АлександрБ. Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Приветствую. Ситуация такова: СТ, КТП-400, воздушная трасса - алюминий 4 провода, длина до КТП - 150 м. Ввод - 3ф. Линейные напряжения : Уже неделю на одной фазе - 160-180, включение любой маломощной нагрузки понижает напругу на 10 вольт. Две другие фазы - 220 и 210 , нагрузку держат. Кгда померял фазные, оказалось, что между двумя фазами - ноль. Одна из них - та что слабая. Остальные две - 380. Результаты замера советским стрелочным тестером. Вопрос к специалистам-практикам : Как это возможно, фазного нет, а линейное есть, но слабое и не держит нагрузку. Что это и какова причина ? КТП и линия - Киевэнерго. Какие мои действия. Причем такая же картина у всех потребителей-однофазиков, кто сидит на этой фазе, по всему СТ. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Вызывайте КЭ, у Вас - "одноименка". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Как это возможно, фазного нет, а линейное есть, но слабое и не держит нагрузку. фазное - между фазой и нулем, линейное - между двумя фазами. Фазное у вас есть: 160-180, 220 и 210. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Это признаки обрыва фазной линии гдето в начале, или очень плохого контакта. Напряжение что Вы видите 160, которое еще и падает при малой нагрузке - паразитные наводки (инждуктивно-емкостные) от соседней фазы, поэтому между фазами и нету напряжения. Если Вы говороите что такая же ситуация у всех - ищите обрыв гдето между КТП (или внутри ее) и до первого дома на линии от КТП который уже имеет эту проблему. Как вариант - сдох предохранитель на КТП Обращаться чтоб починили - к тому кто обслуживает эти сети. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 jenkins, наводки сіли б до нуля з навантаженням. ТС пише про просідання "ще на 10 В". Наявність фаз при відсутності фазового може говорити про те, що між ними нема зміщення. Тобто, одна фаза прокинута по двох дротах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 24 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Вызывайте КЭ, у Вас - "одноименка". Что это, прошу расшифровать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 jenkins, наводки сіли б до нуля з навантаженням. ТС пише про просідання "ще на 10 В". Наявність фаз при відсутності фазового може говорити про те, що між ними нема зміщення. Тобто, одна фаза прокинута по двох дротах. Не факт що до нуля. Если линия длинная там наводки могут быть очень мощные. Утюгом надо проверить - будет точнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 24 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Сколько стоит предохранитель для такого ТП ? - на лицензированной фирме, с понтами ? - за нал. без понтов ? и где купить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Не спешите покупать предохранитель. Выясните в чем проблема, это лишь одна возможная из множества вариантов причина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 24 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Если одна и та же фаза раветвилась в ТП на два провода - тогда у потребителей должна быть совершенно одинакова на двух фазах, а третья - отличаться. Почему тогда на одной линии "раздвоенной" фазы напряжение садится от насоса БЦН, а на другой линии той же фазы (там где 210) сосед варил - и ничего. Я просто хочу понять технически суть явления. Добавлено через 7 минут Я покупать не собираюсь, просто интересна цена вопроса для КЭ. Уровень шкурности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Если в линии есть какая то трехфазная нагрузка подключенная треугольником, напряжение на третей фазе будет всегда какое то даже если фаза оборвана. Возможно у кого то из соседей есть нагрузка подключенная между двумя фазами - тогда напряжение между этими двумя фазами одна из которых оборвана - будет около нулевое. Предохранитель сам стоит около 100грн судя по интернету, но я понятия не имею какой там у Вас установлен. В любом случае не занимайтесь "самолечением". Сначала определите причину. Суть- обрыв фазы гдето от КТП до первого проблемного дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 24 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Понятно, спасибо. один знакомый предположил, что это слабое напряжение на оборванной фазе может перетекать через "0" на ТП или вторичные заземлители на столбах или абонентские контуры заземления- такое может Быть ? или это бред ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 То что знакомый предположил, это возможно в случае отгорания нуля, тогда между нулем и реальной землей появляется какое то напряжение, ток протекает через повторные и соседские заземления с схемах TNCS. Тоесть напряжение появляется на нулевом проводнике. Вобщем это другая история. У Вас же оборвалась фаза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 24 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Ясно. И цена "Лица" Киевэнерго - 100 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Какого лица? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 24 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Имиджевого лица. Неделю у многих людей нет эл-ва, потому что у Киевэнерго нет 100 грн, чтобы купить и заменить предохранитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 И цена "Лица" Киевэнерго - 100 грн. Какая цена? Вы же сами написали: "КТП и линия - Киевэнерго"! Для надежности можете соорудить коллективное письмо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Я уже запутался. Вы уже выяснили что сгорел предохранитель? Уже вызвали аварийку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 Имиджевого лица. Неделю у многих людей нет эл-ва, потому что у Киевэнерго нет 100 грн, чтобы купить и заменить предохранитель. Так а хоть кто-то из этих людей оторвал свою ..опу от дивана и обратился в Киевэнерго о проблеме? Ну или вы, кроме форума, к поставщику обращались? О том, что у КЭ проблемы на подстанции, он скорее всего и не знает, ибо мониторинга нет, от слова "совсем". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 Так а хоть кто-то из этих людей оторвал свою ..опу от дивана и обратился в Киевэнерго о проблеме? Ну или вы, кроме форума, к поставщику обращались? О том, что у КЭ проблемы на подстанции, он скорее всего и не знает, ибо мониторинга нет, от слова "совсем". Я не думаю что при отсутствии электричества в течении недели никто не отзвонился в аварийку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 26 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 Звонили, писали ... Приезжали, сняли один предохранитель, раздвоили одну фазу. Все, велено ждать ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз