acea Опубліковано: 23 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2017 Добрый вечер! Вводные данные: офис на первом этаже. Второй и третий этажи жилые. Схема канализации прилагаю. Диаметры стандартные- от унитаза 110,от раковин-50 мм. Ремонт делали 2.5 года назад. Менялось все на пластиковые трубы в офисе и в подвале. И тут в один прекрасный день при смыве унитаза вода набирается почти до краев и меедленно уходит. И вроде появилось хрюканье из раковин при сливе водыв раковины. Пару раз смоешь в унитазе-потом нормально. День,два нормально-потом опять до краев. И если уходит вода хорошо, то может полностью уйти из унитаза,т.е. нет в унитазе гидрозатвора. Опять смываю, пока появится гидрозатвор,чтобы унитаз на хрюкал. Вообщем пришли из жэка,все посмотрели,что-то прочистили- лучше не стало. Думается мне,чтопроблема в вентиляции канализации. На третий этаж не ходил смотреть,есть там фановая труба или нет ее. Но 2.5 года нормально же было! Если идти по пути наименьшего сопротивления,то наверно надо поставить воздушные клапана? Где их ставить? Под раковинами или както в подвале смостырить фановую трубу самому? ( пробывал открыть ревизию в подвале на горизонтальной левой части-все хорошо смывается и звуков нет) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2017 Каналию чистили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
acea Опубліковано: 23 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2017 да,чистили. Тросом через унитаз и в люках наулице жэковцы лазили там Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2017 Скорей всего умники на верхнем этаже вашего стояка, заглушили фан. В стоянке выше всех приборов врезаете тройник, в него колено, в него вакуумный клапан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
acea Опубліковано: 23 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2017 В стоянке выше всех приборов врезаете тройник, в него колено, в него вакуумный клапан. на 1 этаже или на 3 этаже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Думается мне,чтопроблема в вентиляции канализации. На третий этаж не ходил смотреть,есть там фановая труба или нет ее. На крыше проверьте. Добавлено через 1 минуту Скорей всего умники на верхнем этаже вашего стояка, заглушили фан. А какой смысл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 на 1 этаже или на 3 этаже? На своем. ....................... Добавлено через 44 секунды А какой смысл? Многие, делающие ремонт и не подразумевают, нафиг та труба накрышу, весь феншуй ремонта портит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
acea Опубліковано: 24 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 На своем. ....................... Добавлено через 44 секунды . стояк справа на картинке зашит в стене.В него тройник не получится вставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Значит идите на верх и ищите причину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
acea Опубліковано: 24 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Значит идите на верх и ищите причину. а под раковины врезать возд.клапан нельзя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 25 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2017 В стоянке выше всех приборов врезаете тройник, в него колено, в него вакуумный клапан. А в нем есть смысл, если необходимо обеспечить и приток воздуза в канализацию, и отток (удаление избытка)? Как я понимаю, сразу при сливе необходимо удалить избыток воздуха, а потом, по мере движения пробки воды вниз, необходим его приток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2017 Для этого случая достаточно клапана на своем этаже выше самого высокого прибора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
acea Опубліковано: 27 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2017 Для этого случая достаточно клапана на своем этаже выше самого высокого прибора. достаточно одного клапана или по количеству раковин? Выше самого прибора-имеется ввиду клапан расположить выше гидрозатвора раковины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2017 Один клапан на стояк, выше самого высокого сифона Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...