Приветствую.

Ситуация такова:

СТ, КТП-400, воздушная трасса - алюминий 4 провода, длина до КТП - 150 м.

Ввод - 3ф.

Линейные напряжения :

Уже неделю на одной фазе - 160-180, включение любой маломощной нагрузки понижает напругу на 10 вольт.

Две другие фазы - 220 и 210 , нагрузку держат.

 

Кгда померял фазные, оказалось, что между двумя фазами - ноль.

Одна из них - та что слабая.

Остальные две - 380.

Результаты замера советским стрелочным тестером.

 

Вопрос к специалистам-практикам :

Как это возможно, фазного нет, а линейное есть, но слабое и не держит нагрузку.

Что это и какова причина ?

КТП и линия - Киевэнерго.

Какие мои действия.

 

Причем такая же картина у всех потребителей-однофазиков, кто сидит на этой фазе, по всему СТ.

 

Спасибо.

IMG_6151.JPG.1e86d2f9c2bc7f4ac45e0d399c516da5.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как это возможно, фазного нет, а линейное есть, но слабое и не держит нагрузку.

фазное - между фазой и нулем, линейное - между двумя фазами. Фазное у вас есть: 160-180, 220 и 210.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это признаки обрыва фазной линии гдето в начале, или очень плохого контакта. Напряжение что Вы видите 160, которое еще и падает при малой нагрузке - паразитные наводки (инждуктивно-емкостные) от соседней фазы, поэтому между фазами и нету напряжения.

Если Вы говороите что такая же ситуация у всех - ищите обрыв гдето между КТП (или внутри ее) и до первого дома на линии от КТП который уже имеет эту проблему. Как вариант - сдох предохранитель на КТП

Обращаться чтоб починили - к тому кто обслуживает эти сети.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

jenkins, наводки сіли б до нуля з навантаженням. ТС пише про просідання "ще на 10 В".

Наявність фаз при відсутності фазового може говорити про те, що між ними нема зміщення. Тобто, одна фаза прокинута по двох дротах.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

jenkins, наводки сіли б до нуля з навантаженням. ТС пише про просідання "ще на 10 В".

Наявність фаз при відсутності фазового може говорити про те, що між ними нема зміщення. Тобто, одна фаза прокинута по двох дротах.

 

Не факт що до нуля. Если линия длинная там наводки могут быть очень мощные. Утюгом надо проверить - будет точнее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сколько стоит предохранитель для такого ТП ?

- на лицензированной фирме, с понтами ?

- за нал. без понтов ? и где купить ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не спешите покупать предохранитель. Выясните в чем проблема, это лишь одна возможная из множества вариантов причина.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если одна и та же фаза раветвилась в ТП на два провода - тогда у потребителей должна быть совершенно одинакова на двух фазах, а третья - отличаться.

Почему тогда на одной линии "раздвоенной" фазы напряжение садится от насоса БЦН, а на другой линии той же фазы (там где 210) сосед варил - и ничего.

Я просто хочу понять технически суть явления.

 

Добавлено через 7 минут

Я покупать не собираюсь, просто интересна цена вопроса для КЭ.

Уровень шкурности.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если в линии есть какая то трехфазная нагрузка подключенная треугольником, напряжение на третей фазе будет всегда какое то даже если фаза оборвана. Возможно у кого то из соседей есть нагрузка подключенная между двумя фазами - тогда напряжение между этими двумя фазами одна из которых оборвана - будет около нулевое.

Предохранитель сам стоит около 100грн судя по интернету, но я понятия не имею какой там у Вас установлен. В любом случае не занимайтесь "самолечением". Сначала определите причину. Суть- обрыв фазы гдето от КТП до первого проблемного дома.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понятно, спасибо.

 

один знакомый предположил, что это слабое напряжение на оборванной фазе может перетекать через "0" на ТП или вторичные заземлители на столбах или абонентские контуры заземления- такое может Быть ? или это бред ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То что знакомый предположил, это возможно в случае отгорания нуля, тогда между нулем и реальной землей появляется какое то напряжение, ток протекает через повторные и соседские заземления с схемах TNCS. Тоесть напряжение появляется на нулевом проводнике. Вобщем это другая история.

У Вас же оборвалась фаза.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имиджевого лица.

Неделю у многих людей нет эл-ва, потому что у Киевэнерго нет 100 грн, чтобы купить и заменить предохранитель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И цена "Лица" Киевэнерго - 100 грн. :(
Какая цена? Вы же сами написали: "КТП и линия - Киевэнерго"! Для надежности можете соорудить коллективное письмо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я уже запутался. Вы уже выяснили что сгорел предохранитель? Уже вызвали аварийку?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имиджевого лица.

Неделю у многих людей нет эл-ва, потому что у Киевэнерго нет 100 грн, чтобы купить и заменить предохранитель.

Так а хоть кто-то из этих людей оторвал свою ..опу от дивана и обратился в Киевэнерго о проблеме?:evil: Ну или вы, кроме форума, к поставщику обращались? О том, что у КЭ проблемы на подстанции, он скорее всего и не знает, ибо мониторинга нет, от слова "совсем".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так а хоть кто-то из этих людей оторвал свою ..опу от дивана и обратился в Киевэнерго о проблеме?:evil: Ну или вы, кроме форума, к поставщику обращались? О том, что у КЭ проблемы на подстанции, он скорее всего и не знает, ибо мониторинга нет, от слова "совсем".

 

Я не думаю что при отсутствии электричества в течении недели никто не отзвонился в аварийку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Звонили, писали ...

Приезжали, сняли один предохранитель, раздвоили одну фазу.

Все, велено ждать ...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...