Проколупався два дні з контролером danfoss icon2. Поділюся може кому збереже час.
В чому суть проблеми - контролер має 15 каналів на приводи до теплої підлоги, при цьому всюду написано що лише 1 привід на канал і ліміт потужності 2Вт на канал. А мені треба 25 )

Перша ідея була, оскільки самі приводи 220 і вони просто вкл/викл то  взяти реле 220 та "підсилити" виходи де більше 1 треба. По факту це не працює бо, ЯК ВИЯВИЛОСЯ, контролер приблизно раз на хвилину всі виходи тестує імпульсом, на практиці ем реле робить клац-клац, твердотельне яке було в мене не детектиться контролером як підключений привід. Клац-клац раз на хвилину це фактично ліміт ресурса єм-реле за рік, що не припустимо.

Далі я почав гуглити документацію технічну для розуміння все-ж чи можна на 1 канал приєднати хоча-б 2 реле, знайшов що опір реле при 27 градусах має бути від 1.6кОм до 8кОм, що вже більше 2Вт. Опір стандартного приводу данфоса біля 6кОм, а отже таки можна 2 штуки, 3 вже ризиковано.

Далі був квест звести приводи з 2х шкафів до одного контролера. Для цього взяв 25ти жильний контрольний кабель на робочу напругу 400в, він дорогий але шесть метрів проблему вирішує - 2 жили на термостати, і залишається ще 22 на приводи (11 штук) і земля.

Вийшло навіть цивільно, але розбирати 24 чорних жили, хай і промаркованих виробником, на пари з двох сторін були трошки квестом для зору.

PXL_20240630_143839540.thumb.jpg.eddae3a90c14f38df1ed150605c66d63.jpg 

PXL_20240630_203125376.thumb.jpg.93d506cfb3636fbb54b3f66a2ff910a5.jpgPXL_20240630_203129640.thumb.jpg.a5d80022a5ee5d5babcdcb4191baf0bc.jpgPXL_20240630_143818890_MP.thumb.jpg.35643895f4fdd48da59d8dd4b35ec031.jpg

Змінено користувачем standov
  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какие головки ставили, производитель, бо жаловались не долго живут. Такую же фигню планирую, термостаты расставил

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, KakTuz сказал:

А какие головки ставили, производитель, бо жаловались не долго живут. Такую же фигню планирую, термостаты расставил

Там Данфосс

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 часа назад, vbb сказал:

DIN-рейка з клемами буде «в точку»

Глупости, простой ваговський клемник , засунуть в коробку - и всех делов

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 часа назад, KakTuz сказал:

А какие головки ставили, производитель, бо жаловались не долго живут. Такую же фигню планирую, термостаты расставил

данфос двох типів, одні на данфосовські жеж колектори, інші на рехау, так щоб з перехідниками не присідати 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 30.06.2024 в 23:28, standov сказал:

Далі я почав гуглити документацію технічну для розуміння все-ж чи можна на 1 канал приєднати хоча-б 2 реле, знайшов що опір реле при 27 градусах має бути від 1.6кОм до 8кОм, що вже більше 2Вт. Опір стандартного приводу данфоса біля 6кОм, а отже таки можна 2 штуки, 3 вже ризиковано.

короче срань то, сьогодні прогнав діагностику, майже всі канали де по 2 головки стали раптом в помилку, почав міряти опір - опір холодних приводів в одних умовах від 3 до 6кОм, я хз чого такий розбіг по параметрам як і хз як воно визначило де по два стоїть. Доведеться купувати другий контролер та городити схему "АБО" для керування насосом та котлом з обох контролерів. Ідея налюбити долю не спрацювала.

Змінено користувачем standov
  • Сумно 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 часа назад, murava сказал:

простой ваговський клемник

це шо за ваговський клемнік багатополюсний такий?) кучку клемніков да

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
1 година тому, standov сказав:

Передаю привіт дружині, яка раптом знайшла цю тему. Поставте якусь пісню про гроші що пішли.

 

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Фейсбук нагадав, рівно 7 років на найцікавіший поки прожєкт, було стало-стало зі схожого ракурса

image.thumb.png.761ea59fe757f3befce2bf76121b0865.png

 



 

Змінено користувачем standov
  • Лайк 16
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 годин тому, standov сказав:

Фейсбук нагадав, рівно 7 років на найцікавіший поки прожєкт, було стало-стало зі схожого ракурса

image.thumb.png.761ea59fe757f3befce2bf76121b0865.png

 



 

ну гарний же басейн був :о)

  • Хаха 7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трошки нарукожопив і написав як )

Розумне керування конденсаційним котлом Viessmann Vitodens 100 та підключення до керування теплою підлогою по протоколу OpenTherm

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Додав ще два АКБ (по 3.5квтг), всього 14. Трошки спокійніше виходити в зиму і плюс це вже дозволить досить безпечно гратися в циклічну роботу (вдень заряджати від сонця, вночі жити з того).

