каким лучше кабелем сделать вход в дом ??

Строймастер 001

Рекомендовані повідомлення

Всем добрый вечер. Такая ситуация .От столба к счетчику будет идти алюминий кабель . В счетчике будет автомат на 25А каким лучше кабелем от счетчика провести в дом?? . От счетчика на улице в дом до счетчика 15м длинна .Всем заранее спасибо .
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и в ПНД трубе диаметром 45 мм, если в земле.

либо бронированный кабель ВБбШв, но у него экран заземлять нужно.

 

по количеству жил - неясно, сколько фаз и что с остальным - N, PEN или N и PE.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чего б не заправить в трубе тот же алюминь ?

3*16 и ничего ему не будет ?

 

А того б шо люминь в дом для нищебродов. Автор спрашивает -"каким лучше кабелем от счетчика провести в дом?" - коренное слово "ЛУЧШЕ" а не "геморойнее". :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

MickNich, судя по подписи, сам занимается электрикой, поэтому подискутирую)

 

люминь 3 * 16 можно (хотя автор вопроса не уточнил, что к нему приходит. Известно только номинал автомата - 25 А и длина кабельной линии - 15 м), но почему 16 мм2, какой именно кабель и какая будет экономия по деньгам?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВВГ 3х6 при однофазном вводе.

 

3х6 - это подразумевается , что РЕ-шный провод ему посадят напрямую на PEN-овский провод до счётчика ,

а N провод уже после счётчика , так ?

 

Иначе смысла нету никакого в 3х6 , а нужен 2х6 .

 

Добавлено через 5 минут

... но почему 16 мм2 ...

Наверно человек хочет бросить проверенный , традиционный СИП ,

да-бы незаморачиваться в выборе кабеля .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

MickNich, судя по подписи, сам занимается электрикой, поэтому подискутирую)

 

люминь 3 * 16 можно (хотя автор вопроса не уточнил, что к нему приходит. Известно только номинал автомата - 25 А и длина кабельной линии - 15 м), но почему 16 мм2, какой именно кабель и какая будет экономия по деньгам?

 

Только поставил на объекте 4*16 АВВГ - по 21 гривне за метр.

В трубу полиэтиленовую и в землю.

Почему сечение такое ? Не меньше подводящего СИПа и в автоматы нормально входит.

Почём будет ВВГ 4*6 ?

Да, подземная трасса 42 метра.

ПыСы - это 3 фазы

Змінено користувачем MickNich
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почём будет ВВГ 4*6 ?

ПыСы - это 3 фазы

 

А почем будет отгоревший конец алюминия через два года когда все про него в автомате забудут а он поплывет и сгорит? Возможно вместе с полиэтиленовой трубой и домом.

Качество современных сплавов алюминия по сравнению с СССР плавно переросло в каКчество. В общем лично мне такое НЕ НРАВИТСЯ. Формализьм плавно переходящий в Импрессионизм

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почем будет отгоревший конец алюминия через два года когда все про него в автомате забудут а он поплывет и сгорит? Возможно вместе с полиэтиленовой трубой и домом.

Ну ровно так же невозможно контролировать СИП в автомате под пломбой :D

А уже в своём щите (как и в розетках - выключателях) будь бобр - протягивай раз в квартал.

Это если по правилам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господи, 16 алюминий запихнуть в автоматы и клеммы счетчика, это просто нищебродство какое то. :(
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господи, 16 алюминий запихнуть в автоматы и клеммы счетчика, это просто нищебродство какое то. :(

Ну ,

во вводной автомат полюбому запихнут СИП , тобиш 16 алюминий ,

дальше , - по ходу пьесы , пьеса у каждого своя .

дальше нужна медь , но если расстояние от счётчика до дома весьма значительна , возможны варианты , особенно если 3-х фазный ввод

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Качество современных сплавов алюминия по сравнению с СССР плавно переросло в каКчество.

 

Чисто из любопытства - Вы проводили испытания и утверждаете это, имея на руках подтверждения?

