Всем привет.

Начитался интернета и спаял самостоятельно тубы в санузле. Разветвленная сеть: 2 смесителя скрытого монтажа, раковина, бачок, отводы на бойлер и стиралку. Трубы 20мм, везде ставил турецкие армированные и для горячей и для холодной.

Вроде старался делать все правильно, но несколько соединений пришлось спаять разогревая по очереди муфту и трубу, + возможно где-то не до конца вставил трубу в соединение.

Пустил воду, вроде бы все нормально. Но стремаюсь что заштукатурю и залью стяжкой, а вдруг оно потом где-нибудь закапает. Еще и горячей воды сейчас нет и непонятно когда будет (новосторойка).

Вопрос каким способом лучше дать повышенное давление в систему для проверки?

Есть, например, идея: взять в аренду компрессор, подключить его к выводам на кухне, перекрыть краны в подъезде на стояке, и дать давление. Что скажете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Идея не самая худшая, дайте 4-6 атм на сутки

Ой, вей, недавно, буквально месяцев так 3 назад, приехали мы к одному хорошему человеку, купившему таунхаус. Ну сказать, что там паяли люди державшие паяльник раз в жизни в руках, это громко (мне показалось, что они его вообще никогда не видели:)) Так вот, ППР потек сцуко, через 6 месяцев после пайки, да еще в таких неудобных местах, просто жуть.

user70247_pic85834_1484322302.jpg.c840faac04193bda60270496a5a313d3.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужен гидропресс. Снимаете (отсоединяете) всю запорную арматуру (смесители, краны, радиаторы). Отсоединяете от бойлера и т.д. Запаковываете временные заглушки в выходы на потребителей. Ставите манометры.

 

Опрессовка проводится холодной водой (20 градусов). Испытательное давление на систему водоснабжения рекомендуется 15 Бар (если гидропресс такой найдете), на систему отопления - не менее 2-х рабочих давлений. Ставите манометры. Рабочее давление отопления узнаете в теплосети, если централизованное отопление. Каждая из систем опрессовывается отдельно.

 

Накачали давление - оставляете его на сутки, хотя обычно сразу покажет, где плохо сварено. Через сутки смотрите показания манометров. Если давление упало более чем на 1-2 Бара - есть подозрение, что где-то пропускает (ищете протечки и устраняете), если менее 2-х Бар - систему можно считать герметичной и прошедшей испытания.

 

Будет неплохо сфотографировать оборудование, показания манометров и хранить фотографии. Если выявится брак у производителя - фотографии опрессовки будут доказательством при подаче рекламации.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, мне тут тоже подсказали про гидропресс.

Да оборудования же никакого еще нет, кроме 2х смесителей скрытого монтажа, но их не снять. Заглушки я закрутил и придавил давлением в водопроводе - держит, не капает.

Вопрос по манометрам: заглушек и манометра который на гидропрессе не хватит? нужны дополнительные?