Купив на nkon, без vat, під нульову разтаможку, стало дуууже вигідно.

PXL_20240823_163627850.MP.jpg

  • Лайк 12
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 часов назад, standov сказал:

Купив на nkon

акб на прошивці 22го року, акб куплений в Україні минулого року мав прошивку "B69.13.2.0 (22-10-19)", з nkon прийшли "B69.13.1.0 (22-08-25)", воно абсолютно не принципово але явно не свіжак

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 23.08.2024 в 21:39, standov сказал:

безпечно гратися в циклічну роботу (вдень заряджати від сонця, вночі жити з того)

шось я не планував що це так швидко знадобиться. Доба експерименту (ще до блекаута), керування режимом інвертора через вбудований функціонал SolarAssistant, поки що дефолтні налаштування, але мабуть згодом все-ж підкручу на менш оптимістичні. Одна резервована фаза фактично повністю автономна (за наявності денного яскравого сонця).

На вранішній впевнений заряд (генерація більше споживання) вийшли в 8 ранку з 32% soc, на 100% заряд в 16-27 (фактично остання година коли генерація більше споживання). Отже за умови сонячного дня схема робоча, але з розрахунку на осінь треба буде підкрутити щоб воно вночі все-ж підсасувало за нічним. Ну і чекаю ще трошки панелей.

image.thumb.png.eb350dffe1644ef6a6959bdb1d8e82ce.png

image.thumb.png.22913f54baab0cd8bb36f0d31f81f6df.pngimage.thumb.png.2c6987e713089018f2681fd72d4edd6b.png

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 23.08.2024 в 21:39, standov сказал:

Купив на nkon, без vat, під нульову разтаможку, стало дуууже вигідно.

 

Яка вартість доставки? І що по часу вийшло?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, kvintich сказал:

Яка вартість доставки? І що по часу вийшло?

nkon має ліміт на 1 посилку, то-ж 2 акб їхали окремими замовленнями. 60 евро за кожний - 8 евро знижка на кожний (я не зрозумів що то за знижка але приємно), тобто два стало десь 110. По терміну ситуація наступна

замовив 29 липня, 2 серпня відгрузили в шипінг, 17го серпня воно в апці міст показало що відгружено в кур'єрську в Україні. Далі тиждень міст мені робив нєрви бо кур'єрська 3 рази на тиждень і таке враження шо їм було впадло мені то везти і спонукали щоб я сам за ними приїхав, але по факту 23го серпня привезли після того як я трошки поругався на гарячій лінії. Тобто фактично вкруг меньше місяця але тиждень вкрав міст

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 минут назад, standov сказал:

nkon має ліміт на 1 посилку, то-ж 2 акб їхали окремими замовленнями. 60 евро за кожний - 8 евро знижка на кожний (я не зрозумів що то за знижка але приємно), тобто два стало десь 110. По терміну ситуація наступна
 

Замовив тільки що комірки там 32шт*50А ніби є в наявності. 

Ace Battery 26148129-Fe-50 LiFePO4 - 3.2V 50Ah 16312,00 €

Предварительный итог 312,00 €

Доставка и обработка 35,84 €

Скидка -3,12 €

Итого (без налога) 344,72 €

Налог 0,00 €

Итого (включая налог) 344,72 €

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

31 минуту назад, standov сказал:

nkon має ліміт на 1 посилку, то-ж 2 акб їхали окремими замовленнями. 60 евро за кожний - 8 евро знижка на кожний (я не зрозумів що то за знижка але приємно), тобто два стало десь 110. По терміну ситуація наступна

замовив 29 липня, 2 серпня відгрузили в шипінг, 17го серпня воно в апці міст показало що відгружено в кур'єрську в Україні. Далі тиждень міст мені робив нєрви бо кур'єрська 3 рази на тиждень і таке враження шо їм було впадло мені то везти і спонукали щоб я сам за ними приїхав, але по факту 23го серпня привезли після того як я трошки поругався на гарячій лінії. Тобто фактично вкруг меньше місяця але тиждень вкрав міст

Готові акб нкон везе явно швидше за комірки. Мені 15 серпня нкон написав, що відправив першу партію на міст Німеччина. В апці міст досі тиша...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...