Утепление мансарды обшитой осб3 и точка росы

felicidad

Рекомендовані повідомлення

Добрый день!прошу совета и критики у опытных форумчанЧто имеем:мансардный этаж ,фронтоны зашили осб ,крыша -битумная черепица.Сейчас начали утеплять фронтоны внутри 150мм изовером.И кажется,что маловато будет.Думаем над тем ,чтобы снаружи также утеплить 50мм минваты,затем паробарьер,ветробарьер(?) , вентзазор(нужен ли?) И дальше обшивка фальшбрусом.Можно ли так,или 150 мм достаточно и сразу после осб,обрешотка и фальшбрус?

Волнует ,где в таком случае окажется точка росы и не будет ли осб постоянно намокать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

до утепления изнутри на это осб смонтировать каркас для укладки еще одного слоя утеплителя. я такое исполнял,но толщина осб 22мм, наружная рамка из доски 100х30,прикрепление шурупом 6х100 сквозь осб. дальше - ветробарьер, обрешетка,отделка. после закрывания тыльной стороны осб подобное можно смонтировать уже только через стальные консоли. особмнение- ко всем этим монтажным советам,ну и к моим тоже,относиться осторожно, потому как ваша монтажная схема она ваша,а вот если есть вопросы к месту и последовательности применения пленок, толщине и типу утеплителей и т д,то стройку лучше остановить.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На данный момент имеем фронтон зашит осб3 10мм,каркас из бруса 150мм.Далее планировали между балок утеплитель 150мм минваты ,далее -паробарьер и обшивка вагонкой(внутренняя сторона).и получается снаружи : обрешотка из бруса 50×50, ветробарьер-вентзазор и фальш брус.Вопрос в том,можно ли снаружи добавить 50мм утеплителя?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На данный момент имеем фронтон зашит осб3 10мм,каркас из бруса 150мм.Далее планировали между балок утеплитель 150мм минваты ,далее -паробарьер и обшивка вагонкой(внутренняя сторона).и получается снаружи : обрешотка из бруса 50×50, ветробарьер-вентзазор и фальш брус.Вопрос в том,можно ли снаружи добавить 50мм утеплителя?

Я правильно понял , фронтон это лист 10 мм. осб3 ? и на него вы хотите набить каркас из 50х150 бруса и с другой ещё 50х50 ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я правильно понял , фронтон это лист 10 мм. осб3 ? и на него вы хотите набить каркас из 50х150 бруса и с другой ещё 50х50 ?

 

Извините,если неправильно выражаюсь.

Фронтон -это каркас из бруса 50×150 и зашит осб 3 10мм.далее хотим набить обрешетку 50×50 и сверху будет фальш брус.Изнутри-уже есть минвата 150мм и пароизоляция,далее будет вагонка.Вопрос в том можно ли снаружи перед фальш брусом уллжить еще утеплителя .Допустим 4-5см пенопласта.? Как такой пирог будет работать?риск конденсата? Или оставить без утеплителя снаружи-обрешетка,вентзазор-фальш брус?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините,если неправильно выражаюсь.

Фронтон -это каркас из бруса 50×150 и зашит осб 3 10мм.

 

Тоесть, обшит с двух сторон осб ?, а внутри вата ?

далее хотим набить обрешетку 50×50 и сверху будет фальш брус.

И

Изнутри-уже есть минвата 150мм

???

и пароизоляция,далее будет вагонка.Вопрос в том можно ли снаружи перед фальш брусом уллжить еще утеплителя .Допустим 4-5см пенопласта.? Как такой пирог будет работать?риск конденсата? Или оставить без утеплителя снаружи-обрешетка,вентзазор-фальш брус?

Ааа , или я такой тупой:( или напишите внятно , конструкцию вашего фронтона ...:crazy: и шо вы хотите далее делать .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоесть, обшит с двух сторон осб ?, а внутри вата ?

 

 

???

 

Ааа , или я такой тупой:( или напишите внятно , конструкцию вашего фронтона ...:crazy: и шо вы хотите далее делать .

Конструкция фронтона на сейчас: каркас из бруса 150мм и с внешней стороны этот каркас зашит осб.изнутри уложили минвату 150мм.изнутри дальше будет пароизоляция и вагонка.Снаружи готовим обрешетку из 50×50 бруса под фальш брус.Вопрос состоит в том,можно ли снаружи перед укладкой фальш бруса добавить утеплителя (предлагается 50мм ваты либо пенопласта).Есть желание утеплитель снаружи положить,но берут сомнения по поводу конденсата и как быть с вентзазором?

 

P.S.простите,сама прочитала свои сообщения,ничего не поняла:oВ:-Видимо вчерашняя жара подействовала...:-P

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конструкция фронтона на сейчас: каркас из бруса 150мм и с внешней стороны этот каркас зашит осб.изнутри уложили минвату 150мм.изнутри дальше будет пароизоляция и вагонка.Снаружи готовим обрешетку из 50×50 бруса под фальш брус.Вопрос состоит в том,можно ли снаружи перед укладкой фальш бруса добавить утеплителя (предлагается 50мм ваты либо пенопласта).Есть желание утеплитель снаружи положить,но берут сомнения по поводу конденсата и как быть с вентзазором?

 

P.S.простите,сама прочитала свои сообщения,ничего не поняла:oВ:-Видимо вчерашняя жара подействовала...:-P

Теперь понял:) , изнутри : 1)вагонка2)пароизоляция3)каркас +утеплитель 150мм.4)осб 5)каркас+ хотите добавить утеплителя , я бы советовал вату, так как её легче монтировать в каркас , тольщину добирайте такую что бы в сумме была как и на скатах крыши, 7)мембрана гидро -ветрозащитная паропроницаемая 8)контррейка 9) фальшбрус.

isospan.gexa.ru/konstrykcii/karkasnie-steni

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теперь понял:) , изнутри : 1)вагонка2)пароизоляция3)каркас +утеплитель 150мм.4)осб 5)каркас+ хотите добавить утеплителя , я бы советовал вату, так как её легче монтировать в каркас , тольщину добирайте такую что бы в сумме была как и на скатах крыши, 7)мембрана гидро -ветрозащитная паропроницаемая 8)контррейка 9) фальшбрус.

isospan.gexa.ru/konstrykcii/karkasnie-steni

Спасибо!не окажется в таком случае точка росы в осб?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування