We$t Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 Доброго дня Щитки в будинку на фото. Вхідний АВ В16А 380 В Вкажіть на помилки електрика. Поки все в процесі Дякую Картинки клікабельні в високій роздільній здатності 1поверх 2поверх Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 Вкажіть на помилки електрика. ... Картинки клікабельні в високій роздільній здатності Попробуйте самі відкрити зображення, та подумати - чому інші користувачі повинні тратити свій час та ламати очі, щоб прочитати номінали пристроїв, заради пошуку помилок у користувача, що їх не поважає (поважав би - розмістив би якісні зображення та схему)? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 Попробуйте самі відкрити зображення, та подумати - чому інші користувачі повинні тратити свій час та ламати очі, щоб прочитати номінали пристроїв, заради пошуку помилок у користувача, що їх не поважає (поважав би - розмістив би якісні зображення та схему)? Соглашусь. В некоторых местах непонятны не то что номиналы, но даже что там вообще стоит . Да и в жгутах без поллитры не разберешся. Хотя, справедливости ради, если бы ТС имел схему то наверное не задавал бы вопроса 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 В первом щите нулевые перемычки поменять с красных на синие, во втором щите фазные зеленые поменять на красные и поставить нулевые синие (которых там ещё нет вообще) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Магирус Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 Фотки пересвечены - ничего не видно. Первое, что в глаза бросилось - многожила не оконцована гильзами. На первой фотке внизу трёхфазный автомат - подвод питания снизу. Фазы одним цветом. Попробуйте отключить вспышку и взять немного другой ракурс 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 Лучше уберите УЗИП из общего щитка в отдельный металлический. Ибо если он сработает - может сжечь весь остальной щиток. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 Лучше уберите УЗИП из общего щитка в отдельный металлический.согласен, и расстояние между ним и заземлением должно быть ну очень близко прям рядом. А перед ним должны стоять предохранители - плавкие вставки, что бы то что пришло(молния) в щиток не ушло)) На проводах гильз не хватает, во втором щите дифы без входящих нулей почему то)) как они должны работать то?)) а схемы нет не интересно как то совсем)) P.S Мое мнение кто то насмотрелся крутых роликов на ютубе и давай дифов по больше, автоматов по больше, УЗИП не пойми какой и первый и второй - какой у Вас хоть тип заземления? и V10 тот что второй не ниже 380 Вольт хоть - а то ему без реле напряжения будет хреново)) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 26 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 (змінено) Попробуйте самі відкрити зображення, та подумати - чому інші користувачі повинні тратити свій час та ламати очі, щоб прочитати номінали пристроїв, заради пошуку помилок у користувача, що їх не поважає (поважав би - розмістив би якісні зображення та схему)? дякую за слушне зауваження, стискає файл і падає якість, номінали нанесені сірою нечіткою фарбою тому так і видно. Схеми нажаль немає ось посилання на фото dropmefiles.com/KNEOe Добавлено через 1 минуту P.S Мое мнение кто то насмотрелся крутых роликов на ютубе и давай дифов по больше, автоматов по больше, УЗИП не пойми какой и первый и второй - какой у Вас хоть тип заземления? не надивився, а начитався цього форуму ))) а дфі, так троє маленьких дітей дуже хотілось би закінчити з світлом, електриком і більше не згадувати Тому й прошу про допомогу. Заземлення ще не робили, щитки в процесі зборки Добавлено через 7 минут V10 тот что второй не ниже 380 Вольт хоть - а то ему без реле напряжения будет хреново)) V10 COMPACT 255 5093380 OBO BETTERMANN V10 Compact, 255В Добавлено через 11 минут Я і допомоги в форуму попросив, тому що тут є спеціалісти. Якби знав сам, перевірив і зробив би сам. Найлегше ткнути носом, зверхньо себе повести, тощо. Якби не вивчав як має бути - наробили горе-майстри мені б страшних речей ))) Варіанти гнати електрика не проходять нажаль, всі інші схожого рівня. Тому підкажіть - хочеться вже завершити цю епопею. Якшо поради спеціалістів тільки на платній основі ви пишіть в ПП. Головне результат Дякую Змінено 26 липня 2017 користувачем We$t 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 Мне не нравиться посадка щита на монтажную пену. Это все равно что между автоматами поставить прокладки из картона пропитанного олифой. А за все остальное судить не буду. Тут зависит от полноты налитого стакана. Хотя двухполюсных гребенок везде хватает. Чай не колбаса Останкинская в Центральном Гастрономе по 2рубля 40 копеек. И торт "Миндальный" и напиток газированный "Фиеста". Счас слюной подавлюсь... Ну а в общем все не так уж печально. С цвета изоляции проводов - воды не пить. Так что электричеству в общем по барабану какого цвета изоляция проводника. Бывает все гораздо хуже. Ну а дифов много не бывает. Вон у ИнСана так там вообще сплошое дифованье Автоматы стоят В-10, В-16 и В-25 (в принципе возможно - смотря какая линия). Дифы класса А и на 16 - так что все более менее нормально. Если не сильно доколупыватся. Жить будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 Вам нужно просить было когда все начиналось на стадии проектирования и бумажек. А сейчас то что изменить? Вот сейчас нужно ставить 3 штуки реле напряжения однофазных. Выставлять верхний предел 240- 250 В и защищать этот самый V10 ну и оборудование в доме до кучи. Вася ж.