 

Добавлено через 1 минуту

Господи, 16 алюминий запихнуть в автоматы и клеммы счетчика, это просто нищебродство какое то.

 

Может, не "нищебродство", а разумная экономия?

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Соглашусь с ЭлектроМеханиК по поводу алюминия. Мало того что качество упало, так производители его уже занижать начали.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чисто из любопытства - Вы проводили испытания и утверждаете это, имея на руках подтверждения?

 

Может, не "нищебродство", а разумная экономия?

 

Чисто из любопытства представьте себе что имею. И я даже знаю чем твердость по Роквеллу отличается от Бринелля.

Как говорила Верка Сердючка - не жиденько а элегантно. Не нужно жлобство прикрывать разумной экономией. Вы из разумной экономии себе автоматы АСКО в щиток поставите?

Если "Да" - то вопросов больше не имею.:D

 

kartinki-prikolnye-kartinki-smeshnye-kartinki-fotoprikoly_6361104125.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чисто из любопытства представьте себе что имею. И я даже знаю чем твердость по Роквеллу отличается от Бринелля.

Как говорила Верка Сердючка - не жиденько а элегантно. Не нужно жлобство прикрывать разумной экономией. Вы из разумной экономии себе автоматы АСКО в щиток поставите?

Если "Да" - то вопросов больше не имею.:D

 

 

Это такой элегантный уход от ответа? И при чем тут Роквелл? Почему Шора не вспомнили? По теме вопроса, я так понимаю, ничего услышать не удастся?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотрим сравнительные данные на кабели и видим - не дадут в частный дом СТОЛЬКО светы :

 

Допустимые токи провода

СИП - 4 4х16

 

Число и номинальное

сечение жил, мм² Допустимые токовые нагрузки провода, А

допустимый ток

нагрузки, не более, А допустимый ток

односекундного к.з., кА

4 х 16 100 1,5

 

Токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий:

- коэффициент нагрузки К=1

- температура воздуха 25 °С

- скорость ветра 6 м/с

- интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м²

 

==================================

Длительно допустимая токовая нагрузка кабеля АВВГ 4х16-1:

- при прокладке на воздухе - 81 А

- при прокладке в земле - 93 А

Допустимое рабочее напряжение до 1 кВ частоты 50 Гц.

 

-=-=-=-=-=-=-=-=

Длительный допустимый ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток, А, для проводов, проложенных

открыто в одной трубе

двух одножильных трех одножильных четырех одножильных одного двухжильного одного трехжильного

 

16 75 60 60 55 60 55

 

-=-=-=-=-=-=-=-=

Допустимые токовые нагрузки для кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 0,66 и 1 кВ:

Номинальное сечение жилы, мм2 Допустимые токовые нагрузки кабелей с изоляцией из полиэтилена, ПВХ пластиката, А

Одножильных, для работы на постоянном токе Двухжильных Трехжильных, а также четырехжильных с нулевой жилой меньшего сечения Четырехжильных

на воздухе в земле на воздухе в земле на воздухе в земле на воздухе в земле

 

16 93 83 77 94 67 77 62 72

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотрим сравнительные данные на кабели и видим - не дадут в частный дом СТОЛЬКО светы :
Вы задали вопрос специалистам, получили ответ. Вам нужен был грамотный ответ, или перепроверить советчиков?

 

1. Кабели и провода с алюминиевыми жилами, для ввода, тллько от 16 мм.кв.

2. Есть еще такой параметр, как падение напряжения, это тоже берется в расчет.

Из этих соображений, а также с экономиченской стороны, Вам и было предложено люминявый 4х16.

 

пы-сы: на счет "не дадут столько светы" - при желании и Ваших возможностях, дадут и больше. Алюминий 4х16 - это "пыль для моряка", или детские игрушки. Хорошая система принудительной вентиляции, спалит этот кабель в секунду. А еще хотелось бы и кипяточку похлебатьс.... )))))

 

Странно, что Вы занимаетесь электрикой и этого не знаете...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы задали вопрос специалистам, получили ответ. Вам нужен был грамотный ответ, или перепроверить советчиков?

