standov Опубліковано: В неділю в 20:28 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 20:28 (змінено) Проколупався два дні з контролером danfoss icon2. Поділюся може кому збереже час. В чому суть проблеми - контролер має 15 каналів на приводи до теплої підлоги, при цьому всюду написано що лише 1 привід на канал і ліміт потужності 2Вт на канал. А мені треба 25 ) Перша ідея була, оскільки самі приводи 220 і вони просто вкл/викл то взяти реле 220 та "підсилити" виходи де більше 1 треба. По факту це не працює бо, ЯК ВИЯВИЛОСЯ, контролер приблизно раз на хвилину всі виходи тестує імпульсом, на практиці ем реле робить клац-клац, твердотельне яке було в мене не детектиться контролером як підключений привід. Клац-клац раз на хвилину це фактично ліміт ресурса єм-реле за рік, що не припустимо. Далі я почав гуглити документацію технічну для розуміння все-ж чи можна на 1 канал приєднати хоча-б 2 реле, знайшов що опір реле при 27 градусах має бути від 1.6кОм до 8кОм, що вже більше 2Вт. Опір стандартного приводу данфоса біля 6кОм, а отже таки можна 2 штуки, 3 вже ризиковано. Далі був квест звести приводи з 2х шкафів до одного контролера. Для цього взяв 25ти жильний контрольний кабель на робочу напругу 400в, він дорогий але шесть метрів проблему вирішує - 2 жили на термостати, і залишається ще 22 на приводи (11 штук) і земля. Вийшло навіть цивільно, але розбирати 24 чорних жили, хай і промаркованих виробником, на пари з двох сторін були трошки квестом для зору. Змінено В неділю в 20:40 користувачем standov 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: В неділю в 21:26 Поділитись Опубліковано: В неділю в 21:26 DIN-рейка з клемами буде «в точку» Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: В неділю в 21:41 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 21:41 9 минут назад, vbb сказал: DIN-рейка з клемами буде «в точку» може колись ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: В понеділок в 19:48 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 19:48 А какие головки ставили, производитель, бо жаловались не долго живут. Такую же фигню планирую, термостаты расставил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: В понеділок в 19:54 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 19:54 5 минут назад, KakTuz сказал: А какие головки ставили, производитель, бо жаловались не долго живут. Такую же фигню планирую, термостаты расставил Там Данфосс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: В понеділок в 19:56 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 19:56 22 часа назад, vbb сказал: DIN-рейка з клемами буде «в точку» Глупости, простой ваговський клемник , засунуть в коробку - и всех делов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 8 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 23 часа назад, KakTuz сказал: А какие головки ставили, производитель, бо жаловались не долго живут. Такую же фигню планирую, термостаты расставил данфос двох типів, одні на данфосовські жеж колектори, інші на рехау, так щоб з перехідниками не присідати 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 8 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 8 годин тому (змінено) В 30.06.2024 в 23:28, standov сказал: Далі я почав гуглити документацію технічну для розуміння все-ж чи можна на 1 канал приєднати хоча-б 2 реле, знайшов що опір реле при 27 градусах має бути від 1.6кОм до 8кОм, що вже більше 2Вт. Опір стандартного приводу данфоса біля 6кОм, а отже таки можна 2 штуки, 3 вже ризиковано. короче срань то, сьогодні прогнав діагностику, майже всі канали де по 2 головки стали раптом в помилку, почав міряти опір - опір холодних приводів в одних умовах від 3 до 6кОм, я хз чого такий розбіг по параметрам як і хз як воно визначило де по два стоїть. Доведеться купувати другий контролер та городити схему "АБО" для керування насосом та котлом з обох контролерів. Ідея налюбити долю не спрацювала. Змінено 8 годин тому користувачем standov 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 8 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 22 часа назад, murava сказал: простой ваговський клемник це шо за ваговський клемнік багатополюсний такий?) кучку клемніков да Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз