каким лучше кабелем сделать вход в дом ??

Строймастер 001

Рекомендовані повідомлення

вы выше о вводе писали, а сейчас о проводке внутри помещения написали. Ввод может хоть 2.5 мм2 алюминия быть, если это N и L, например.

 

На сколько мне помнится, люминь 2,5 может применяться, в жилых, только для промышленных приемников. Ладно, завтра разберемся, с книженциями, beer cool.)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ввод может хоть 2.5 мм2 алюминия быть, если это N и L, например.

а как же с нашими "постулатами" - свет 1,5; розетки 2,5, плита 4 мм.кв. и это меди? Нестыковочка, аднака.

 

Я исхожу их норм НПАОП 40.1-1.32-01.

 

2.5.3. У будинках слід застосовувані кабелі і проводи з мідними жилами. У житлових будинках найменший допустимий переріз мідних провідників повинен відповідати таблиці 2.1.

Мережі живлення та розподільні мережі допускається виконувати кабелями і проводами з алюмінієвими жилами, якщо їх розрахунковий переріз дорівнює 16 мм і більше.

Живлення окремих електроприймачів, які належать до інженерного устаткування будинків (насоси, вентилятори, калорифери, установки кондиціювання повітря та ін.), можуть виконуватися кабелем з алюмінієвими жилами перерізом не менше 2,5 мм.

2.2. Терміни та визначення

 

2.2.2. Ввідний пристрій (надалі - ВП) - сукупність конструкцій, апаратів і приладів, які встановлюються на вводі лінії живлення в будинок або в його відокремлену частину і живляться від ГРЩ.

 

2.2.3. Ввідно-розподільний пристрій - ввідний пристрій, який містить у собі також апарати і прилади на відхідних лініях.

2.2.8. Мережа живлення - мережа від розподільного пристрою підстанції або відгалуження від повітряних ліній електропередачі до ВП, ВРП, ГРЩ.

2.2.9. Розподільна мережа - мережа від ВП, ВРП, ГРЩ до розподільних пристроїв та щитків.

 

profeMaster - У Вас есть другие нормативы, которыми Вы руководствуетесь? Покажите, обсудим вместе, примем правильное решение.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Звонок в НКРЭ - и Ахметов лично в магазине уже покупает новую КТП и вам выполняют заявку в течении двух недель.

Вы, похоже, оторваны сильно от реальности и живете в сказочном мире.

Нет Препятствий Патриотам !

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мережі живлення та розподільні мережі допускається виконувати кабелями і проводами з алюмінієвими жилами, якщо їх розрахунковий переріз дорівнює 16 мм і більше.

согласен с вами (руководствуюсь ПУЭ, там есть аналогичный пункт в электроустановках жилых зданий). Имел в виду, что у автора темы могут два хилых алюминиевых проводка заходить. Но так делать нельзя, ваш ответ про минимальные 16 мм2 алюминия таки абсолютно верен!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
Я бы посоветовал кабель вббшв, но лучше не заморачиваться если сам не знаешь и спросить у специалистов с балтик кабель - надежнее будет!