 100м. Можно раскинуть.

1-я - 1,5+1,0

2-я - 2,0+1,0

3-я - 1,5+1,5

Вот только как по фазам это раскидать? Из мощных потребителей еще плита+духовка - 7 кВт, бойлер - 2 кВт, ст. машина - 2 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Провода 100м. Можно раскинуть.

1-я - 1,5+1,0

2-я - 2,0+1,0

3-я - 1,5+1,5

Вот только как по фазам это раскидать? Из мощных потребителей еще плита+духовка - 7 кВт, бойлер - 2 кВт, ст. машина - 2 кВт.

 

по фазам раскидать равномерно. еще можно отопление повесить на выделенную линию через реле приоритетных нагрузок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда не спрашивайте и делайте как считаете нужным.

Всем спасибо! Вопросов больше нет.