з это точно заземление, да точно - кусь, и писец бокорезам Книпекс)) Так что провода должны в щите быть нормальными, а не то что под рукой есть)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 26 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 Вам нужно просить было когда все начиналось на стадии проектирования и бумажек. А сейчас то что изменить? Вот сейчас нужно ставить 3 штуки реле напряжения однофазных. Выставлять верхний предел 240- 250 В и защищать этот самый V10 ну и оборудование в доме до кучи.. які ще варіанти ? обіняти, забрати з ланцюга ? що означає верхній напис на ньому 230V/400V Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 дождался больших фото - глаза берег не знаю, как Магирус разглядел многопроволочный провод, но вроде в паре мест так и есть. смущает номинал 25 А (не вводный, а у множества автоматов и дифов) - вы в курсе, что обычная розетка на 16 А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 Все бы ничего но этот Бетерман 2000 грн стоит)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 26 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 Все бы ничего но этот Бетерман 2000 грн стоит)) Ну мені треба буде аргументуаати електрику що це його ЗП Добавлено через 59 секунд дождался больших фото - глаза берег не знаю, как Магирус разглядел многопроволочный провод, но вроде в паре мест так и есть. смущает номинал 25 А (не вводный, а у множества автоматов и дифов) - вы в курсе, что обычная розетка на 16 А? Так. Тільки буде схема зразу покажу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 Да уж какая непростая задача))) я люблю такое. Давайте схему, да и сразу бы написали что схему сами придумывали. А то сразу электрик, ошибки)) А откуда Вы что с электриками плохо?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 26 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 Луцьк Та не придумував я))) Електрик дав список - я купив. Ну а далі пішли запитання Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 С цвета изоляции проводов - воды не пить. Так что электричеству в общем по барабану какого цвета изоляция проводника. На фирме , где щиты собирают , несоответствующая цветовая маркировка - это брак . причём брак который зарубается ещё на стадии сборки с попутным вливанием монтажнику , как от начальства , так и от сотрудников , типа : " тебе грузчиком работать , а ты в электромонтажники " . :D такие подколки Вобщем , это всё серьёзно на производстве шкафов . Если фазы и ноль красным цветом , или все фазы включая ноль синим - это пипец Т Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Магирус Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 не надивився, а начитався цього форуму ))) а дфі, так троє маленьких дітей Ну я бы на каждую фазу вместо кучи дифавтоматов по дифреле поставил и по 3-4 линии с автоматом С16 каждая. Дифреле по току на ступень выше, так как оно не имеет защиты, там разница в цене копейки. Ну, уже куплено - хуже точно не будет. Просто дорого Добавлено через 24 минуты На фирме , где щиты собирают , несоответствующая цветовая маркировка - это брак . причём брак который зарубается ещё на стадии сборки с попутным вливанием монтажнику , как от начальства , так и от сотрудников , типа : " тебе грузчиком работать , а ты в электромонтажники " . такие подколки Вобщем , это всё серьёзно на производстве шкафов . Да ясно. Меня вообще выбешивают белые советские провода в щитовых. Просто если это Луцк, то может быть такое, что провод ПВ-1 у них там только одного цвета. Я в "Эпицентре" тоже с этим сталкивался Добавлено через 18 минут смущает номинал 25 А (не вводный, а у множества автоматов и дифов) - вы в курсе, что обычная розетка на 16 А? Да, есть такое. Это классика. Тулить на розеточные группы 25А Автор: чем руководствовались те, кто ставили вам на групповые линии 25А ?? Что там за нагрузка? Розетки или станки какие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 27 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2017 Если электрик установил автоматы В-16 и В-10 то я думаю что и автоматы на 25 А он устанавливал понимая зачем а не просто так... Про цвет на производстве щитов - согласен. А при сборке по месту таки да, тут уж как получится. Кто не моноцветил провода в щите пусть первый бросит в меня камень То что реле напряжения нету это минус. Но опять же это Луцк, там про такие вещи может и не слышали. Хотя если ставят разрядники то вроде ж должны понимать что к чему. Хотя нуна присмотреться к щиту (мне утром лениво) - может там по автоматам трехфазки - бойпас на АВР и стабилизаторы - тада РН ненужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 27 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2017 Про цвет на производстве щитов - согласен. А при сборке по месту таки да, тут уж как получится. Кто не моноцветил провода в щите пусть первый бросит в меня каменьЯ думал у электрика всегда есть в запасе куски/огрызки ШВВП в багажнике , спецом для монтажа щитков . Ведь готовился к этой работе . да и шматки ВВГ c рiзнокольоровими дротами , полюбому остаются всегда . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 27 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2017 Если электрик установил автоматы В-16 и В-10 то я думаю что и автоматы на 25 А он устанавливал понимая зачем а не просто так... Так там одинаковый кабель на 10 и 25 автоматах и диффах, сечение 1.5 или 2.5 от силы, разве на такое сечение можно ставить 25A? И таких АВ\АВДТ аж 7 штук, каких это приборов надо в доме на них повесить? Мне кажется просто над схемой не думали, заказали сразу пачку по 10, пачку по 16 и пачку по 25, а потом уже тулили какие оставались... При этом половина "розеток" и все освещение остались не защищены УЗО, хотя денег вкинуто немало, одна ошибка ещё может быть не страшно, а две уже баг: кабель перегреется, УЗО не поймает и будет пожар 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 27 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2017 На сечение 2,5 - автомат В-25 можно ставить в легкую. Как пример линия санузла на дифавтомате В-25. То шо доктор прописал. Нагрузки - Бойлер, стиралка, розетка для периодичного фено-бритвы. Ну и электрополотенцесушитель иногда. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 27 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2017 Можливо перемички з провода замінити на гребінки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Магирус Опубліковано: 27 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2017 Я думал у электрика всегда есть в запасе куски/огрызки ШВВП в багажнике , спецом для монтажа щитков . Ведь готовился к этой работе . да и шматки ВВГ c рiзнокольоровими дротами , полюбому остаются всегда . Та да, должно быть ) Добавлено через 9 минут Так там одинаковый кабель на 10 и 25 автоматах и диффах, сечение 1.5 или 2.5 от силы, разве на такое сечение можно ставить 25A? Категорически - нет! Но большинство так делает и всё работает. Раньше до хрипоты спорил и доказывал. Сейчас ценю своё время и нервы Специфика работы любого автомата: - ток 1,12 от номинала он держит бесконечно долго, то есть, это штатный режим. От 25А это будет 28 ампер. Провод 2,5 мм медь держит, в принципе, такой ток - ток 1,45 от номинала любой автомат держит менее часа. При 25А - это 36 А. Менее часа это значит, что может и через минуту отключить нагрузку, а может и через 59 минут. И вот все 59 минут всеми нами любименький ШВВП будет работать, как нагревательный элемент Единственное оправдание номинал 20А на 2,5 мм, когда их много в щитке, применяется понижающий коэффициент, так как они нагревают друг друга. Но это если у тебя в квартире ядерный завод и все линии загружены Добавлено через 4 минуты На сечение 2,5 - автомат В-25 можно ставить в легкую. Как пример линия санузла на дифавтомате В-25. То шо доктор прописал. Нагрузки - Бойлер, стиралка, розетка для периодичного фено-бритвы. Ну и электрополотенцесушитель иногда. Какой смысл, если все нагревательные элементы работают по принципу ШИМ-модуляции - либо "вкл", либо - "выкл" (кроме фена и тот работает 3 минуты)? Нагрузка 4 кВт не заставит сработать автомат 16А. Если больше - то целесообразно тянуть вторую линию 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 27 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2017 ... Специфика работы любого автомата: - ток 1,12 от номинала он держит бесконечно долго, то есть, это штатный режим. От 25А это будет 28 ампер. Провод 2,5 мм медь держит, в принципе, такой ток - ток 1,45 от номинала любой автомат держит менее часа. При 25А - это 36 А. Менее часа это значит, что может и через минуту отключить нагрузку, а может и через 59 минут. И вот все 59 минут всеми нами любименький ШВВП будет работать, как нагревательный элемент Единственное оправдание номинал 20А на 2,5 мм, когда их много в щитке, применяется понижающий коэффициент, так как они нагревают друг друга. Но это если у тебя в квартире ядерный завод и все линии загружены Номинальный ток бытовой розетки - 16 А. Отсюда и номинал АВ - с учётом подключения (через удлинитель) бытового ядерного завода (или нескольких) в ету, единственную на/в кухне, розетку Ток короткого замыкания тоже "лучше" учитывать - не всегда даже В16 вовремя отреагирует на КЗ в розетке, в линии 2,5 мм2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...