Анатолий Шев Опубліковано: 13 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2009 В доме смонтировал систему отоления на базе двухконтурного газового котла,при запуске системы отопления не могу "продавить" контур отопления,т.е.нет движения горячей воды.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2009 1. Завоздушены трассы/ радиаторы. 2. Ошибка гидравлических расчетов 3. Ошибка монтажа. 4. Три пункта выше в совокупности. А уверены, что насос котла работает? Бывает, "закисает", надо вручную крутануть. Каковы симптомы вообще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2009 Нарисуйте подробную схему системы, с указанием диаметров трубы, размерами и маркой радиаторов. И фото желательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий Шев Опубліковано: 13 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2009 1. Завоздушены трассы/ радиаторы. 2. Ошибка гидравлических расчетов 3. Ошибка монтажа. 4. Три пункта выше в совокупности. А уверены, что насос котла работает? Бывает, "закисает", надо вручную крутануть. Каковы симптомы вообще? Насос работает,воздух стравил,система смонтированна трубой три четверти дюйма,подвод к радиаторам металлопластиком диаметром 16 мм. Симптомы:прямая и обратная линия нагревается тоько в районе котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 13 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2009 Насос работает,воздух стравил,система смонтированна трубой три четверти дюйма,подвод к радиаторам металлопластиком диаметром 16 мм. Симптомы:прямая и обратная линия нагревается тоько в районе котла. Полное отсутствие циркуляции. Либо стоит крыльчатка насоса, либо мертвая пробка в главной трубе подачи или обратки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 13 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2009 А котел что, при этом по перегреву не отключается ? Циркуляции в системе отопления точно нет по симптомам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 14 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2009 мож где краник закрытый притаился.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий Шев Опубліковано: 14 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2009 А котел что, при этом по перегреву не отключается ? Циркуляции в системе отопления точно нет по симптомам. Конечно котел по перегреву отключается,а циркуляции нет-в этом то и вопрос,почему же ее нет??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий Шев Опубліковано: 14 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2009 мож где краник закрытый притаился.... Система то при заполнении водой прокачивается полностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 14 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2009 Насос работает,воздух стравил,система смонтированна трубой три четверти дюйма,подвод к радиаторам металлопластиком диаметром 16 мм. Симптомы:прямая и обратная линия нагревается тоько в районе котла. Как узнали, что насос работает? Мож, контроллер глючит? Необходимо развинтить насос (при выключенном котле) и подать сигнал на работу котла. Потом после обратной сборки не забыть выпустить воздух из самого насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 18 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2009 То что система заполняется и воздух стравливается не говорит о том, что насос работает. А вот то что трубы горячие около него только - как раз говорит о том что он стоит. Тут уже рекомендовали - открыть насос и провернуть вручную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз