Схема электрощита 2к квартиры

li35wn

Рекомендовані повідомлення

Полистал темы. Почитал умных слов.

Набросал вот такой схематоз. Есть вопросы в самой схеме.

Прошу критику и советы. Заранее спасибо!

UPDATE: Перед щитом будет стоять стабилизатор на всю квартиру. При договорной мощности в 5.5 кВт достаточно ли будет стабилизатора на 7 кВт?

 

1. Вводной автомат 1ф 32а

 

2. Отдельные линии:

2.1 теплые полы: диф.автомат 16а/30 мА

2.2 бойлер - диф.автомат 20а/10 мА

2.3 стиральная машина - диф.автомат 20а/30 мА

2.4 посудомоечная машина+измельчитель отходов - диф.автомат 16а/10 мА

2.5 холодильник - автомат 16а

2.6 электрическая духовка - (нужен ли диф.?)автомат 25(20?)а

2.7-2.9 кондиционеры - автомат 16а * 3 шт

2.10 электрический полотенцесушитель - диф.автомат 16а/10 мА

2.11 газовый котел - диф.автомат 16а/30 мА

 

3. Группы розеток:

3.1 Диф. автомат 40а/30 мА

3.1.1-3.1.2 розетки в гостинной-автомат 16а * 2 шт (есть ли целесообразность деления розеток на 2 группы?)

3.1.3-3.1.4 розетки в спальне -автомат 16а * 2 шт (есть ли целесообразность деления розеток на 2 группы?)

3.1.5 розетки в прихожей -автомат 16а

3.2 розетки с/у - диф. автомат 16а/10мА

3.3-3.4 розетки в кухне - диф.автомат 20а/10мА * 2 шт (есть ли целесообразность деления розеток на 2 группы?)

 

4. Освещение:

4.1 освещение гостинная 10а

4.2 освещение спальня 10а

4.3 освещение прихожая10а

4.4 освещение санузел - диф. автомат 10а/30мА

4.5 освещение кухня 10а

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При договорной мощности в 5.5 кВт достаточно ли будет стабилизатора на 7 кВт?

зависит от входного напряжения - чем ниже напряжение, тем меньше мощность на выходе стабилизатора.

также производитель стабилизатора может завышать характеристики своего стаба.

 

Добавлено через 44 секунды

а так мощности должно хватить

 

Добавлено через 1 минуту

2.2 бойлер - диф.автомат 20а/10 мА

2.3 стиральная машина - диф.автомат 20а/30 мА

 

есть ли необходимость в 20 А?

 

Добавлено через 1 минуту

1. Вводной автомат 1ф 32а

для 5.5 кВт автомат - 25 А

 

Добавлено через 2 минуты

3.1.1-3.1.2 розетки в гостинной-автомат 16а * 2 шт (есть ли целесообразность деления розеток на 2 группы?)

только если 16 А на все не хватит. Проводку от каждой к щитку можно сделать отдельной, а под винт автомата засунуть два провода одного сечения - насколько знаю, явного запрета на такое нет.

 

Добавлено через 1 минуту

Прошу критику

как-то много диффов, и линии по 20 А (розетки-то на 16 А как правило)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть ли необходимость в 20 А?

Для бойлера не знаю. У меня сейчас на бойлер стоит 20а. Видимо так исторически сложилось )

Стиралка с сушкой. 2.1 кВт заявлено.

Не заморачиваться и брать 16а?

 

для 5.5 кВт автомат - 25 А

Верно. Упустил. Спасибо.

только если 16 А на все не хватит. Проводку от каждой к щитку можно сделать отдельной, а под винт автомата засунуть два провода одного сечения - насколько знаю, явного запрета на такое нет.

Я могу линии от розеток привести на одну клеммную колодку которую подключать потом уже к автомату?

Вариант отдельного провода к каждому блоку розеток - меня устраивает.

 

 

как-то много диффов, и линии по 20 А (розетки-то на 16 А как правило)

Дифами закрыл все "мокрые" зоны + общий на жилые комнаты на всякий случай.

По 16а уже выше )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не заморачиваться и брать 16а?
вряд ли бойлер на 20 * 220 (230) = 4.4 кВт

 

Я могу линии от розеток привести на одну клеммную колодку которую подключать потом уже к автомату?

можно, но если вы столько дифов напихали, то, наверное, не стоит экономить на автоматах)

 

Добавлено через 2 минуты

как по мне, схема не оптимизирована - мокрые зоны можно закрыть по одному УЗО на локацию

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можно, но если вы столько дифов напихали, то, наверное, не стоит экономить на автоматах)

Я видимо тогда не правильно понимаю.

Условно - в спальне у меня 14 розеток. Вот эти 14 мне подключать к 1 автомату или разделить на несколько групп и группами подключать? Если группами - то что делать с номиналом дифа перед ними? Увеличивать эквивалентно суммарной мощности всех автоматов - как-то не правильно вроде...

 

Добавлено через 6 минут

как по мне, схема не оптимизирована - мокрые зоны можно закрыть по одному УЗО на локацию

Игнорируя отдельные линии для них тогда и оставляя на них обычные автоматы?

Типа пмм, сма, бойлер вешать на обычный автомат, а всю кухню и весь с/у закрыть на верхнем уровне своими дифами?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если ставите дифавтомат, то его номинал должен обеспечить защиту проводов. То есть нельзя поставить один диф 40 А на три линии с розетками 16 А - нужно ставить три дифа по 16 А.

 

если ставите УЗО, то его номинал равен сумме предполагаемых нагрузок линии, причем намного выше номинала вводного автомата ставить смысла нет, но можно, если вдруг завалялось. Для примера с тремя линиями: ставить 3 автомата по 16 А, а выше них одно УЗО 40 А под защитой вашего входного автомата 32 А.

 

тут есть схема использования УЗО и соображения по выбору его номинала drotokrut.blogspot.com/2017/04/blog-post_18.html

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если ставите УЗО, то его номинал равен сумме предполагаемых нагрузок линии, причем намного выше номинала вводного автомата ставить смысла нет, но можно, если вдруг завалялось. Для примера с тремя линиями: ставить 3 автомата по 16 А, а выше них одно УЗО 40 А под защитой вашего входного автомата 32 А.

Ну если я правильно понял мысль, то вот так получается:

 

1. Вводной автомат 1ф 25а

 

2. УЗО 40а/10мА отдельные линии

2.1 бойлер - автомат 16а

2.2 посудомоечная машина+измельчитель отходов - автомат 16а

2.3 электрический полотенцесушитель - автомат 16а

2.4 освещение с/у - автомат 10а

2.5 стиральная машина - автомат 16а

 

3. УЗО 40а/30мА отдельные линии

3.1 теплые полы - автомат 16а

3.2 газовый котел - автомат 16а

3.3 холодильник - автомат 16а

3.4 электрическая духовка - автомат 16а

 

4. кондиционеры - автомат 16а * 3 шт

 

5. УЗО 40а/30мА группы розеток

5.1 гостиная - автомат 16а * 3 шт

5.2 спальня - автомат 16а * 3 шт

5.3 прихожая - автомат 16а * 2 шт

5.4 с/у - автомат 16а

 

6. УЗО 40а/30мА группы розеток кухни

6.1 кухня - автомат 20а * 2 шт

 

7. Освещение:

7.1 освещение гостиная 10а

7.2 освещение спальня 10а

7.3 освещение прихожая 10а

7.4 освещение кухня 10а

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как вариант.

по хорошему, если линия больше 16 А, то сечение провода уже 4 мм2 нужно и розетка не на 16 А. Вы о проводах думали уже? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну если я правильно понял мысль, то вот так получается:

Я б поделил на 3 УЗО : жилье, кухня, санузел.

Кондиционеры тоже под УЗО переместил бы.

Ну и АВ на 20А не нужны.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы о проводах думали уже?

ВВГ нг 3*2,5 на розетки и отдельные линии, 3*1,5 свет.

 

 

Ну и АВ на 20А не нужны.

по хорошему, если линия больше 16 А, то сечение провода уже 4 мм2 нужно и розетка не на 16 А.

Спасибо! Убираю 20а, остановимся на 16а.

 

Я б поделил на 3 УЗО : жилье, кухня, санузел.

У меня стиралка будет жить в прихожей. Ну и плюс мне такая схема ближе к телу, чем по зонам. Хотя видимо дело привычки.

 

Кондиционеры тоже под УЗО переместил бы.

Вот я тут наверное возьму 3 диф.автомата на них.

 

Добавлено через 19 минут

Тут напомнили, что нет смысла все пихать под стабилизацию.

Тогда вот так:

1. Вводной автомат 1ф 25а

 

1.0 Реле напряжения ЗУБР 25а

1.1 УЗО 40а/10мА отдельные линии

1.1.1 бойлер - автомат 16а

1.1.2 электрический полотенцесушитель - автомат 16а

1.1.3 стиральная машина - автомат 16а

1.1.4 теплые полы - автомат 16а

1.1.5 электрическая духовка - автомат 16а

1.1.6 посудомоечная машина+измельчитель отходов - автомат 16а

 

1.2 УЗО 40а/30мА группы розеток кухни

1.2.1 кухня - автомат 16а * 2 шт

 

2. стабилизатор

 

2.1 УЗО 40а/10мА отдельные линии

 

2.1.2 освещение с/у - автомат 10а

2.1.3 газовый котел - автомат 16а

2.1.4 холодильник - автомат 16а

2.1.5 кондиционеры - автомат 16а * 3 шт

 

2.3 УЗО 40а/30мА группы розеток

2.3.1 гостиная - автомат 16а * 3 шт

2.3.2 спальня - автомат 16а * 3 шт

2.3.3 прихожая - автомат 16а * 2 шт

2.3.4 с/у - автомат 16а

 

2.4. Освещение:

2.4.1 освещение гостиная 10а

2.4.2 освещение спальня 10а

2.4.3 освещение прихожая 10а

2.4.4 освещение кухня 10а

 

УЗО 1.1 не сильно нагружено выходит?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО 1.1 не сильно нагружено выходит?

зависит от общей мощности нагрузки и протяженности трасс проводов.

 

а вы узо 40 А 10 мА нашли в продаже? С трудом себе 25 А 10 мА нашел, писал об этом тут drotokrut.blogspot.com/2017/05/schneider-electric-a9r20225-2p-25a-10ka.html . Обычно на 10 мА номинальный ток 16 А.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а вы узо 40 А 10 мА нашли в продаже?

Таки да. В каталогах есть. По факту - беда. Ну если найдут - поставим. Если нет - придется ставить 30 ма или делить первую группу на 3 * 16а/10мА

 

Добавлено через 3 минуты

2.1 УЗО 40а/10мА отдельные линии

Ну и тут тогда меняем смело на 40А/30мА