Firetuf Опубліковано: 4 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2017 вы выше о вводе писали, а сейчас о проводке внутри помещения написали. Ввод может хоть 2.5 мм2 алюминия быть, если это N и L, например. На сколько мне помнится, люминь 2,5 может применяться, в жилых, только для промышленных приемников. Ладно, завтра разберемся, с книженциями, beer cool.))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 5 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2017 Ввод может хоть 2.5 мм2 алюминия быть, если это N и L, например. а как же с нашими "постулатами" - свет 1,5; розетки 2,5, плита 4 мм.кв. и это меди? Нестыковочка, аднака. Я исхожу их норм НПАОП 40.1-1.32-01. 2.5.3. У будинках слід застосовувані кабелі і проводи з мідними жилами. У житлових будинках найменший допустимий переріз мідних провідників повинен відповідати таблиці 2.1. Мережі живлення та розподільні мережі допускається виконувати кабелями і проводами з алюмінієвими жилами, якщо їх розрахунковий переріз дорівнює 16 мм і більше. Живлення окремих електроприймачів, які належать до інженерного устаткування будинків (насоси, вентилятори, калорифери, установки кондиціювання повітря та ін.), можуть виконуватися кабелем з алюмінієвими жилами перерізом не менше 2,5 мм. 2.2. Терміни та визначення 2.2.2. Ввідний пристрій (надалі - ВП) - сукупність конструкцій, апаратів і приладів, які встановлюються на вводі лінії живлення в будинок або в його відокремлену частину і живляться від ГРЩ. 2.2.3. Ввідно-розподільний пристрій - ввідний пристрій, який містить у собі також апарати і прилади на відхідних лініях. 2.2.8. Мережа живлення - мережа від розподільного пристрою підстанції або відгалуження від повітряних ліній електропередачі до ВП, ВРП, ГРЩ. 2.2.9. Розподільна мережа - мережа від ВП, ВРП, ГРЩ до розподільних пристроїв та щитків. profeMaster - У Вас есть другие нормативы, которыми Вы руководствуетесь? Покажите, обсудим вместе, примем правильное решение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MickNich Опубліковано: 5 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2017 Звонок в НКРЭ - и Ахметов лично в магазине уже покупает новую КТП и вам выполняют заявку в течении двух недель. Вы, похоже, оторваны сильно от реальности и живете в сказочном мире. Нет Препятствий Патриотам ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 5 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2017 Мережі живлення та розподільні мережі допускається виконувати кабелями і проводами з алюмінієвими жилами, якщо їх розрахунковий переріз дорівнює 16 мм і більше. согласен с вами (руководствуюсь ПУЭ, там есть аналогичный пункт в электроустановках жилых зданий). Имел в виду, что у автора темы могут два хилых алюминиевых проводка заходить. Но так делать нельзя, ваш ответ про минимальные 16 мм2 алюминия таки абсолютно верен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg1k Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 Я бы посоветовал кабель вббшв, но лучше не заморачиваться если сам не знаешь и спросить у специалистов с балтик кабель - надежнее будет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...