Проколупався два дні з контролером danfoss icon2. Поділюся може кому збереже час.
В чому суть проблеми - контролер має 15 каналів на приводи до теплої підлоги, при цьому всюду написано що лише 1 привід на канал і ліміт потужності 2Вт на канал. А мені треба 25 )

Перша ідея була, оскільки самі приводи 220 і вони просто вкл/викл то  взяти реле 220 та "підсилити" виходи де більше 1 треба. По факту це не працює бо, ЯК ВИЯВИЛОСЯ, контролер приблизно раз на хвилину всі виходи тестує імпульсом, на практиці ем реле робить клац-клац, твердотельне яке було в мене не детектиться контролером як підключений привід. Клац-клац раз на хвилину це фактично ліміт ресурса єм-реле за рік, що не припустимо.

Далі я почав гуглити документацію технічну для розуміння все-ж чи можна на 1 канал приєднати хоча-б 2 реле, знайшов що опір реле при 27 градусах має бути від 1.6кОм до 8кОм, що вже більше 2Вт. Опір стандартного приводу данфоса біля 6кОм, а отже таки можна 2 штуки, 3 вже ризиковано.

Далі був квест звести приводи з 2х шкафів до одного контролера. Для цього взяв 25ти жильний контрольний кабель на робочу напругу 400в, він дорогий але шесть метрів проблему вирішує - 2 жили на термостати, і залишається ще 22 на приводи (11 штук) і земля.

Вийшло навіть цивільно, але розбирати 24 чорних жили, хай і промаркованих виробником, на пари з двох сторін були трошки квестом для зору.

PXL_20240630_143839540.thumb.jpg.eddae3a90c14f38df1ed150605c66d63.jpg 

PXL_20240630_203125376.thumb.jpg.93d506cfb3636fbb54b3f66a2ff910a5.jpgPXL_20240630_203129640.thumb.jpg.a5d80022a5ee5d5babcdcb4191baf0bc.jpgPXL_20240630_143818890_MP.thumb.jpg.35643895f4fdd48da59d8dd4b35ec031.jpg

Змінено користувачем standov
  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какие головки ставили, производитель, бо жаловались не долго живут. Такую же фигню планирую, термостаты расставил

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, KakTuz сказал:

А какие головки ставили, производитель, бо жаловались не долго живут. Такую же фигню планирую, термостаты расставил

Там Данфосс

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 часа назад, vbb сказал:

DIN-рейка з клемами буде «в точку»

Глупости, простой ваговський клемник , засунуть в коробку - и всех делов

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 часа назад, KakTuz сказал:

А какие головки ставили, производитель, бо жаловались не долго живут. Такую же фигню планирую, термостаты расставил

данфос двох типів, одні на данфосовські жеж колектори, інші на рехау, так щоб з перехідниками не присідати 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 30.06.2024 в 23:28, standov сказал:

Далі я почав гуглити документацію технічну для розуміння все-ж чи можна на 1 канал приєднати хоча-б 2 реле, знайшов що опір реле при 27 градусах має бути від 1.6кОм до 8кОм, що вже більше 2Вт. Опір стандартного приводу данфоса біля 6кОм, а отже таки можна 2 штуки, 3 вже ризиковано.

короче срань то, сьогодні прогнав діагностику, майже всі канали де по 2 головки стали раптом в помилку, почав міряти опір - опір холодних приводів в одних умовах від 3 до 6кОм, я хз чого такий розбіг по параметрам як і хз як воно визначило де по два стоїть. Доведеться купувати другий контролер та городити схему "АБО" для керування насосом та котлом з обох контролерів. Ідея налюбити долю не спрацювала.

Змінено користувачем standov
  • Сумно 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 часа назад, murava сказал:

простой ваговський клемник

це шо за ваговський клемнік багатополюсний такий?) кучку клемніков да