Помогите выполнить перемычку над окном 2.40

04081983

Рекомендовані повідомлення

Помогите решить вопрос - как выполнить перемычку над окном, в несущей стене, будут опираться ПП. Окно: ширина 2.40, высота 1.80. Над перемычкой сразу будет идти армопояс. Стена из газоблока д 400, 40 см. Хотели сделать так: 10 газоблок - 5 см эппс- 25 см бетон. Как закрепить 10 см газоблока и эппс, висят в воздухе, как армировать?

По проекту перемычка заводская 5пб 30-37 и 2 пб 29-4. Ради одной перемычки заказывать кран и доставку самой перемычки не хотелось бы....

Может есть варианты?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Делайте тогда монолит. К нему вцепится ГБ и ЭППС.

- Выполните _жесткую_опалубку внизу.

- Выложите кладку из ГБ на опалубку без клея внизу, но хорошо заполнив вертикальный шов. Можно дополнительно проштрабить снизу ГБ и бросить на клей внизу арматурку вдоль. Тогда на опалубку постелите пленку. Если арматурка гладкая, то концы загнуть буквой Г.

- Обеспечьте шершавость ЭППС несли он не шершав. Для этого удобно поцаратать поверхность стальной щеткой.

- Прклейте ЭППС к ГБ на клей для пенопласта. Клей для ГБ плохо цепляется к пенопласту. Проверено. Универсальный тоже плоховато цепляется к ЭППС.

- Для увеличения прочности цепляния ГБ и ЭППС к монолиту стоит добавить ещё крепление проволокой Лично я бы сделал скобы с длинными ножками из мягкой (если надо то отожженной) нержавейки или нормальной оцинковки. Перемычку скобки с внешней стороны спрятать в ГБ. Ножки слегка отогнуть. Или же уже после затвердения монолита. Поставить грибки 200 мм чуть утопив их чтоб не торчали. Если ставить грибки (зонтики) то до снятия опалубки.

- Внутри залейте монолит. Для летней погоды и температуры желательно с пластификатором (жидкое мыло не катит — увеличиваются сроки набора прочности). Бетон неплохо цепляется к ЭППС. Для улучшения адгезии можно на ЭППС заранее набросать клея чтоб гарантированно затвердел. Клей к ЭППС а бетон к клею вцепятся хорошо.

- Ширина опор перемычки — 500…600мм с каждой стороны.

 

Укажите пролет панелей сверху и тогда можно сказать какую арматуру надо в монолит.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лити в У-подібний блок. тільки про всяк прорахувати несучу здатність.

У мене пройшло (правда зверху монолітне перекриття а не ПП + армопояс)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда бросайте внизу 3Ø14А400С или 4Ø12А400С. Верху 3 катанки Ø8 будет достаточно. Поперечка (хомуты) Ø8 или хотя бы Ø6 с шагом 150 мм по всей длине или хотя бы на 1/4 пролета от опор. Хомуты с частым шагом завести и на опоры.

Предполагается что замесите по прочности аналог В15 хотя бы. Высота перемычки равна ряду блоков — 200мм (предположительно у вас такой)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда бросайте внизу 3Ø14А400С или 4Ø12А400С. Верху 3 катанки Ø8 будет достаточно. Поперечка (хомуты) Ø8 или хотя бы Ø6 с шагом 150 мм по всей длине или хотя бы на 1/4 пролета от опор. Хомуты с частым шагом завести и на опоры.

Предполагается что замесите по прочности аналог В15 хотя бы. Высота перемычки равна ряду блоков — 200мм (предположительно у вас такой)

 

Все верно - 200 мм

А какие пропорции бетона?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какие пропорции бетона?

На очень многих мешках с цементом пропорции пишут. Они ориентир но достаточно приличный. Если используется дважды старая маркировка, то замешивать как для бетона М200. Это примерный аналог В15 или по самой новой маркировке С12/15. Но так как объем небольшой то не будет глупостью замешивать как на более прочный бетон. Экономия совсем небольшая а гарантии прочности выше.

 

З.Ы. По диаметрам арматуры _возможно_ закралась ошибка. Позже буду дома пересчитаю.

Змінено користувачем wertexan
Возможна ошибка до диаметрам
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Закажите чтоб перемычку привезли с плитами перекрытия в 1 машине, так съекономите на кране (смонтирует перемычку и выгрузит плиты) и на доставке. и не будете морочить себе голову.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Закажите чтоб перемычку привезли с плитами перекрытия в 1 машине, так съекономите на кране (смонтирует перемычку и выгрузит плиты) и на доставке. и не будете морочить себе голову.

 

 

В одной машине привезти не реально, т.к. Нужно залить армопояс до укладки плит!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В одной машине привезти не реально, т.к. Нужно залить армопояс до укладки плит!

 

А что мешает плиты привезти до заливки армопояса, пусть полежат на участке недельку они ж есть не просят.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всё нормально с диаметрами. Это потом подумал, что неправильно учел геометрию сечения.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всё нормально с диаметрами. Это потом подумал, что неправильно учел геометрию сечения.

 

Спасибо!

А если строители уже скрутили каркас 3 сверху и 3 снизу диаметр 12. Так можно?