Проект главного щита для небольшого дома.

Vl@d

Рекомендовані повідомлення

Последний вариант не канает! К потребителям кухни кабель 2,5 кв, судя по мощности, а автомат защиты на него 32А!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну по нагрузке 4,0 кВт не стыковки не вижу: 4000/220=18,18А - медь 2,5 мм проходит.

насколько помню, при прокладке в пучках и с учетом превышения температуры уже не проходит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пучков не будет. Линии будут сходится только возле щитка.

Так все таки, применение трехфазного УЗО по такой схеме допустимо или нет. Нагрузка будет не равномерная.

721871857_-5.thumb.jpg.fa277ae8726ae544d1c27d8cb360c3e5.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Линии будут сходится только возле щитка

это и есть пучок!

 

Добавлено через 1 минуту

Так все таки, применение трехфазного УЗО по такой схеме допустимо или нет. Нагрузка будет не равномерная.

не вижу проблемы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это и есть пучок!

С пучком разберемся.

Ну а в общем, такой щиток собирать можно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну а в общем, такой щиток собирать можно?

нет, у вас на свет 2-х проводка заложена, а нужно 3-х.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С пучком разберемся.

Ну а в общем, такой щиток собирать можно?

 

Можно!

Только при утечке в одной из линий оборудования кухни питание отключится во вех трех, и поиск неисправности будет затруднен. А пока к вам доберется электрик, вы будете без плиты и духовки. Этот вариант нужно учитывать!

 

Есть еще непонятка - накой вы линии освещения заводили на УЗО?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну если только в этом проблема, то это хорошо. В двух комнатах уже сделан ремонт, и поменять нет возможности.

image-5a1f2baa1094a45e45d9d404ce038eae15dbb5031f565a8079db677c02516b78-V.thumb.jpg.5832bf52c74b0d7d3fa0a366b1ca65ad.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно!

Только при утечке в одной из линий оборудования кухни питание отключится во вех трех, и поиск неисправности будет затруднен. А пока к вам доберется электрик, вы будете без плиты и духовки. Этот вариант нужно учитывать!

Буду отключать потребители по очереди (отверткой).:)

 

Добавлено через 8 минут

Есть еще непонятка - накой вы линии освещения заводили на УЗО?
Поскольку освещение без PE, то если по пяни кто-то залезет в цоколь лампочки или вырвет выключатель, получит щелчек по лбу, но не смертельный. :beer:

Кроме того, в одной из комнат розетки и освещение сидят на одной линии.:oops:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поскольку освещение без PE, то если по пяни кто-то залезет в цоколь лампочки или вырвет выключатель, получит щелчек по лбу, но не смертельный. :beer:

Кроме того, в одной из комнат розетки и освещение сидят на одной линии.:oops:

 

АГА, водочкой балуемся! Кто ж кроме вас туда полезет? :)

Ну это лирическое отступление. :)

А так, все в норме, можно собирать.

А если кто то полезет в цоколь лампочки, я так понимаю на табуретке, то "земли" под ногами, а следовательно и утечки не будет.

В подобном случае даже УЗО не поможет!

И это тоже нужно учитывать!!!

Змінено користувачем igorjk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чем это грозит?

 

В мокрых помещениях ставится УЗО на 10мА.

В остальных - 30мА, чтобы не допустить ложных срабатываний.

 

Добавлено через 31 секунду

На схеме для варочной поверхности ПВС 5х4. Есть ПВС 4х2,5+1х2,5. Его можно применить?

 

Нельзя. Потому что ПВС.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

посоветую 3-х фазное узо взять по номиналу вводного автомата - 32 А, чтобы не гадать, чем его защищать.

УЗО 40А при автомате 32А защищать не нужно - автомат не даст проскочить более 32А для УЗО, которое максимально выдерживает 40А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рассматриваю плиту + духовку как один трехфазный потребитель.

 

А они будут работать со сдвигом фаз? :)

Нет. Поэтому толщина N и PE - в сумме трех толщин фазных проводников.

 

Добавлено через 50 секунд

Ну по нагрузке 4,0 кВт не стыковки не вижу: 4000/220=18,18А - медь 2,5 мм проходит.

Автоматы защищают не приборы, а кабеля.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если в гофре?

 

Да хоть в трубе: ПВС - это провод для присоединения к стационарной проводке. Максимум, на что он годится - это провод от плиты к розетке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А они будут работать со сдвигом фаз?

Нет. Поэтому толщина N и PE - в сумме трех толщин фазных проводников.

а схему подключения вы видели? Чего решили, что там не разные фазы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а схему подключения вы видели? Чего решили, что там не разные фазы?

 

Тады да :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По Вашему АВ20А ВВГ 3*2,5 не защитит?

 

Кабель? Да. А розетку?

К тому же ранее звучал АВ25А на кабель 2,5мм:

вижу на схеме провода 2.5 мм2 и автомат 25 А. Дальше сильно не вникал.
Вот его - точно не защитит.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабель? Да. А розетку?

К тому же ранее звучал АВ25А на кабель 2,5мм:

А чего ее защищать? Максимальная мощность одного конвектора 2,0 кВт. Качественная розетка на 16А не выдержит такую нагрузку?

Вы не внимательно смотрели крайний вариант схемы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах