День добрый!

Подскажите пожалуйста, кто сталкивался.

Есть отдельно стоящее здание-магазин. В подвальном помещении стены которого сделаны из фундаментных блоков и зашиты гипсокартоном, образовался грибок черного цвета, почти до потолка.А где гипс еще чистый, в этих местах стена мокрая, стоит конденсат. Думаю это все из-за того того что около 2 лет это помещение пустовало , выключено было отопление и вентиляция. Что лучше сделать чтоб это все исправить?

думал как вариант, разобрать весь гипс, на стену наклеить пенополистерол 20мм и зашить заново гипс. Или лучше какой то гидроизоляцией пропитать вместо полистерола?Подскажите

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или лучше какой то гидроизоляцией пропитать вместо полистерола?Подскажите

Воду нужно эффективно отвести из помещения.

Для этого нужна отточная вентиляция.

Но она не будет работать, если не выполнить приток сухого воздуха. И/или осушитель воздуха.

 

Параллельно нужно отсечь приток влаги через стены подвала. Для этого примените проникающую гидроизоляцию.

 

Пенополистирол не покупайте и даже не думайте об этом. Воду это не остановит. А деньги сэкономите на более благие дела.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Воду нужно эффективно отвести из помещения.

Для этого нужна отточная вентиляция.

Но она не будет работать, если не выполнить приток сухого воздуха. И/или осушитель воздуха.

 

Параллельно нужно отсечь приток влаги через стены подвала. Для этого примените проникающую гидроизоляцию.

 

Пенополистирол не покупайте и даже не думайте об этом. Воду это не остановит. А деньги сэкономите на более благие дела.

 

1. Приток сухого воздуха из дома или с улицы?

2. Если с улицы, то какие сезонные тонкости?

3. ВЫ когда-нибудь применяли гидроизоляцию проникающего действия?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Приток сухого воздуха из дома или с улицы?

2. Если с улицы, то какие сезонные тонкости?

C улицы, естественно.

Естественно, это будет работать в сухой летний период.

Поэтому добавил "И/или осушитель воздуха"

 

Добавлено через 40 секунд

3. ВЫ когда-нибудь применяли гидроизоляцию проникающего действия?

Допустим, нет. Самолично не применял.

Но знаю о её существовании и принципе действия.

 

И?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

C улицы, естественно.

Естественно, это будет работать в сухой летний период.

 

И повысите влажность в подвале до состояния течи воды по стенам.

1. Будет время подумайте почему. Вспомните об относительной влажности воздуха, её привязке к температуре среды.

2. Если Вам будет лень, то я Вам в цифрах опишу, что произойдет с воздухом, который сегодня будет на улицах Киева (Sinoptik), который Вы предлагаете затянуть в подвальное помещение для сушки последнего.

Это теория.

3. Могу рассказать о своей практике. Но это скучно.

 

Допустим, нет. Самолично не применял.

Но знаю о её существовании и принципе действия.

И?

Думаю, рискованно рекомендовать что-то , о чем Вы только и исключительно слышали.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если прямо сейчас Вам не нужен подвал (а также если деньги не распирают карманы)...то понаблюдайте. Будут дожди например. Попадает вода или нет. Поспрашивайте у предыдущих хозяев, у соседей по поводу УГВ. Присмотритесь к межблочным швам. Если по ним шла вода-могут быть видимые потеки. Водоотвод (отмостка снаружи) в каком состоянии-исправьте если что. И делайте вентиляцию. Ну а если нужно быстро и с размахом-вызывайте спецов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня на улице в Киеве 27 градусов тепла.

Относительная влажность 36%.

В этих условиях в одном кубе воздуха содержится около 9 грамм воды.

Если этот куб воздуха загнать в подвал, где температура воздуха по хорошему 13-15 С (если говорим о лете), то эти 9 гр воды дадут при 15С относительную влажность воздуха больше 70%.

То есть, теплый воздух создаст в подвале атмосферу с 70% относительной влажностью. Это при условии, что воздух в подвале полностью сухой. То есть, в нем нет влаги.

При ОВ = 70% и температуре воздуха в подвале + 15С и если температура стены подвала +9С, то на ней начнут появляться капли конденсата.

Но , если участь, что в подвале есть хоть какая-то влажность, то течь начнет уже при темпратуре стены подвала на 3-4 градуса ниже температуры воздуха.

 

Согласен с рекомендацией Tymalex.

Прежде всего нужно нужно исключить возможность попадания в подвал воды снаружи. Снять всю отделку и в принципе о ней забыть. Оставить только ФБСные стены и при необходимости гидроизоляции - её сделать. В качастве ГИ можно применить уже цветные составы, которые сразу сработают как декор.

Потом уже думать об организации правильной вентиляции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Грибок от сырости или влаги. Проветривайте помещение, а лучше посмотрите что с вентиляцией.....