Вопрос про запуск системы отопления...

Анатолий Шев

Рекомендовані повідомлення

В доме смонтировал систему отоления на базе двухконтурного газового котла,при запуске системы отопления не могу "продавить" контур отопления,т.е.нет движения горячей воды.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Завоздушены трассы/ радиаторы.

2. Ошибка гидравлических расчетов

3. Ошибка монтажа.

4. Три пункта выше в совокупности.

 

А уверены, что насос котла работает? Бывает, "закисает", надо вручную крутануть.

Каковы симптомы вообще?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нарисуйте подробную схему системы, с указанием диаметров трубы, размерами и маркой радиаторов.

И фото желательно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Завоздушены трассы/ радиаторы.

2. Ошибка гидравлических расчетов

3. Ошибка монтажа.

4. Три пункта выше в совокупности.

 

А уверены, что насос котла работает? Бывает, "закисает", надо вручную крутануть.

Каковы симптомы вообще?

 

Насос работает,воздух стравил,система смонтированна трубой три четверти дюйма,подвод к радиаторам металлопластиком диаметром 16 мм.

 

Симптомы:прямая и обратная линия нагревается тоько в районе котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насос работает,воздух стравил,система смонтированна трубой три четверти дюйма,подвод к радиаторам металлопластиком диаметром 16 мм.

 

Симптомы:прямая и обратная линия нагревается тоько в районе котла.

 

Полное отсутствие циркуляции. Либо стоит крыльчатка насоса, либо мертвая пробка в главной трубе подачи или обратки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А котел что, при этом по перегреву не отключается ? Циркуляции в системе отопления точно нет по симптомам.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А котел что, при этом по перегреву не отключается ? Циркуляции в системе отопления точно нет по симптомам.

 

Конечно котел по перегреву отключается,а циркуляции нет-в этом то и вопрос,почему же ее нет???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мож где краник закрытый притаился.... :oops:

 

Система то при заполнении водой прокачивается полностью.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насос работает,воздух стравил,система смонтированна трубой три четверти дюйма,подвод к радиаторам металлопластиком диаметром 16 мм.

 

Симптомы:прямая и обратная линия нагревается тоько в районе котла.

 

Как узнали, что насос работает? Мож, контроллер глючит? Необходимо развинтить насос (при выключенном котле) и подать сигнал на работу котла. Потом после обратной сборки не забыть выпустить воздух из самого насоса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То что система заполняется и воздух стравливается не говорит о том, что насос работает.

А вот то что трубы горячие около него только - как раз говорит о том что он стоит. Тут уже рекомендовали - открыть насос и провернуть вручную.