Lyolik Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 Дом в дачном кооперативе. Ввод выполнен по воздуху: оголенные 2 провода к дому. В доме стоит 10кВт стабилизатор Бриз. Но это не спасает от значительных перепадов напряжения. Стоит включить что-то более-менее мощное - сразу проседает напряжение, моргает сеть и т.д. Компрессор, болгарка практически не работают. При включении насосной станции (насоса, 0.8 кВт) в доме моргает свет. У соседей такого вроде не происходит Где искать проблему? Как решать? Кого звать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 Якщо у сусідів норма - є шанс, що проблема десь поряд. Провірте у першу чергу усі скрутки і з'єднання від свого дита до стовба включно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BlackVS Опубліковано: 30 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2017 В кооперативе должен быть электрик - проще его дернуть. Как варианты - слишком далеко трансформатор (но тогда такие же спецэффекты должны быть у соседей), либо где-то большое сопротивление уже в доме или на вводе (плохой контакт), либо ... кулибины до вас решили сэкономить и вместо нуля землю использовать (если счетчик старый). Попробуйте включить нагрузку сразу после счетчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 31 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 Дом в дачном кооперативе. Ввод выполнен по воздуху: оголенные 2 провода к дому. В доме стоит 10кВт стабилизатор Бриз. Но это не спасает от значительных перепадов напряжения. Стоит включить что-то более-менее мощное - сразу проседает напряжение, моргает сеть и т.д. Компрессор, болгарка практически не работают. При включении насосной станции (насоса, 0.8 кВт) в доме моргает свет. У соседей такого вроде не происходит Где искать проблему? Как решать? Кого звать? Зовите проектировщика/установщика "10кВт стабилизатор Бриз" - это его частные проблемы (по расчёту падения напряжения в линии к Вашему дому) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 31 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 Где искать проблему? Как решать? Кого звать? А если включить без стабилизатора? Может вся проблема в нем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyolik Опубліковано: 31 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 Зовите проектировщика/установщика "10кВт стабилизатор Бриз" - это его частные проблемы (по расчёту падения напряжения в линии к Вашему дому) к сожалению, это уже мои проблемы Дом был приобретен со всеми сетями и возможности найти кто, что, где, когда уже не существует. Потому мне надо найти того, кто сможет нормально оценить то, что есть и дать какие-то рекомендации по решению. А если включить без стабилизатора? Может вся проблема в нем? то же самое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 31 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 Если до стабилизатора такая же проблема, а у соседей такой проблемы нету, значит одно - плохой контакт гдето начиная от стабилизатора до столбов ближних соседей. Как проверить: включаете какую то нагрузку которая приводит к такой проблеме, и меряете напряжение начиная от стабилизатора и дальше. В каком то месте напряжение будет нормальным - значит проблема до этого места. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 1 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2017 Зовите проектировщика/установщика "10кВт стабилизатор Бриз" - это его частные проблемы (по расчёту падения напряжения в линии к Вашему дому) Обычно уплочено максимум за монтаж стабилизатора. Все равно что прийти в бар купить бокал пива и требовать чипсов и шашлыка бесплатно. Так что нет , это проблемы хозяина стабилизатора и никак иначе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 1 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2017 Где искать проблему? Как решать? Кого звать?Очень похоже на подгоревшие контакты на воздушке. Дайте нагрузку в ближайшей после счётчика розетке, замеряйте напряжение. Если ниже нормы - зовите электрика, пусть распломбирует клеммник и замеряет до счётчика. Если там такая же картина - придётся лезть на столб, перекручивать вводные провода. Чаще почему-то отгорает нулевой провод, но имеет смысл перекрутить оба. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 в стандарте ДСТУ ЕN 50160:2014 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз