04081983 Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 Помогите решить вопрос - как выполнить перемычку над окном, в несущей стене, будут опираться ПП. Окно: ширина 2.40, высота 1.80. Над перемычкой сразу будет идти армопояс. Стена из газоблока д 400, 40 см. Хотели сделать так: 10 газоблок - 5 см эппс- 25 см бетон. Как закрепить 10 см газоблока и эппс, висят в воздухе, как армировать? По проекту перемычка заводская 5пб 30-37 и 2 пб 29-4. Ради одной перемычки заказывать кран и доставку самой перемычки не хотелось бы.... Может есть варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 Делайте тогда монолит. К нему вцепится ГБ и ЭППС. - Выполните _жесткую_опалубку внизу. - Выложите кладку из ГБ на опалубку без клея внизу, но хорошо заполнив вертикальный шов. Можно дополнительно проштрабить снизу ГБ и бросить на клей внизу арматурку вдоль. Тогда на опалубку постелите пленку. Если арматурка гладкая, то концы загнуть буквой Г. - Обеспечьте шершавость ЭППС несли он не шершав. Для этого удобно поцаратать поверхность стальной щеткой. - Прклейте ЭППС к ГБ на клей для пенопласта. Клей для ГБ плохо цепляется к пенопласту. Проверено. Универсальный тоже плоховато цепляется к ЭППС. - Для увеличения прочности цепляния ГБ и ЭППС к монолиту стоит добавить ещё крепление проволокой Лично я бы сделал скобы с длинными ножками из мягкой (если надо то отожженной) нержавейки или нормальной оцинковки. Перемычку скобки с внешней стороны спрятать в ГБ. Ножки слегка отогнуть. Или же уже после затвердения монолита. Поставить грибки 200 мм чуть утопив их чтоб не торчали. Если ставить грибки (зонтики) то до снятия опалубки. - Внутри залейте монолит. Для летней погоды и температуры желательно с пластификатором (жидкое мыло не катит — увеличиваются сроки набора прочности). Бетон неплохо цепляется к ЭППС. Для улучшения адгезии можно на ЭППС заранее набросать клея чтоб гарантированно затвердел. Клей к ЭППС а бетон к клею вцепятся хорошо. - Ширина опор перемычки — 500…600мм с каждой стороны. Укажите пролет панелей сверху и тогда можно сказать какую арматуру надо в монолит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 Лити в У-подібний блок. тільки про всяк прорахувати несучу здатність. У мене пройшло (правда зверху монолітне перекриття а не ПП + армопояс) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
04081983 Опубліковано: 10 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 Длина пролёта м панелей 6 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 Тогда бросайте внизу 3Ø14А400С или 4Ø12А400С. Верху 3 катанки Ø8 будет достаточно. Поперечка (хомуты) Ø8 или хотя бы Ø6 с шагом 150 мм по всей длине или хотя бы на 1/4 пролета от опор. Хомуты с частым шагом завести и на опоры. Предполагается что замесите по прочности аналог В15 хотя бы. Высота перемычки равна ряду блоков — 200мм (предположительно у вас такой) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
04081983 Опубліковано: 10 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 Тогда бросайте внизу 3Ø14А400С или 4Ø12А400С. Верху 3 катанки Ø8 будет достаточно. Поперечка (хомуты) Ø8 или хотя бы Ø6 с шагом 150 мм по всей длине или хотя бы на 1/4 пролета от опор. Хомуты с частым шагом завести и на опоры. Предполагается что замесите по прочности аналог В15 хотя бы. Высота перемычки равна ряду блоков — 200мм (предположительно у вас такой) Все верно - 200 мм А какие пропорции бетона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 (змінено) А какие пропорции бетона? На очень многих мешках с цементом пропорции пишут. Они ориентир но достаточно приличный. Если используется дважды старая маркировка, то замешивать как для бетона М200. Это примерный аналог В15 или по самой новой маркировке С12/15. Но так как объем небольшой то не будет глупостью замешивать как на более прочный бетон. Экономия совсем небольшая а гарантии прочности выше. З.Ы. По диаметрам арматуры _возможно_ закралась ошибка. Позже буду дома пересчитаю. Змінено 10 червня 2017 користувачем wertexan Возможна ошибка до диаметрам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuriy Aleksandrovich Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 Закажите чтоб перемычку привезли с плитами перекрытия в 1 машине, так съекономите на кране (смонтирует перемычку и выгрузит плиты) и на доставке. и не будете морочить себе голову. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
04081983 Опубліковано: 10 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 Закажите чтоб перемычку привезли с плитами перекрытия в 1 машине, так съекономите на кране (смонтирует перемычку и выгрузит плиты) и на доставке. и не будете морочить себе голову. В одной машине привезти не реально, т.к. Нужно залить армопояс до укладки плит! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuriy Aleksandrovich Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 В одной машине привезти не реально, т.к. Нужно залить армопояс до укладки плит! А что мешает плиты привезти до заливки армопояса, пусть полежат на участке недельку они ж есть не просят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 Всё нормально с диаметрами. Это потом подумал, что неправильно учел геометрию сечения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
04081983 Опубліковано: 11 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 Всё нормально с диаметрами. Это потом подумал, что неправильно учел геометрию сечения. Спасибо! А если строители уже скрутили каркас 3 сверху и 3 снизу диаметр 12. Так можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 Можно, но внизу добавить ещё 1 Ø12. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...