standov Опубліковано: 7 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого Оскільки нарешті під задачу купив іграшку то вирішив за одно подивитися форму сигналу з китайського інвертору подвійного перетворення. Виглядає непогано (це під навантаженням десь 700вт і все імпульснікі). Ефективне 229, амплітудне 320. Форма виглядає схожою 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LAT Опубліковано: 9 лютого Поділитись Опубліковано: 9 лютого В 07.02.2024 в 22:30, standov сказал: Оскільки нарешті під задачу купив іграшку то вирішив за одно подивитися форму сигналу з китайського інвертору подвійного перетворення. Виглядає непогано (це під навантаженням десь 700вт і все імпульснікі). Ефективне 229, амплітудне 320. Форма виглядає схожою У мене такий же інвертор як у вас. У мене іноді мерехтять лампи (і накалювання і лед), які під'єднані до інвертора. Ви таке не помічали у себе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 10 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 21 час назад, LAT сказал: У мене такий же інвертор як у вас. У мене іноді мерехтять лампи (і накалювання і лед), які під'єднані до інвертора. Ви таке не помічали у себе? Ні, в мене стабільно як в танку, може він у вас в байпасі чи еко? Тоді він вхідну подає на вихід Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LAT Опубліковано: 11 лютого Поділитись Опубліковано: 11 лютого 17 часов назад, standov сказал: Ні, в мене стабільно як в танку, може він у вас в байпасі чи еко? Тоді він вхідну подає на вихід Ні. У мене онлайн. Воно буває рідко, пару разів на місяц. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 9 часов назад, LAT сказал: Ні. У мене онлайн. Воно буває рідко, пару разів на місяц. Він по дефолту при перегрузі переходить з онлайна в байпас, може у вас десь шось потужне вмикається? Я жодного разу в себе не помічав такого, але в мене навантаження далеко від максимального, максимум свч вмикається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LAT Опубліковано: 12 лютого Поділитись Опубліковано: 12 лютого (змінено) 18 часов назад, standov сказал: Він по дефолту при перегрузі переходить з онлайна в байпас, може у вас десь шось потужне вмикається? Я жодного разу в себе не помічав такого, але в мене навантаження далеко від максимального, максимум свч вмикається. Точно моргають лампи коли НВЧ та лазерний принтер друкує (тільки в тій самій кімнаті). Але перевантаження немає - у мене там тільки освітлення і критичні розетки: компи + на кухні тільки НВЧ була, а зараз її забрали з інвертора. Десь третина від макс нагрузки. У мене, правда, інвертор у гаражі і є десь метрів 15 кабелю у будинок, але там наче все с запасом по перетину. Змінено 12 лютого користувачем LAT Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 12 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого (змінено) 50 минут назад, LAT сказал: Точно моргають лампи коли НВЧ та лазерний принтер друкує (тільки в тій самій кімнаті). Але перевантаження немає - у мене там тільки освітлення і критичні розетки: компи + на кухні тільки НВЧ була, а зараз її забрали з інвертора. Десь третина від макс нагрузки. У мене, правда, інвертор у гаражі і є десь метрів 15 кабелю у будинок, але там наче все с запасом по перетину. Ну навіть не знаю що сказати, маю мфу лазерний і не помічав ніразу взаємозв'язку. Може десь в розетчі чи щіті винт недокручений і воно десь іскрить на піках споживання? Напруга дуже стабільна, якісь флуктуації є але то явно артефакт округлення до цілого в моніторі бо воно +-1 Змінено 12 лютого користувачем standov 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 2 березня Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня В 12.02.2024 в 19:55, LAT сказал: Точно моргають лампи коли НВЧ та лазерний принтер друкує (тільки в тій самій кімнаті). Але перевантаження немає - у мене там тільки освітлення і критичні розетки: компи + на кухні тільки НВЧ була, а зараз її забрали з інвертора. Десь третина від макс нагрузки. У мене, правда, інвертор у гаражі і є десь метрів 15 кабелю у будинок, але там наче все с запасом по перетину. Раптово перемкнув диспоузер на фазу інвертора і став ловити то що ви пишете при вмиканні двигуна. Тобто на великому стартовому струмі інвертор просаджує вихідну напругу, на інших споживачах такого не помічав, лише диспоузер 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 16 березня Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня (змінено) прямий признак весни що наближається - зуд в руках, давно я ходив навколо кухонної комори (pantry) куди хочу стелаж під муншайн(закреслено) конcервацію. Готове нічого гарно не ставало, на замовлення якихось неадекватних грошей ломлять за сосну, вирішив сам склепати. Зробив модельку, прикинув кількість дерева, замовив в епіку - смерека стругана брус 40*50 та дошка 120*20, бюджет вийшов десь 10кгрн (8к дерево, 1к метізи та 1к на обмить). Виходить прям краще ніж очікував але фізично важко, але агінь! Змінено 16 березня користувачем standov 15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 16 березня Поділитись Опубліковано: 16 березня Максимум що робив в будинку з оздобленням - фрезерував отвори під фурнітуру і то сльози текли від тирси навколо, а ось так по-дорослому з паркеткою всередині я б не зміг) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 16 березня Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 1 минуту назад, Vikctor сказал: Максимум що робив в будинку з оздобленням - фрезерував отвори під фурнітуру і то сльози текли від тирси навколо, а ось так по-дорослому з паркеткою всередині я б не зміг) може якась алергія чи шось таке? в мене наче нема з тим проблем, в мене більше проблема стояти шурупи крутити і постійно вгору/вниз підрізати/міряти і тп, спина з ногою кажуть що то занадто для ойтішного магла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 16 березня Поділитись Опубліковано: 16 березня 16 минут назад, standov сказал: може якась алергія чи шось таке? в мене наче нема з тим проблем, в мене більше проблема стояти шурупи крутити і постійно вгору/вниз підрізати/міряти і тп, спина з ногою кажуть що то занадто для ойтішного магла. Так, алергія на бруд у чистому будинку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 16 березня Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 16 минут назад, Vikctor сказал: Так, алергія на бруд у чистому будинку. та ну, там стружка досить крупна, вона легко прибирається пилосмоком зато працюєш в теплі і комфорті ) на ламінаті чи паркеті я би скоріш за все то не робив а на КГ досить зручно та безпечно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 19 березня Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня Цієї весни раптом виявилося що мій ГТО заливає водою (десь за тиждень підзаливає до стану коли перестає повітря проходити), виявилося що дренажний насосік від кондиціенеру, який влітку має викачувати конденсат - помер. Можливо заливало і раніше але насосік то викачував. Стало питання чим з труби викачувати зайву вологу влітку ну і зараз кол все тане. Спочатку купив дренажний насос для каналізації з вбудованим поплавком (бо класичний тупо нема де), виявилося що то фігня махрова бо за тиждень той вбудований поплавок перестав поплавочіть і насос не увімкнувся. Повивчав тему вирішив трошки поколхозіть, купив гідростатичний датчик тиску води, shelly uni, компактний ac/dc, корпус під розетку і силове реле. Вийшло реле яке вміє автоматично вмикати насос при встановленому рівні води і додатково по wifi той рівень пробрасувати в openhab, Автоматичним вмиканням займається само shelly uni через вбудований механізм, з опенхабу можу моніторити та вмикати примусово. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 19 березня Поділитись Опубліковано: 19 березня 1 година тому, standov сказав: Автоматичним вмиканням займається само shelly uni через вбудований механізм, з опенхабу можу моніторити та вмикати примусово. Поділіться посиланням на датчик рівня. В такому варіанті немає обмеження часу роботи насоса. Я б зробив: рівень = вмикаємо_насос, час (наприклад 10сек), вимикаємо_насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 19 березня Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 48 минут назад, yur43 сказал: Поділіться посиланням на датчик рівня. prom.ua/ua/p1948743058-datchik-urovnya-zhidkosti.html але вони є на різний діапазон глибини, цей на 0-4м, а бувають на 0-1, я це вже зрозумів після того як отримав в руки. Фактично і то і то працює але мені би 1м давав точніше діапазон бо в мене десь до 70см наливає. 50 минут назад, yur43 сказал: В такому варіанті немає обмеження часу роботи насоса. Я б зробив: рівень = вмикаємо_насос, час (наприклад 10сек), вимикаємо_насос. ну там гістерезис на вмикання вимикання по висоті але згоден, додати ще по часу не завадить, я просто ще не впевнений що у випадку шеллі то буде працювати одночасно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 19 березня Поділитись Опубліковано: 19 березня (змінено) 32 хвилини тому, standov сказав: я просто ще не впевнений що у випадку шеллі то буде працювати одночасно на шеллі може і ні, а на ESP Home точно буде працювати. Змінено 19 березня користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 19 березня Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня (змінено) 4 часа назад, yur43 сказал: на шеллі може і ні, а на ESP Home точно буде працювати. ну то понятно, прошивати uni муторно тож працюю зі стоковою. Там є окремо правило по напрузі і окремо таймер в іншій частині інтефейсу, що буде одночасно я ніколи не пробував ) Змінено 19 березня користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 19 березня Поділитись Опубліковано: 19 березня 1 година тому, standov сказав: прошивати uni муторно якраз і ні. На гітхабі є файл прошивки по повітрю на тасмоту. А далі можна там і залишитися, а можна по повітрю на ESP Home перебігти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 19 березня Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 26 минут назад, yur43 сказал: якраз і ні. На гітхабі є файл прошивки по повітрю на тасмоту. А далі можна там і залишитися, а можна по повітрю на ESP Home перебігти. цивілізація, я піни подпаюю )) В цілому мене шеллі влаштовує поки що, на опенхаб шикарний бондінг без хмар і тп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 19 березня Поділитись Опубліковано: 19 березня 11 часов назад, standov сказал: Цієї весни раптом виявилося що мій ГТО заливає водою (десь за тиждень підзаливає до стану коли перестає повітря проходити), виявилося що дренажний насосік від кондиціенеру, який влітку має викачувати конденсат - помер. Можливо заливало і раніше але насосік то викачував. Стало питання чим з труби викачувати зайву вологу влітку ну і зараз кол все тане. Спочатку купив дренажний насос для каналізації з вбудованим поплавком (бо класичний тупо нема де), виявилося що то фігня махрова бо за тиждень той вбудований поплавок перестав поплавочіть і насос не увімкнувся. Повивчав тему вирішив трошки поколхозіть, купив гідростатичний датчик тиску води, shelly uni, компактний ac/dc, корпус під розетку і силове реле. Вийшло реле яке вміє автоматично вмикати насос при встановленому рівні води і додатково по wifi той рівень пробрасувати в openhab, Автоматичним вмиканням займається само shelly uni через вбудований механізм, з опенхабу можу моніторити та вмикати примусово. А яким чином його заліває? Це ж умовно герметична система. Чи у вас напевно є отвори в нижніх точках для зливу конденсату? Тоді мені моя реалізація без можливості злити конденсат але й без можливості затоплення подобається ще більше) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 19 березня Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня (змінено) 58 минут назад, Vikctor сказал: А яким чином його заліває? Це ж умовно герметична система. Чи у вас напевно є отвори в нижніх точках для зливу конденсату? Тоді мені моя реалізація без можливості злити конденсат але й без можливості затоплення подобається ще більше) в вашій фразі дуже гарно використано слово "умовно". Отворів спеціальних нема, десь через деформацію грунту думаю придавило трубу і на резинці шось підтікає а оскільки в мене глина то тала вода зі снігу то знайшла. Я так собі то бачу. Без зливу то як? В мене в жару там за добу відро конденсату натікає, по стінкам прям струйками тече, куди воно в вас дівається? Змінено 19 березня користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 20 березня Поділитись Опубліковано: 20 березня 10 часов назад, standov сказал: в вашій фразі дуже гарно використано слово "умовно". Отворів спеціальних нема, десь через деформацію грунту думаю придавило трубу і на резинці шось підтікає а оскільки в мене глина то тала вода зі снігу то знайшла. Я так собі то бачу. Без зливу то як? В мене в жару там за добу відро конденсату натікає, по стінкам прям струйками тече, куди воно в вас дівається? Випаровується вочевидь і постійні потоки повітря підозрюю цьому сприяють. Це ж фактично каналізаційна траса. Якщо припустити вашу версію, то з вашой каналієй те саме може трапитись, а це вже зовсім негарно... А гумові ущільнювачи використовували? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 березня Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 48 минут назад, Vikctor сказал: Випаровується вочевидь і постійні потоки повітря підозрюю цьому сприяють. Це ж фактично каналізаційна траса. Якщо припустити вашу версію, то з вашой каналієй те саме може трапитись, а це вже зовсім негарно... А гумові ущільнювачи використовували? Ну воно не може випаровуватися влітку, думаю у вас воно теж "умовно" герметичне;) Звичайно використовував, без гумових воно би було затоплено постійно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 20 березня Поділитись Опубліковано: 20 березня 3 часа назад, standov сказал: Ну воно не може випаровуватися влітку, думаю у вас воно теж "умовно" герметичне;) Звичайно використовував, без гумових воно би було затоплено постійно Під умовно я мав на увазі що в системі ж є точкі входу й виходу повітря, яки не герметичні. Стосовно підземной частини я в своєму ГТО впевнений, бо монтувався він з таких само труб/фасонини що й каналія. Не може випаровуватись значить не може, але чомусь повітря завжди проходить крізь ГТО. Лишень один раз за 6 років використання через місяць страшенной спекі почалися звукі булькотіння і знизився проток повітря. При тому що влітку вентилятор в принципі не вимикається. Тоді довелося протягом тижня вмикати тільки вночі. Після цього знов увімкнув до початку жовтня грубо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...