 

1. Кабели и провода с алюминиевыми жилами, для ввода, тллько от 16 мм.кв.

2. Есть еще такой параметр, как падение напряжения, это тоже берется в расчет.

Из этих соображений, а также с экономиченской стороны, Вам и было предложено люминявый 4х16.

 

пы-сы: на счет "не дадут столько светы" - при желании и Ваших возможностях, дадут и больше. Алюминий 4х16 - это "пыль для моряка", или детские игрушки. Хорошая система принудительной вентиляции, спалит этот кабель в секунду. А еще хотелось бы и кипяточку похлебатьс.... )))))

 

Странно, что Вы занимаетесь электрикой и этого не знаете...

 

0. Я вопрос не задавал, я был со стороны отвечающих.

1. Всё и строится на 16 квадратах, от столба СИП, под землей в трубе АВГ.

2. На наших длинах неактуально.

Из этих соображений, а также с экономичесской стороны, мною и было предложено люминявый 4х16.

пы-сы: на счет "не дадут столько светы" - так чтоб поплавить 16-й кабель в худшем случае - 55 А да на 3 фазы = почти 40 Кв.

Частнику без взятки на дадут. Да и зачем, если не майнить и коноплю не выращивать ?

 

Как раз занимаюсь электрикой, потому и знаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

55 А да на 3 фазы = почти 40 Кв.

Частнику без взятки на дадут.

Лекго. Заява в РЭС на стандартне приєднання до 50 кВт. Вместо взятки можно бесплатно позвонить в НКРЭ - так еще и в течении двух недель подключат, как бонус.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лекго. Заява в РЭС на стандартне приєднання до 50 кВт. Вместо взятки можно бесплатно позвонить в НКРЭ - так еще и в течении двух недель подключат, как бонус.

1. Ложь.

Додаток 1

до постанови НКРЕКП

26.01.2017 № 81

 

СТАВКИ

плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж I ступеня (до 16 кВт включно) на 2017 рік для міст III категорії надійності електропостачання (приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання) (без податку на додану вартість), тис. грн / 1 кВт

 

За "от 16 до 50" другие разговоры сразу

2. Только тянуть будут уже не 16-й СИП. И ТУ неизвестно какие нарисуют.

3. И наиболее вероятный ответ - "немає технічної можливості. Купуйте, дядьку, КТП".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За "от 16 до 50" другие разговоры сразу

Там просто другие ставки. Раза в два дешевле. Остальные условия те же.

Только тянуть будут уже не 16-й СИП.

Так пускай себе тянут :) . Ваше дело заявку подать и в кассу оплатить.

И наиболее вероятный ответ - "немає технічної можливості. Купуйте, дядьку, КТП".

Звонок в НКРЭ - и Ахметов лично в магазине уже покупает новую КТП и вам выполняют заявку в течении двух недель.

Вы, похоже, оторваны сильно от реальности и живете в сказочном мире.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Кабели и провода с алюминиевыми жилами, для ввода, тллько от 16 мм.кв.
откуда такие цифры?

минимум 16 мм2 алюминия - только для PEN-проводника. А автор темы так и не отписал, что у него на вводе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

откуда такие цифры?

минимум 16 мм2 алюминия - только для PEN-проводника. А автор темы так и не отписал, что у него на вводе.

?????

Да вроде как из НПАОП, там четко гнаписано, в домах выплнять всю проводку медью, но допускается применение люминя в сетях питания и распределительных, от 16мм.кв. и выше.

, например, СИПы и не выпускают ниже 16мм.кв., так как им возможно выполнять прямой ввод в дом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы выше о вводе писали, а сейчас о проводке внутри помещения написали. Ввод может хоть 2.5 мм2 алюминия быть, если это N и L, например.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах